Enchufe nuevo para horno eléctrico
Preguntas y respuestas relacionadas
Qué magnetotérmicos debería de poner
Tengo que poner en una cocina un horno, inducciòn, lavavajillas y lavadora, así como dos enchufes de uso domèstico. Al ser vacacional, había pensado en poner 1 magnetotérmico de 20A con hilo de 4mm para todo ello. Otra opción, 1° circuito de 20A con...
4 respuestas
Duda acerca instalación existente.
A tod@s. En la cocina tengo actualmente un horno eléctrico (2500w) y una encimera de gas. En diferencial del cuadro para el horno (única y excusivamente para el) es de 25A. Si mido con un metro los cables de la instalación que llegan a el, veo que su...
1 respuesta
Conectar enchufes en la misma caja?
Estoy realizando en el despacho de mi vivienda una instalación de 12 enchufes en una caja conjunta. En el cuadro general, he conectado un magnetotermico de 16a y cables de 2.5mm hasta la caja del despacho con los enchufes, pasando por otra caja de...
2 respuestas
¿Cuántos aparatos poner en un enchufe de 16A?
Recientemente en la casa que me he comprado he realizado unas reformas, estas consisten en tapar parte del patio para tener ahí el calentador eléctrico, la lavadora y la secadora. El caso es que he llamado a un electricista para que sacara fuera unas...
6 respuestas
Cable para horno Teka HSB635SS
Voy a instalar un horno en la cocina, el cual tendrá una linea solo para el. El modelo de horno es Teka HSB635SS eficiencia de energía A+, que según la documentación su consumo máximo es de 2615 W. Entre la cocina y el cuadro eléctrico hay unos 8...
1 respuesta
El enchufe de la secadora se ha quemado dos veces.
Para empezar soy nuevo aquí y mi pregunta es la siguiente. Tengo en un cuarto lavadora, secadora y termo de 50 litros. Las tres líneas venían de 4 mm, puenteando desde los enchufes y con magnetortrmico de 20 A. En dos ocasiones se ha quemado el...
3 respuestas
Térmica para bomba centrífuga y para microondas
Quería consultarles a ustedes que tienen mucha experiencia tres cuestiones: 1)Qué térmica debo instalar para proteger una bomba Centrifuga Pedrollo Cpm 158 1 Hp Monofásica que tiene un Consumo de Energía: 6A, Alimentación: 220V 50Hz (monofásica),...
3 respuestas
Compartir la toma de tierra
Estoy tirando la instalación eléctrica de mi nueva casa en Burgos. Mi duda es si puedo compartir la toma de tierra de un circuito para otro, utilizando la mayor sección de cable. La pregunta va relacionada con el reglamento electrotécnico para baja...
1 respuesta
Requisitos para cumplir con el boletín
A todos/as Comento mi caso. Me he comprado un piso y quiero hacer una reformillas eléctricas y como no tengo el boletín, me gustaría saber que exigen en los boletines para lo que haga ahora, luego no tenga que desacerlo. Explico lo que quiero poner y...
1 respuesta
Presupuesto nueva línea eléctrica C4
Quería saber si no es caro el siguiente presupuesto en Madrid para sostituir 2 enchufes de la línea C2 con otros dos de una línea de tipo C4 solo para ellos: Diferencial 2x40A + automatico 2x20A + circuito con cable de 4 mm y mano de obra por 300 euros.
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
Cable necesario para aire acondicionado 3000 frig.
¿Es suficiente un cable rígido de 1.5 mm de sección para una instalación de aire acondicionado (compresor + split) de 3000 frigorías (1100 watios aprox.)?. Lo pregunto porque es el cable que me han puesto en la instalación y tengo un poco de miedo de...
10 respuestas
Cables que se utilizan en la instalación eléctrica.
Para una vivienda con 3 400 KW contratados, ¿Con qué cable entra desde el ICP al piso; de 4, de 6? Y después para seguir enchufando desde Interruptor General al Diferencial y de este a los diferentes Magnetos; ¿Qué cable debe llevar, del mismo grueso...
3 respuestas
Horno profesional trifásico en casa
Tengo un horno profesional que siempre hemos dicho que es trifásico. La clavija es sólo de dos puntos pero más gorda de lo normal. Y siempre en el bar hemos enchufado el horno en unenchufe más gordo que se supone ser trifásico La duda es: si cambio o...
4 respuestas
Diferencial Para nevera en cuadro
Puedo poner un diferencial en el cuadro solo para la nevera y dejar el que hay para el resto de la casa.
2 respuestas
Organización de un cuadro eléctrico.
Pues bien; leedme bien queridos expertos eléctricos para que me puedan dar una buena respuesta, no se apuren, y gracias de antemano, no sabéis como os agradezco.. La casa a la que quiero poner nueva instalación eléctrica es bien grande y como ya os...
1 respuesta
Dos circuitos de cable 4 mm, uno para horno y otro para vitro
Sé que la normativa dice un circuito de cable de 6 mm para horno y placa de vitrocerámica o de inducción, conectado a un interruptor magnetotérmico de 25 A Pregunto: Si pusieran dos circuitos de 4 mm, uno para el horno de cocción y el otro para la...
3 respuestas
Secundo cuadro eletrico para jardín
Tengo un par de duda Yo tengo que instalar un subcuadro eletrico para la zona de barbacoa en el jardín de mi casa donde irá una lavadora una nevera pequeña dos enchufe de uso general y alumbrado mi duda es : ¿Desde el I.A.G del cuadro principal saco...
1 respuesta
Se pueden modificar los circuitos en la instalación eléctrica de una vivienda?
Tengo varias dudas con la instalación eléctrica de mi piso: 1- El C4 es para lavadora y lavavajillas con cable de 4 y PIA de 20A y el C10 es para secadora con cable de 2,5 y PIA de 16A. Dado que tengo lavadora y secadora juntas y el lavavajillas en...
1 respuesta
Un subcuadro o implementar un nuevo PIA en el cuadro principal
Acabo de construir un lavadero en mi casa, y tengo unas dudas sobre como poner la electricidad en el mismo, tendríamos una lavadora, secadora, frigorífico, congelador y saldría un cable para la depuradora de la piscina, la cual tiene su cuadro de...
2 respuestas
Instalar horno y vitro en la misma toma.
Tengo que instalar el horno y la vitro en la misma toma de 6 mm. Quiero empalmar el cable del horno y de la vitro en una clema (ficha, regleta) a los cables de 6mm que he puesto. El cable del horno es de 1,5mm, y el de la vitro lo tengo que comprar...
5 respuestas
Confirmación para instalación subcuadro para jardín
Los expertos, Quiero hacer un subcuadro para el jardín, va a ser para iluminación y una línea de enchufe para cuatro cosas básicas (una pequeña bomba de riego, conexión muy esporádica de una herramienta eléctrica y cosas así). El principal motivo de...
2 respuestas
Instalación eléctrica cocina
Queremos cambiar la instalación eléctrica de un piso de 50m2 con una antigüedad de 50 años donde los cables son planos y está a la vista. Lo primero será que nos cambien la caja de automáticos (ahora solo tenemos 1) por una con 5. Es en la cocina...
1 respuesta
Enchufe para cable de 6mm
El año pasado me instalaron un aire acondicionado, me lo conectaron a un enchufe "normal" con cable de 2,5mm y la instalación eléctrica salio ardiendo. Saltó el diferencial pero los empalmes de la caja de registro se fundieron al igual que el enchufe...
2 respuestas
Sección Cable Alimentación Caldera y termostato
Debido a un pequeño incendio sin consecuencias se nos ha quemado el cable que alimenta la caldera de gasóleo y el cable del termostato, no puedo distinguir la sección de los mismo(alimentacion caldera parece de 2 mm, pero dudo entre si es de 4mm y el...
4 respuestas
Qué IGA y que diferencial debo tener para 6mm?
Soy Álex. Tengo una sección de 6mm de entrada a la vivienda y una potencia contratada de 3,45 kW. Tengo un IGA de 25 y 3 circuitos con 3 diferenciales de 40A y 0.03. Tengo pica de tierra en la calle (vivienda aislada). Planta baja que incluye magneto...
4 respuestas
Diferencial colgando de un magnetotérmico
Pues esa es mi pregunta, ¿Puedo sacar de un magnetotérmico un diferencial para mi terraza del que colgarán dos magnetotérmicos de 10 y 16A? Lo he visto hecho pero no estoy seguro de si se puede hacer. Me salta el diferencial los días lluviosos por lo...
4 respuestas
Circuito mixto en instalación de casa
Estoy por hacer una instalación nueva en vivienda. Desde el pilar tengo aproximado 35 metros que voy a usar 4mm y adentro de la casa quería hacer dos circuitos, uno de iluminación 1.5mm y tomas en 2.5mm pero coloque caño corrugado muy chico creería...
3 respuestas
Electricidad de casa
He comprado una casa de segunda mano, y necesito saber que debo de hacer para poder poner electrodomésticos como lavavajillas, lavadora, horno, vitro, nevera, microondas... La casa tiene contratado 2200 vatios, que potencia debo de contratar, me han...
1 respuesta
¿Es correcta la tierra?
Adjunto una imagen porque si me pongo a explicarlo me lío hasta yo xD La imagen indica la disposición de la tierra. Http://img264.imageshack.us/my.php?image=tierrasay8.jpg En uno de los grupos de 4 tomas, hay 2 freidoras cada una de 3500W con su...
1 respuesta
Enchufe horno en cocina y microondas
En el enchufe cableado con 6mm y con circuito independiente protegido (compartido con la vitro), ¿Puedo conectar con clemas el horno y el microondas?
2 respuestas
Enchufe para secadora
Comienzo agradeciéndote de antemano el tiempo y la ayuda prestada... :) Y ahora voy a al lio: Quiero poner una secadora en la terraza (cerrada ) de la cocina en la que no hay enchufes . He estado estudiando el tema, he ido a la caja más próxima y he...
1 respuesta
Sección cable vivienda
Quiero hacer una instalación eléctrica de la vivienda y me gustaría saber las secciones de cable(milímetros)que debo poner, (en enchufes, puntes de luz) i la calibración de las protecciones .
1 respuesta
Cables de conmutador y enchufe del mismo color
Quiero cambiar un conmutador y un conmutador con enchufe antiguos por unos nuevos, pero al desatornillarlos de la pared veo que todos los cables son marrones. ¿Alguien me puede decir como debería de conectar estos cables?
3 respuestas
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Se puede sustituir interruptor de luz por un enchufe?
¿Se puede sustituir llave de luz por un enchufe para conectar frigorífico? Ya que he visto que puede tener 10A o 16A ya que un grifo no consume muchos Amperios
4 respuestas
Hace falta poner una pica a un cuadro secundario ? Es para una caseta con 4 enchufes y dos puntos de luz
¿Hace falta poner una pica a tierra para un cuadro secundario? Tengo un IGA de 25A, ID de 30A PIA de 10A y PIA de 16A Tengo pasada una manguera de 2.5 desde una caja del cuadro general hasta el cuadro secundario de la caseta nose si el cable de 2.5...
5 respuestas
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Instalar enchufe para lavadora e interruptor de luz.
Quisiera instalar en un pequeño local situado bajo las escaleras, un enchufe para conectar la lavadora y un interruptor de luz para ver en dicho hueco. He revisado la caja de empalmes más próxima y observo dos cables negro y azul de unos 4 mm que...
3 respuestas
Se puede desglosar cable de 4 mm a 2,5 mm
Quiero poner una lavadora y un lababaguillas en una misma línea de cable según la normativa se puede hacer lo siguiente: desde la caja de automático poniendo un térmico de 20 sacamos tres cables de 4mm: azul, negro y tierra que van a una caja de...
5 respuestas
Cambio de magnetotérmico de 10A a 16A
Recientemente he estado comprobando que la mayoría de enchufes de mi casa están conectados a un magnetotérmico de 10A, ya que cuando conectaba el aire acondicionado y ponía una plancha saltaba dicho magnetotérmico, pese a haber otro de 16A al cual...
1 respuesta
Instalación de automat. Diferencial doble 16 amp
Tengo en el medidor de casa de 16 amp., debo colocar un automático diferencia de 16 para enchufes y otro para 9/12 para toda la casa o puede ser de menos amperajes . Mi casa consta de 3 dormitorios, 2 baños, patio, ante jardin, linving, comedor...
1 respuesta
Instalación eléctrica en casa de campo
Tengo una torre en un terreno y me van a traer la luz. Tendré contratado 5.5kw y quisiera hacer una sencilla instalación en ella. Mi idea es hacer un solo circuito que conste de un general, un diferencial y un único PIA, estos no sé de cuánto (?) Y...
1 respuesta
Como solucionar baja tensión electrica?
Paso a describirles mi problema lo más claro posible. Para eso les hago un detall de la instalación. Tengo un departamento en un edificio antiguo con 6 departamentos y acabo de hacer a nuevo la instalación eléctrica interna de la propiedad. En el...
2 respuestas
Enchufe para columna de horno y microondas
Voy a cambiar los muebles de la cocina y voy a poner una columna de horno y microondas. El electricista me ha dicho que como no voy a hacer obra, donde hay actualmente un enchufe, que tiene cable de 25A, va a poner un enchufe de fuerza y que de ahí...
3 respuestas
Instalar IGA en cuadro electrico
Quería poner un IGA en el cuadro de mi casa. Tengo contratado 5.750W, con ICP de 25A, un ID de 40A y 30mA de sensibilidad y 4 PÍAS/Circuitos de 20A/20A/20A/10A. ¿Qué tal poner un IGA de 25A? ¿Quedaría bien protegida la instalación eléctrica?
3 respuestas
¿Cómo conecto un 2º Diferencial después de los 5 magnetotérmicos primeros?
Quiero separar el motor de la piscina y alguna farola, del resto de la instalación del interior de mi vivienda. Para ello voy a conectar un 2º diferencial. El motor (la bomba) está a unos 30 metros de la casa y le llega tensión por un macarrón...
5 respuestas
Sección de cable y térmico para horno sin vitrocerámica
Tras leer muchas consultas en el foro, tengo claro que el el horno y la vitro deben ir en circuito C3, con cable de 6 mm2 y térmico de 25 amperios. Ahora bien, yo tengo placa de gas, con lo cual solo conecto a la la línea eléctrica el horno. El que...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Electricidad del hogar
Electrodomésticos