Condensador y transformador para mejorar el factor de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
Calculo transformadores, potencias, tensiones, corrientes
A ver si me pueden ayudar, principalmente el apartado c), lo demás creo que lo tengo. Muchas gracias Se tiene un transformador de 5 kVA, 120/24 V, 50 Hz. Decir cuál es (a) la relación de transformación (b) las tensiones y corrientes nominales del...
1 respuesta
Factor potencia igual a la unidad
Me comunico esta vez para ahondar un poco mas en lo que estoy estudiando, quisiera saber si es posible corregir el factor de potencia a un valor igual a la unidad, o si por el contrario seria contraproducente ., y en tal caso por que lo es.
1 respuesta
Potencia activa y reactiva en generadores
Alguien me comento que una maquina al estar a la misma frecuencia de la red y a la misma tensión, se sincroniza y no genera ni consume ningún tipo de P porque cuando hay un sistema interconectado de unos cuantos gigawatts, un generador de unos...
1 respuesta
Cable e interruptor para un transformador de 300 kva 13,200v 220/127v
Calibre de cable y capacidad de interruptor para transformador 300 kva 13,200v 220/127v a una distancia de 175 metros
1 respuesta
¿Un generador solar puede producir energía reactiva?
Menciono que no busco corregir algún factor de potencia, mi duda nace por que estoy aprendiendo que las maquinas sincronas pueden aportar energía reactiva a la red en estado sub-excitado o sobre-excitado por lo que ahora nace la pregunta si un equipo...
2 respuestas
Falla por factor de potencia
Realizo práctica en una planta concentrado de cobre. Lo que ocurrió que al poner en servicio un motor de un molino luego de 10 minutos en marcha solo del motor este se detuvo por factor de potencia .. Un jefe dijo esto: En ese horario generalmente...
2 respuestas
Arranque de un motor trifásica
Tengo que arrancar un compresor de 15 kw y tengo un generador remolcable de 20 Kva. Aunque este muy justo, ¿Es posible arrancarlo de alguna manera?. Este motor trabajaría en ciclos de 10 a 15 minutos. Vuestra respuesta es muy importante para mi.
1 respuesta
¿Hay una curva especial para los armónicos?
Tuve que hacer una exposición sobre las llaves termomagneticas, y mencionar las distintas curvas b, c y d., y todas las respuestas que uds me dieron me ayudaron un montón para la explicación, los docentes quedaron muy conformes., de manera que les...
2 respuestas
¿Cómo pasar corriente trifásica a monofásica?
Estoy creando un pequeño proyecto de aerogeneracion. Como generador empleo un pequeño motorcito de corriente alterna de 40 wats. Que me da entre 30v y 300v según las revoluciones que alcance. La salida son 3 fases y no se si podría pasar las tres...
2 respuestas
Que polaridad tienen los transformadores aditiva o sustractiva?
Y yo entiendo perfectamente lo que es la polaridad aditiva y sustractiva de un transformador... La polaridad aditivo es cuando los bobinados se enrollan en la misma dirección y la corriente circulan en el mismo sentido.. Mientras que la polaridad...
2 respuestas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
¿La energía reactiva afecta al ICP de contador inteligente?
Me gustaría saber si en los contadores inteligentes trifásicos afecta la energía reactiva en el corte o desconexión del ICP que esta integrado dentro del contador(para motores eléctricos trifásicos con coseno de fi=0.85 o 0.80 como máximo). También...
2 respuestas
Impedancia de secuencia a partir de Zeq
Si a partir de la información de placa y del ensayo de corotcircuito (cc)de un transformador, con la Z% que es igual a la Zcc p.u. Y con la potencia de cortocircuito(cc) y la potencia nominal en MVA, puedo tener rcc p.u., entonces como en el ensayo...
1 respuesta
Diferencia de potencial entre 2 puntos
Si quiero calcular la diferencia de potencial entre 2 puntos, si no conozco el sentido de la corriente, supongo un sentido y digo que el potencial de mayor valor es el punto de partida y la polaridad de las resistencias positiva por donde entra en la...
2 respuestas
Triangulo de potencias
Soy estudiante del tercer semestre de Ing Eléctrica y me mandaron a investigar lo que son potencia activa, reactiva y aparente, y los textos que dispongo como el Boilestad, y análisis de circuitos de Irwin no me han servido de mucho. Espero contar...
1 respuesta
Como calcular el consumo de un medidor trifásico de 9 kilovatios y de 208 voltios
Las cargas son: L1 2.5 L2 0.2 L3 0.5 amp de un medidor trifasico de 9 kva de 208 v y el valor es de $440 kvh
2 respuestas
Donde está la diferencia? O el beneficio?
Tengo que elegir un trafo y no se la diferencia y beneficio que tiene un trafo dy11 a diferencia de otros tipos. Diferencia externa interna. Si es un trafo en vacío o al aceite.
2 respuestas
Influencia del coseno de Fi en motores
Acabo de leer en un foro un comenatriio que hace en referencia a la repercusión sobre las variables de tensión, intensidad y coseno de Fi cuando un motor trabaja a baja carga. Yo tengo un problema en la actualidad, estoy midiendo con contadores...
1 respuesta
Como saber si banco de condensadores esta bien
Tengo un problema tengo un banco de condensadores que esta fallando, ya que el coseno fi esta en 0.9,¿Cómo se que condensadores están fallando? Es porque los condensadores que están son de 440V, ¿Y el voltaje con el que se trabaja es 400 y no...
2 respuestas
Transformador trifásico necesario para instalación de riego
En una instalación de riego, se va a poner una bomba trifásica de 100 CV a 380 V para sacar agua. Necesito saber de que potencia (KVA) tendrá que ser el transformador para la instalación. ¿Cuál de las siguientes formas de calcularlo es la correcta...
2 respuestas
Condensadores Monofásicos Diferencia Entre ellos
Necesito mejorar un factor de potencia de un pequeño almacén, pero me tope con 2 tipos de condensadores distintos y no se cual de ellos debo comprar... Condensador 1 https://www.rhona.cl/producto/5072/condensador.html Condensador 2...
1 respuesta
Condensador en serie...
En los equipos corrientes de flurescentes, fabrica, acostumbra a añadir un condensador en paralelo a la entrada de tensión...(compensación) En este caso me encontré un equipo de dos tubos, y el condensador 3.75mF en serie con uno de los circuitos...
1 respuesta
Reglamento de baja tensión para condensador
¿Cómo están? El rbt dice que todos los equipos que se usen con un condensador, como cables llaves y fusibles estará dimensionado a una corriente igual o 1,35 veces la In del condensador. Ma abajo dice que si la batería o el condensador es de más de...
1 respuesta
Tranformar monofasica en trifasica
Necesitaria transformar una tension de 220V. Monofasicos en 220V. Trifasicos de la manera menos onerosa posible. La potencia a alimentar es de aproximadamente 4KW.
4 respuestas
Transformadores
Con los datos que te aporto podrías decirme: Si un transformador tiene 1.000 kVAde potencia asignada con relación de transformación 24 kV/0,42 kV, ¿Cuántos voltios de tensión tendrá?
1 respuesta
Instalación trifásica en un pequeño taller
Pondré un pequeño taller de reciclado de plástico, tengo la trituradora de plástico que tiene su motor trifásico, tengo un inyector manual para hacer pelotitas, tengo 2 lámparas de red para iluminación del lugar que es de 3 metros por 2 de metros de...
2 respuestas
Que beneficios se obtiene al instalar un transformador en un negocio
Que benficos se obtiene al instalar un transformador eléctrico en un negocio, se ahorra en que aspecto, se reduce el consume eléctrico y cuanto cuesta pagarle a la cfe por tener un transformador
2 respuestas
Automatizar un banco de condensador
Tengo un banco de condensadores de 7 pasos de 25 kvar. Proyecto automatizarlo como lo hago .que elementos necesito
1 respuesta
¿Un transformador de 300kva se puede sobrecalentar y echarse a perder por problemas de corto en la instalación de baja tensión?
Sucede que en un desarrollo hay 18 gabinetes para medidores que alimentaran a 18 departamentos y uno para áreas comunes, 4 de ellos ya tienen medidor así como el de áreas comunes que incluye 2 elevadores trifásicos y cuarto de bombas. Toda la...
3 respuestas
¿Es posible que un medidor de potencia muestre Potencias activas negativas de un motor?
Realizando medidas con un medidor de potencia sobre un motor me he encontrado con el siguiente problema. Una vez realizado el montaje del medidor de potencia, para medir las distintas potencias de un motor asíncrono trifásico, se conectó al mismo en...
1 respuesta
Fromula para dos fases
Una simple preguntita. En muchos manuales técnicos se encuentran las sig. Fórmulas. Una fase... Hp x 476 / V x N x f.p. ... (1) dos fases hp x 746 / 2 x V x N x f.p. ...(2) tres fases. Hp x 746 / 1.43 x 220 x N x f.p. ..... (3) En un sistema de 220...
2 respuestas
Fuente alimentación para etapa de potencia
No he estudiado electrónica, pero estoy montando una etapa de potencia de audio, aprovechando una etapa de coche antigua que tenía. Necesito orientación en la fuente de alimentación de 14,4V. Y 38A. Había pensado ponerle un transformador toroidal que...
1 respuesta
Puesta tierra neutro transformador. Diferencia entre tierra y terminales
Antes de nada agradecerte las respuestas anteriores sobre este tema. Te vuelvo a escribir porque me decidí a realizar la prueba y me han surgido nuevos supuestos. Te pregunte hace unos días por unos supuesto de poner a tierra un secundario de un...
2 respuestas
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Red monofosica con transformador monofosico con toma media. ¿Qué sucede cuando falla el?
Mi pregunta es si en una instalación monofosica que consta de dos fases (los extremos del transformador monofásico) y un neutro ( toma media) cuando se suelta el neutro ocurrirán sobretensiones en una fase y subtensiones en la otra de la misma manera...
2 respuestas
Compensación de potencia reactiva de motores
Quisiera la opinión de ustedes o la experiencia que tengan en cuanto a la compensación de potencia reactiva de motores trifásicos jaula de ardilla utilizando capacitores comunes, que no son hechos especialmente para esa aplicación y contactores...
1 respuesta
Calcular banco de capacitores para compresor
Me gustaría que me ayudaran a calcular un banco de capacitores para un compresor. La empresa donde trabajo maneja un FP de .95 pero cuando conectamos el compresor cae hasta .89. Tenemos 8 compresores trifásicos a 60 hz, cada uno tiene su banco propio...
1 respuesta
¿Como rebobinar transformador de microondas? Para 50vac
Tengo un transformador de alto voltaje de microondas. Quiero modificar el secundario para que de 50Vac y rectificar a 36Vdc (Vac/✓2). Tengo entendido que cada a vuelta del secundario da aprox1.2v por lo que necesito unas 41/42 vueltas. Si la potencia...
2 respuestas
¿Se quemó el transformador de 75kva por colocar uno de 300kva juntos?
Tengo un transformador de poste 75kva -13,000v/480v (tengo 458v de línea a línea y 215v de línea a neutro)de 75kva con el cual voy a alimentar dos transformadores secos uno de 75kva primario 480v - secundario 220v/127v y el otro de 300kva 480v...
4 respuestas
Cambiar motor trifásico a monofásico, calculo de condensador
Adquirí una garlopa industrial y tiene motor trifásico de 3 hp y 50hz. En el lugar donde estoy una de las dos fases da muy baja tensión, por lo que me imposibilita pasarme a trifásica. El problema es que no quiero perder potencia ni quemar nada, por...
2 respuestas
Calculo de Generador trifásico para elementos monofásicos
Precisaría conocer lo siguiente. Hay una instalación con acometida trifásica que todos los elementos menos dos o tres son monofásicos. La suma de todas las cargas, calculando un factor de potencia de 0,8, el valor de arranque según los equipos...
1 respuesta
Porque se calienta el regulador de un cargador de baterías sin carga
He montado un cargador de baterías de 12v. Con un transformador de 19,5v de secundario y 5 amp., un rectificador de 100 vol. 10 amp. Y un regulador fijo LM7815 con capsula TO-3; tanto el rectificador como el regulador están montados en un disipador...
2 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
.. He oído que no es recomendable conectados los secundarios de dos transformadores en paralelo ¿A qué se debe?
2 respuestas
¿Cómo saber cual es el amperaje que puede proporcionar este transformador?
Os adjunto una foto del transformador, la Pot es de 500VA y en función donde conectes proporciona distintas tensiones a la salida, quisiera saber que amperaje puede proporcionar a la salida, y si se podría usar para cargar baterías de un coche,...
3 respuestas
Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
¿Cuantos wats entregaría un alternador que de 100 ampers en 12 voltios si se lo transforma a 220 voltios con un inversor?
Si activo, mediante un medio eólico, fluvial o como sea, un alternador de coche de 100 ampers (12 voltios) y lo llevo mediante un inversor a 220 voltios de corriente alterna, ¿Qué potencia, en watts obtendría? Y ¿Cómo sería la ecuación para deducir...
3 respuestas
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
Cual es el voltaje del transformador quemado
Tengo un amplificador marca sanyo el transformador no tiene etiqueta del voltaje de salida, pero viendo el diagrama de conexión en puente diodos en su salida sale 32, y asumo que ese seria el voltaje, transformador tiene tres cables de salida este...
4 respuestas
Generadores. Por que pone Kva y no potencia en Kw
He visto expresada la capacidad de los generadores en Kva. De dónde sale esa medida(en fórmulas, matemáticamente hablando), ¿Y por qué no se expresa en potencia directamente?. Gracias...
1 respuesta
Grupo electrógeno PAUWAY PWC345 480V tres fases
Me ofertan un grupo electrógeno de 480v de 375 A, 344 KVA de tres fases, mi pregunta es si lo puedo utilizar en ecuador ya que aquí trabajamos con tres fases de 110V y un neutro La frecuencia es de 60hz el generador
1 respuesta
¿Qué capacidad debe tener en kva un transformador y que tipo debe ser para alimentar una bomba de 2 hp a 220 v?
Tengo instalada una bomba de 2 hp a 200 v y debo cambiar el transformador porque se averío debido a un rayo, deseo saber de que capacidad en kva debe ser mi transformador y de que tipo.
1 respuesta
Que problema se origina si a un transformador de potencia de 250KVA le están suministrando más voltaje de su lim max
La consulta es que pasa si a un transformador de potencia de 250 KVA el voltaje de entrada es mayor de lo que la placa del fabricante indica como limite máximo.
1 respuesta
Estimados: Tengo el siguiente caso...un motogenerador acoplado a la red eléctrica que me varía mucho la potencia activa
Varía de +-120 kw ... Sé que todo lo que tenga que ver con la potencia activa lo brinda la gasolina del motor en este caso, pero tengo otro dato que no logro descifrar : la potencia reactiva de a ratos se va (-) y cuando entrega a lo máximo que va es...
2 respuestas
En el cálculo de líneas de alta tensión hay que tener en cuenta la potencia de cortocircuito de la línea .Pero a que se refiere?
¿De dónde sacan ese valor? ¿Es la potencia de cortocircuito del transformador?
1 respuesta
Linea trifásica y neutro
Tengo una linea trifásica en un taller, a los contadores llegan 3 cables (380V). Ahora hay que poner una bomba de calor, que en el plano de potencia "pide" 4 cables, los 3 trifásicos y el neutro. He salido a la calle y a la caja general de protección...
5 respuestas
¿Qué cable uso para llevar electricidad a un trastero?
Vivo en una casa aislada en el campo, y en el fondo, a unos 300 metros, tengo un trastero que carace de electricidad y quisiera acondicionarlo como pequeño taller para bricolaje y manualidades. Utilizo bastantes herramientas eléctricas (taladro,...
5 respuestas
¿Cómo puedo calcular banco de compensación?
Tengo un banco de 1000 KVA, apenas consumo 80 KW, pero mi factor de potencua esta en 0.49, acá en nicaragua nos limitan a 0.85, para no pagar otra multa este mes deseo estimar una demanda de unos 250 KW y poder calcular el banco de compensación a lo...
3 respuestas
¿Factor de caída de tensión?
Que tal a todos los miembros de esta comunidad, mi pregunta para los expertos es la siguiente: En un cálculo de caída de tensión me encontré con un dato que no he podido encontrar por ningún lado es que la fórmula es la siguiente: %CV =...
2 respuestas
Para instalar equipo de RX 440v trifas de potencia d alimentación mínima 50 kva.hay 220v trifásica
En una clínica hay que instalar equipo rx 440 trifásico require potencia de alimentación 50 kva mínimo. En la clínica contamos con 220v trifásica, que debemos hacer
1 respuesta
Como elegir un grupo electrógenos
Si tuviese que elegir un grupo electrógeno o generador cual sería el método ya sabiendo la carga que voy a tener en mi instalación como elegir porque todo vienen en kva y se complica m podrían ayudar
3 respuestas
Relación que existe entre la tensión de salida de un transformador y las pérdidas de este.
Me gustaría saber la relación entre la tensión de salida de un transformador y las perdidas de este. Que ocurriría si se cambiase la tensión de salida de un transformador, ¿Las perdidas aumentarían o disminuirían?
2 respuestas
Potencia total de un edificio
Tengo un edificio con un automático general trifasicas más neutro de 400 A que potencia total tengo
5 respuestas
Como calculo las perdidas de vacío en este transformador
La duda que tengo es como voy a calcular el rendimiento si no tengo las perdidas del hierro, es decir las perdidas de vacío Se supone que Po=V1nIocos(theta) Po= Potencia de Vacío V1n= voltaje primario nominal Io= corriente de vacío. En ese...
2 respuestas
Instalación fotovoltaica dispara el inversor
Una asociación hemos decidido crear una zona de huertos colectivos, para lo que hemos necesitado hacer una instalación fotovoltaica pero el que la instaló cobró y desapareció del mapa sin dejarla funcionando y ahora no funciona. La instalación consta...
1 respuesta
¿Cómo puedo sacar la sección de un conductor de un transformador trifásico?
La subestaciones es de 300Kva 23kv/380v la distancia es de 120mts subterráneas.
1 respuesta
Fuente de alimentación de DVD NEVIR averiada
Tengo un DVD NEVIR Modelo NVR-2046DVD-D no se enciende ya que la fuente de alimentación está Averiada. He cambiado un condendador que estaba mal de 68mf 400v estaba seco, pero continua Sin funcionar, he probado todos los diodos, y algún condensador,...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema