Preguntas y respuestas relacionadas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Calculo sección de tubo
Espero tener más fortuna contigo. Creo que la pregunta (a pesar de los resultados) es sencilla, veras... Por mi dedicación y circunstancias actulesn cecesito saber cuanto cables caben exactamente en un tubo teniendo en cuenta que cada cable sea de la...
3 respuestas
La seccion del neutro en una coneccion trifasica
En una coneccion trifasica ya sacando la intensidad q va a circular por cada cable de bajada tengo la duda si el cable de neutro tendia q ser de la misma seccion q los tres cables positivos o tendria q ser de una seccion q soporte la suma de la...
4 respuestas
Duda sobre electricidad: ¿Porque existe el cable neutro en el hogar y que función tiene?
¿Me gustaría saber porque existe el neutro en un hogar y que función tiene en una casa?
4 respuestas
Como se debe proteger a los operarios en una línea
Después de haber mirado la ITC-BT-24 y la Guía técnica para la evaluación y prevención de los riesgos relacionados con la protección frente al riesgo eléctrico del INSTH. No me queda claro cómo debo proteger contra contactos indirectos a los...
1 respuesta
¿Como se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro?
¿Cómo estan? Perdonen la molestia. Mi pregunta es: ¿Cómo se mide si la puesta a tierra es buena?..., ¿Con un telurimetro o con un meghometro? Por otro lado, la REBT obliga a que el voltaje esté por debajo de 24V en lugares húmedos y de 50V en lugares...
2 respuestas
¿Puedo poner cables de colores en el 'fase' de distintos circuitos eléctricos en una reforma de vivienda? (para identificarlos)
Estoy haciendo una REFORMA de mi piso y sé que para enchufes debo usar cable 2,5 mm de colores azul (neutro), negro (fase) y amarillo/verde (tierra). Voy a ponérmelo libre de halógenos (aunque todavía no sea obligatorio en viviendas) y veo que venden...
7 respuestas
Se puede proteger una máquina monofásica con un magnetotérmico unipolar (1P+N) en una instalación bifásica a 230v?
Tengo una acometida trifásica a 230v. El caso es que me han instalado una máquina de aire acondicionado de 15A y el electricista ha puesto para su protección un diferencial fase-neutro de 40A y un magnetotérmico unipolar (1P+N) de 20A (curva C) en...
6 respuestas
BT bifásica España
En una instalación BT bifásica (suponiendo instalaciones antiguas sin haber cambiado trafos de la distribuidora) donde llegan a la vivienda 2 fases que suman 220v y no hay neutro, ¿Por dónde retorna la tensión a la distribuidora? Es decir, si en una...
4 respuestas
Sección de conductor
Chuss a ver si puedes ayudarme: en una fábrica se va a instalar una planta enfriadora que tiene los siguientes valores:intensidad en cns. Standars: 75A;intens. En el arranque:224A; intens. Máxima de funcionamiento:97A. Cuenta con dos compresores de...
1 respuesta
Acometida trifásica
Señores expertos: POR FAVOR, Me agradaría saber la razón por la cual en una linea trifásica industrial (R, ES, T), en algunos casos me encuentro con un neutro y en otros no, y también en algunos casos el neutro esta protegido con un fusible . ¿A qué...
4 respuestas
Cable de sección 2.5mm ¿Que aguante máximo tiene
He realizado una pequeña instalación eléctrica en la caseta cercana a mi vivienda, en dicha caseta no tenia electricidad y la he cogido de el cuadro de mi vivienda. La duda que tengo es que e tirado un cable de 2.5mm de sección, con toma de tierra,...
3 respuestas
Circuitos eléctricos de una vivienda
Tengo que hacer la instalación eléctrica de el aire acondicionado de una vivienda nueva. Son 5 aparatos de 900w y uno de 1750w,¿En cuántos circuitos los divido, que sección utilizo para los cables y que intensidad utilizo para los magnetotérmicos?....
1 respuesta
Calculo caída de tensión motor trifásico ESTRELLA
Tengo que calcular la caída se tensión para una bomba sumergible trifásica conectada en estrella, de 3 hp, a 350 metros del tablero. No sé si para el calculo utilizar 380 volts o 220 volts, ya que la conexión es en estrella.
1 respuesta
Sobre conexiones a tierra
¿Qué es exactamente una conexión a tierra? ¿Para qué sirve? ¿Cómo se realiza? ¿De qué manera actúa?.
4 respuestas
Que Seccion de cable usar para calefaccion electrica (emisores)
Pues tengo 5 emisores actualmente instalados y posiblemente ponga mas (estan comprados ya). La instalacion es vieja y está hecha con cable de 1.5mm2 y para tener 1 o 2 emisores a la vez va mas que sobrada (ya hicimos asi este invierno pasado). Ahora...
1 respuesta
¿Cómo calculo la sección de cables para un generador trifásico de 190kva con una distancia al tablero de distribución de 20 mts?
Estoy por instalar un generador y necesito verificar la sección de los cables
1 respuesta
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
Calibre de interruptor magnetotérmico para motor
¿La elección del calibre del interruptor magnetotérmico de la línea que alimenta un motor se debe hacer (a efectos de satisfacer el REBT 2002 para instalaciones de baja tensión): a) según la fórmula I=P(nominal del motor)/(raíz de 3 x tension de...
1 respuesta
Instalación de un diferencial en esquema TT
Mi duda es acerca de la instalación de un diferencial de protección en un esquema TT, ¿Es obligatoria?, ¿Es únicamente recomendable? Por más que leo el REBT en su ITC-BT-24 no termino de aclararme, hay apartados en los que deja a entender que es una...
1 respuesta
¿Calculo sección conductor?
Necesito calcular la sección de un conductor eléctrico, con los siguientes datos: equipo trifásico 380V, consumo 39kw, longitud de linea 150mts, esto se supone que va canalizado por cañería metálica ETM. Haber si me ayudan con las formulas necesarias...
1 respuesta
Separar cable de horno y vitrocerámica en instalación doméstica
Os estoy siguiendo mucho últimamente y estoy revisando preguntas de hace lustros pero no encuentro respuesta? ¿Debo poner la línea de vitrocerámica y campana por un lado y la del horno por otro? Sé que la sección es de 6mm para ambos...
1 respuesta
¿Qué voltaje llega al transformador más cercano a mi domicilio?
Como andan En una clase de electrotecnia 2º año, el docente describió a través de un esquema unifilar con símbolos de transformadores, las etapas o procesos en los cuales la corriente es transformada en diferentes niveles de tensión. Por ejemplo,...
2 respuestas
Sección y protecciones para instalación vehículo eléctrico
Lo prometido. Como el otro día nos dió tanto de sí el famoso cable y automático (creo recordar que de 16 ó 20 A) quedé en abrir esta pregunta/discusión sobre la ITC BT 52 (que es toda una joya). Alguien apuntó (muy acertadamente) en subir la sección...
1 respuesta
Coseno de fi
Hace tiempo que tengo una duda y no la he podido aclarar. La fórmula de caída de tensión es (1,7320 x Resistiv. X Longitud x I x CosFI) / Sección cable. Ahora: ¿Cómo puede ser que si tengo un coseno de fi más chico tenga una caída de tensión más...
3 respuestas
Amperaje del Interruptor General Automático (IGA) y conductores de protección
Según el ITC-BT-25 del Reglamento de Baja Tensión, el IGA tiene que tener una de intensidad nominal mínima de 25 A. Mi instalación eléctrica está constituida por 1 fase, 1 neutro y conductor de protección a 230 V, con 3300 w contratados, el ICP que...
2 respuestas
Sección para cables de aire acondicionado
Me han instalado aire acondicionado en el atico de la casa MULTI SPLIT INVERTER HTW 9+2, con 2 unidades internas (Con una potencia de 2580 frigorías (3000 W) y 3096 calorías (3600 W) la unidad interior 1 y 3010 frigorías (3500 W) y 3096 calorías...
3 respuestas
Puesta a tierra de equipos de computo
Mi pregunta es si esta bien conectar Las salidas a tierra de las computadoras a una cañería de agua, o es necesario conectarlo a un pozo a tierra o que me recomiendas ya que el local esta en un local alquilado en el centro de la ciudad. Y me podrías...
1 respuesta
Hola quisiera instalar llave térmica, tomacorriente y linea directa para un aire acond.
El cable de alimentación dice 3 por 1 mm cuadrados, el consumo del aparato es de 2700 w, en las especificaciones dice tipo GL 20 Amperes. Los cálculos según lo leido por ahí no me cierran. Quisiera saber, mm cuadrados del cable a colocar desde la...
1 respuesta
Toma de lavadora
Aunque el icp de mi casa es de 15A, habiá pensado poner en el cuadro, en previsión de un próximo aumento de potencia, Un IGA de 32A, un diferencial de 40A 0.03, y los pías (en este orden, ¿No?) Y aunque tengo claro separar en tres circuitos: caldera,...
1 respuesta
¿Cuántas tomas de corriente mínimas se han de poner en el salón?
Estoy haciendo el proyecto eléctrico y domótico de una vivienda unifamiliar y tengo un Salón de 114 metros cuadrados. Según el reglamento hay que poner mínimo 3 tomas o una por cada 6 metros cuadrados. He puesto 12 tomas de corriente para el C2 ( sin...
3 respuestas
Diámetro tubos según nº cables
Siguiendo un pregunta que vi con el título "Tubo electricidad" que no me queda clara del todo. Según el BT21 para 5 o más conductores por tubo o para secciones diferentes dentro del mismo tubo, su sección interior será como mínimo 3 veces la sección...
4 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
¿Qué sección de cable eléctrico debo instalar?
Me van a hacer una instalación en un campo la distancia entre el contador y el cuadro es de 82 metros la potencia que se va ha dar de alta es 15a Me han dicho que me van ha instalar un cable de 25mm de aluminio y quería saber si esta bien de sección...
2 respuestas
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Proteccion de sobretension
Dispongo de una casa en el campo con un transformador de alta tensión conectado a una linea eléctrica aérea y estoy pensando en poner en el cuadro eléctrico algún sistema de protección de sobretensión, pero estoy viendo que hay muchos tipos, de...
1 respuesta
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta
Pre-instalación eléctrica motor puerta garaje
Estoy saneando y poniendo gres en un muro perimetral exterior, quiero dejar pasado un tubo corrugado por el interior del muro con una manguera de cable hasta la cancela de entrada, por si un día le pongo un motor para abrirla, Aunque todavía no voy a...
2 respuestas
Sección de cable.
Me gustaría saber que sección puedo poner en un motor de 75 kw y en una resistencia eléctrica de 150 kw. Ambos van a estar a una distancia de unos 20 metros y la temperatura ambiente sera de unos 30 grados. Yo tengo alguna fórmula pero no me da...
1 respuesta
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
¿Cuál es la diferencia entre el sistema TT y el sistema TN?
Quería saber cuales son las características del sistema TN y en que casos se usa... He oído que a diferencia del sistema TT donde la compañía aterra el neutro en el trafo de distribución..., en el sistema TN el neutro se une al cable a tierra dentro...
2 respuestas
¿Suma de cables aumenta el diámetro?
Tengo 100 metros de cable preesamblado de 4x6, lo preciso para una entrada a una vivienda, la tensión es 2x220, ¿Si utilizo hago un par para la fase viva y un par para el neutro sería lo mismo que utilizar una sección de 12 mm?
5 respuestas
Icc trifásico
De nuevo Chuss! (ya tardaba.. ;-) ¿Cómo va todo? Bueno, esta vez la pregunta de rigor es la siguiente: -Si una empresa de suministro eléctrico te dice que la Intensidad de cc trifásico es de 16 kA, ¿Es esa la de la línea de MT de acometida solo? ¿O...
1 respuesta
Instalación de cuadro eléctrico en vivienda
A ver si me puedes dar un cable para unas dudas que tengo: Actualmente la instalación que tengo en mi piso esta un poco anticuada y quiero ir arreglándola poco a poco. Como la comunidad en breve nos cambiará los cables que tenemos desde el cuadro...
1 respuesta
Caída de tensión en UPS de 10kVA
Me podrían colaborar con la siguiente consulta. Tengo una UPS de 10kVA, el tablero del que se alimenta esta a 7m de distancia, este tablero es trifásico, 208V/127V, pero la UPS es de conexión bifasia 208V, necesito validar la caída de tensión, la...
3 respuestas
Se pueden usar varios tramos de manguera de cable unidos de manera correcta y segura para llevar corriente a otro punto?
Perdón por la longitud de la pregunta. Tengo varios tramos de manguera (3 x 2,5 mm2 ) en buen estado ( son 10 trozos de unos 3 metros cada uno). Mi pregunta es : ¿Se pueden empalmar para formar una manguera de más longitud y usarse para llevar...
3 respuestas
Sección de una línea de alimentación para suministro de 30KW
Necesito saber la sección que necesito para alimentar a una orquesta musical con un consumo de 30 KW a una distancia de 80 metros desde la caja general de protección y medida, la instalación sería enterrada bajo tubo.
2 respuestas
Corriente por acometida, conductor desnudo.
¿Qué corriente circula por una acometida? Si en caso es un sistema 380 V estrella, fase neutro. En algun lado vi que en una acometida el neutro no tiene aislación. ¿Existe corriente por el cable de neutro que se conecta de la red al equipo de...
2 respuestas
¿ Cómo puedo poner a tierra un vehículo híbrido, eléctrico o de hidrógeno ?. ¿ Qué sección debe tener el cable de tierra ?
El problema deriva de las intervenciones de Bomberos en vehículos eléctricos e híbridos, estos disponen de una batería de HV ( Alto voltaje ) de 200 a 300 voltios, desde la batería se manda corriente al Conversor/Inversor el cual transforma la...
2 respuestas
Acerca de la tierra o neutro
¿Si tengo un transformador de distribución por ejemplo ye-delta con el ye sin conexión a tierra y suponiendo que una persona toque una de las fases de la delta sufriría esta persona una descarga? ¿Y si el transformador si esta aterrizado si existe la...
1 respuesta
Catástrofe trifásica
Me estreno en este foro y te agradecería mucho una opinión (y solución) sobre lo que me ha ocurrido en casa. Tenemos un chalet individual con más de 30 años de antigüedad. La instalación es trifásica a 380. El otro día se fundieron de golpe casi...
6 respuestas
Sección cable adecuada para el puenteado?
Disculpa que te irrumpa directamente... Dada la fantástica ayuda que me has prestado en el hilo ¿Cómo sustituir estos dos diferenciales eléctricos? Me gustaría simplemente preguntarte una cosita más: ¿Qué sección de cable debo comprar para realizar...
3 respuestas
Interruptor general automático
¿Por qué en una instalación nueva el IGA se debe poner como referencia de la potencia que aguanta la instalación si después de este van a colgar los demás circuitos separados por sus automáticos? Cada circuito ya tiene su limitación y ya tenemos el...
3 respuestas
Calculo de conductor eléctrico
Si me puedes ayudar hacer un cálculo de sección de conductor para un suministro trifásico estrella: Distancia del sub estación al domicilio 300 mts Carga: 8 KW Cosfi = 0.80 Sistema 380/220
2 respuestas
Transformador monofas. 240v¿Se le conecta una sola fase de media tensión en el primario o 2? Delta-estrella
Soy de méxico y tengo una incógnita sobre un transformador monofásico tipo pedestal de 23kv que opera a 240/120v de lado de baja tensión, mi pregunta es la siguiente, ¿Del lado de media tensión se le conecta una sola fase al transformador o se le...
2 respuestas
¿Qué es un interruptor general de corte?
¿Es lo mismo que un magnetotérmico? Es para una nueva instalación de tres enchufes y tres bombillas
1 respuesta
¿Que significa trifásica, bifásica y monofásica?
Estoy viendo este tema y la verdad no tengo muy claro que es cada cosa, cuáles son sus diferencias y aplicaciones.
9 respuestas
Tipo de Factor de potencia en REBT
Cuando en el REBT, en concreto, en el párrafo del ITC-BT-09 INSTALACIONES DE ALUMBRADO EXTERIOR apartado 3. DIMENSIONAMIENTO DE LAS INSTALACIONES que dice así "Además de lo indicado en párrafos anteriores, el factor de potencia de cada punto de luz,...
1 respuesta
Cuál es la diferencia entre un transformador de intensidad con núcleo pasante y uno con bobinado primario?
He visto un video donde se enseña una clase de tres tipos de TI con núcleo pasante y el que tiene bobinado primario ..., pero no no puedo darme cuenta de su diferencia porque la figura son casi iguales .. Gracias por aclararme... Está en el mismo...
1 respuesta
Tierra y Neutro
¿Por qué se aísla la tierra eléctrica de un Osciloscopio? Y en términos generales ¿Cuándo de debe aislar a tierra del neutro y cuando no?
1 respuesta
Protección cuadro eléctrico
Me gustaría saber que protecciones llaveria un piso con vitro, horno, lavadora, secadora, aire acondicionado, lava vajillas, enchufes y luz tengo una linea de 2 por 10 me gustaría saber todo int genl y diferencial
2 respuestas
Sección y color de cables para hacer puentes en el cuadro.
Necesito saber si el cable para hacer los puentes puede ser de 16mm2 y también si puede ser del mismo color. La derivación desde el contador hasta el primer magnetotérmico es de sección 16mm2 1kv de color verde, de este me han sobrado 3 o 4 metros y...
2 respuestas
Instalación de un calentador eléctrico instantáneo Siemens DH1200/01 (12kW)
He comprado un calentador instantáneo de 12kW para una nave. En la nave tengo una instalación eléctrica antigua que me da trifásico 220 y éste calentador es el único que encontré que me acepte trifásico 220. Como el cableado es viejo he decidido que...
3 respuestas
Puesta a tierra de maquinas. Normativa
Tengo una agria polémica en el centro de trabajo. Tenemos dos maquinas cada una de ellas con su correspondiente protección magnetotermica y diferencial. ¿Se pueden conectar un mismo conductor de tierra en serie entre ellas? . ¿Esta prohibido utilizar...
1 respuesta
Calculo de conductores eléctricos
Soy técnico en seguridad electrónica, y deseo saber como calcular el calibre del conductor para alimentar con 12 volts de corriente directa a una sirena de 30watts, a una distancia de 65 metros de mi fuente de alimentación.
1 respuesta
Que sección debe de llevar la manguera del horno y vitro conectada al circuito de 6mm o dejar cables que traen de fábrica
Que ay Tengo en casa un horno y vitro nuevos y traen de tienda clase dos individualmente cable de 2.5mm Luego la interacción de cosina de 6mm lo tengo claro como conectarlos Pregunto si debería dejar la mismas mangueras 2.5mm del horno y vitro o...
5 respuestas
¿Cuál es la razón de que aparezca una tensión entre neutro y tierra?
A menudo he oído de gente que manifiesta que al medir tensión entre neutro y tierra el instrumento marca una tensión cuando no debería haber tensión... ¿Cuál o cuales pueden ser las razones para ello?
4 respuestas
Reforma en una instalacion de una cocina unifamiliar
Quiero hacer una instalación en una cocina haciendo toda la electricidad nueva, la duda que tengo es: A que altura se ponen los enchufes de la vitrocerámica, lavavajillas, nevera, horno, lavadora, campana, enchufes en la encimera y el interruptor de...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica