Soldadoras
Quisiera saber si las soldadoras mig trabajan con la tecnología inverter y si las soldadoras inverter consumen menos ademas, si pueden trabajar con tensiones a veces insuficientes para soldadoras de arco comunes.
1 respuesta
¿Se quemó el transformador de 75kva por colocar uno de 300kva juntos?
Tengo un transformador de poste 75kva -13,000v/480v (tengo 458v de línea a línea y 215v de línea a neutro)de 75kva con el cual voy a alimentar dos transformadores secos uno de 75kva primario 480v - secundario 220v/127v y el otro de 300kva 480v...
4 respuestas
Es normal Tensión fase a neutro 200 v—32 v—218 v
En un sistema eléctrico trifásico se mide tensión entre fases 230 v la tensión obtenida entre fase a neutro es de 200 v fase 1, 32 v fase 2, 220 fase 3 a que se debe esta diferencia de valores entre las fases.
3 respuestas
Tengo una falla en una tv sony
La falla de esta tv sony es que no tiene video no encuentro la falla ya cambie el c.. I. Y no fue eso ya cheque todo y no puedo encontrar la falla me puedes orientar: Tv sony: mod:kv-29xbr05 Tengo buen audio, y tiene unas rayas de retraso
1 respuesta
¿Se produce energia electrica hexafasica y dodefasica en las centrales?
He leído lo siguiente : ""Los grandes alternadores y estaciones de transformación funcionan con energía trifásica. Incluso si se necesitara la transformación de energía eléctrica hexafasica o dodefasica se puede hacer también a partir de energía...
1 respuesta
Medir con el buscapolos
Por que cuando miro con el buscapolos en el cuadro de diferenciales y magnetotérmicos si puedo identificar la fase y ¿Cuándo mido en la línea entre el contador y la caja no se ilumina el piloto?
1 respuesta
Interruptor magnetotérmico para instalación fotovoltaica conectada a 20 kV
Estaba diseñando una instalación fotovoltaica (PFC), en el que el transformador elevador instalado en una caseta prefabricada me entregaba una intensidad de corriente de 28.8 A y una tensión de 20 kV. Después del transformador he seleccionado unos...
1 respuesta
Frigorífico Bosch KGN39AI20/02 con compresor siempre ON
Desde hace unas semanas vengo sufriendo el problema que indico en el título. He comprobado la sonda del evaporador, el fusible térmico y la resistencia de desescarche, todo OK Tambien he comprobado el ventilador y la compuerta de paso de aire del...
1 respuesta
Tierra y Neutro
¿Por qué se aísla la tierra eléctrica de un Osciloscopio? Y en términos generales ¿Cuándo de debe aislar a tierra del neutro y cuando no?
1 respuesta
Prueba de aislamiento en Transformadores secos
Estoy realizando una prueba de aislamiento a un transformador seco monofásico con un Megger, este es un transformador reductor de 480v a 240v. Cuando realizo la prueba de Baja Vs alta + tierra, aplico 253v pero la lectura que me da es de 8.66M ohms a...