Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Puedo conectar dos guardamotores aun solo botón de arranque?
Preguntas y respuestas relacionadas
Motor de 50 cv
- Un motor de 37 kW dispara por magnético al arrancar, como puedo calcular el ajuste del interruptor. Seria válido ajustarlo a 6 por la Intensidad nominal.
1 respuesta
Ascensor hidráulico, ¿Qué es mejor con arranque directo o selectivo en bajada?
Me gustaría saber, para un edificio con 5 paradas, que es mejor Motor con arranque directo.Selectivo en bajada.
1 respuesta
Como conecto pulsadores de paro y arranque
Como conecto los pulsadores de paro y arranque a un contactor trifásico con protector térmico para controlar un motor de 1 hp trifásico 440 v
2 respuestas
Como puedo sacar la capacidad exacta de componentes eléctricos(contactor,relé térmico, interruptor, disyuntor)en ampere
Ya sea cualquier tipo de carga que vas a hacer funcionar(motores eléctricos, circuito eléctrico de iluminación, etc)de que forma puedo puedo obtener la capacidad adecuada de estos componentes ya mencionados que servirán para controlar y salvaguardad...
2 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
Instalación para bomba de pozo de 10A
Me van a poner la luz en el campo para un pozo, también la usare para enchufes y luces. El electricista me ha preguntado que sección de cable quiero poner. El cuadro estaría a 4 metros del contador y el pozo a unos 100 metros. Imagino que debería de...
1 respuesta
Arranque estrella triángulo motor trifásico 200KW
Como se conecta un motor trifásico de 270cv - 990 RPM - estrella660 - triangulo380 vol. Para hacer un arranque estrella triángulo. La línea de alimentación es de 380vol - 50hz. Y que debo tener en cuenta para este tipo de arranque tipo de fusibles...
2 respuestas
¿BOMBA 2HP- Condensador de arranque o de trabajo?
Soy nuevo con esto así que no lo tengo claro. Tengo esta bomba HFm6B, esta trae un condensador de 45uF, ¿Este es el condensador de trabajo? He leído que este tipo de bomba necesita un condensador de arranque, ¿Ya lo traen incluido o no? ¿En caso de...
2 respuestas
Contactor
Quisiera que me explicarais de la forma más simplificada para que sirve un contactor en un circuito de corriente trifásica. Explicármelo coloquialmente pa que yo mentere de algo gracias amigos.
1 respuesta
Compresor de aire no funciona
Tengo un compresor de aire eléctrico con motor de 2 HP, depósito de 24 l. Ha dejado de fusionar de repente. Le he mirado y limpiado las conexiones y me he asegurado que le llega corriente. Aparte del motor tiene un condensador. El motor parece...
2 respuestas
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Motor depuradora
¿Es posible que el motor de la depuradora de una piscina se queme debido a una sobretensión o bajada y no dañe ningún aparato más de la vivienda?
1 respuesta
Bomba de pozo pierde presión por bajada de voltaje
He colocado la bomba del pozo y un press control para que pare sola bueno pues lo que le pasa a la bomba que por lo visto lo le entra suficiente corriente y disminuye el chorro del agua cuando le llega 230 voltios todo bien pero cuando baja a 220...
3 respuestas
Que sucede con la falta de sincronismo
Tengo dos motores girando en sentido opuesto, uno apagado y otro encendido, pero hay momentos en que se tiene que apagar el que esta encendido y enciende el que estaba apagado (sin tensión) pero girando en sentido opuesto al otro por una corriente...
2 respuestas
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Que puedo hacer mi auto no da arranque sólo emite un ligero sonido
Es un auto Fíat punto 75 año 96 y nonda arranque encienden todas sus luces pero no arranca solo emite un ligero sonido sheck, sheck al darle contacto, e incluso se revisó el motor de partida y funciona
2 respuestas
Contactor eléctrico de 40 A
Partimos de la base de un contactor de 40A, la pregunta es ¿40 A es la intensidad que soportan la suma de los tres contactos principales o cuando decimos que un contactor en AC1 es de 40 A, soporta 40 A por cada contacto?, ¿O sea 40 A por 3 contactos...
3 respuestas
Clase de servicio de motor trifásico
Tengo una duda respecto a un motor trifásico de clase de servicio S1 que realiza una secuencia de trabajo de arranque paro *intermitente*de más menos cada segundo unos 3600 por hora quisiera saber si para este ritmo de trabajo seria mejor un motor de...
1 respuesta
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
Motor Piscina ASTRAL salta disyuntor telemecanique
Tengo un problema con el disyuntor TELEMECANIQUE montado en el cuadro de control de mi piscina, salta constantemente y tengo que rearmarlo. El caso es que funciona correctamente por minutos (20´o 1 hora) y salta. Lo vuelvo a rearmar y vuelve a saltar...
2 respuestas
Se puede arrancar un motordirectamente
Se puede arrancar un motor de 60 h.p con 220 volt de c.a. Directamente, ¿Quiero decir sin auto transformador?.. Tiene 9 puntas yesta conectado en doble estrella, es de 4 polos, 220-440 volts.
1 respuesta
¿Cómo se calcula contactores y relé térmico?
Quería saber por favor de cuantos amperes tienen que ser los contactores y el relé térmico para hacer un arranque estrella triangulo en un motor de 12.5 hp, 380/660 volts y 32/ 19 amp desde ya
2 respuestas
Tengo dos bombas en un pozo. Una dispara el general, la he cambiado por la otra y lo mismo. He cambiado el variador y nada
También el contacto e incluso el guardamotor. Y sigue disparando el general
1 respuesta
Regulación de intensidad de un disyuntor
Tengo una instalación de dos fancoils (aerotermos ) que van conectados a una línea trifásica de 380 V, ¿Que conexión debería hacer triangulo o estrella, si las características de la placa son: 3x380-415 V Triang/estrella 1350/1000 min-1 0,075/0,027...
1 respuesta
Los motores de 9 puntas se pueden conectar a un arrancador estrella delta
Tengo una inquietud con este tema ya que tenia entendido que solo los motores con 6 y 12 puntas se podían conectar a un arrancador estrella delta, y estos dias me encontre con un motor de 9 puntas conectado a un arrancador e/d, aclaró que el motor...
1 respuesta
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
Arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora
Alguien sabe hacer un arranque estrella triangulo con inversión de giro para motor de inducción trifásico con 4 finales de carrera para una faja transportadora en cade simu se me hace difícil poner los finales de carrera en el circuito de control ya...
1 respuesta
¿Puedo arrancar un motor III con autotransformador para ensayo en casa?
A la comunidad de expertos. Tengo una maquina y motor III y quisiera ensayar el arranque con contactores y autotransformador primero..., y luego con resistencias estatoricas. ... Mi pregunta es si ese transformador esta´en el mercado para la...
1 respuesta
Tengo una grand scenic del 2012 y ha estado parada 2 meses ,he ido a arrancarla y nada de nada
Solo sale el cuadro que pone avería en la dirección y le he puesto las pinzas y tampoco arranca, alguien sabe como puedo arrancarla con cables.
3 respuestas
Saber algo más de las bombas sumergidas de pozo
He comprado una casa en el campo que tiene una bomba sumergida en un pozo de producción que tendrá unos 30 años. Me gustaría saber cómo puedo saber si la bomba tiene sondas propias o si me colocaron sondas de nivel aparte También me gustaría que me...
2 respuestas
Protección de motores trifásicos
Que tipo de protección necesito para los motores trfasicos siguientes: 44.7 kw, 440 voltios; molino 29.84 kw 440 voltios
1 respuesta
No me funciona el autom dw reloj depuradora y si anda que puedo hacer
He cambiado reloj por uno nuevo y anda pero no salta depuradora el interruptor que marca manual(1) si anda en(0) funciona el corte es decir paro de depuradora y en el(2) que sería para que saltará la programación del reloj no salta que puedo hacer
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 3hp, ¿Cómo dimensión que guardamotor poner?
¿Qué guardamotor utilizar en el caso de un motor trifásico de 3 hp?
1 respuesta
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
Luz testigo para un motor
Tengo un motor que se enciende de forma automática. Como no tengo manera de saber si está funcionando o no (está lejos, no lo escucho) quisiera colocarle en alguna parte de la línea eléctrica alguna señal luminosa: un led o algo así, que consuma lo...
1 respuesta
Las luces de batería, del aceite del motor, y la del motor
Me he comprado un rav4 nuevoeste año, pero poner la llave aparecen las luces de batería, la de bajo aceite, y la del motor. Pero al poner el auto arrancar, desaparecen todas las luces. ¿Hay algún problema con la batería, presión del aceite de motor?
2 respuestas
Proteger motor monofásico con guardamotor trifásico
Dispongo de monofásica y tengo un guardamotor trifásico, quiero conectar un motor monofásico y protegerlo con el guardamotor quisiera saber si la conexión que he realizado para proteger mi motor esta bien aquí os dejo el esquema
3 respuestas
Autotransformador
Bueno soy estudiante de electricidad industrial y me pregunta es ...¿Para qué sirve el autotransformador de arranque?
1 respuesta
¿El voltaje que aparece en el contactor se refiere a los contactos principales o a la bobina?
En el contactor indica 220-230 50 hz A1 A2 220-240 60 HZ Mi pregunta es: ¿Esa franja de voltaje se refiere a la máxima tensión que soporta la bobina o por el contrario se refiere a la máxima tensión que soportan los contactos principales de potencia?...
1 respuesta
Agua en filtro de gasoil
Tengo un Peugeot 407 con 4 años y 167.000kms. Hace unos días me salto un aviso de "presencia de agua en filtro de gasoil", y esta mañana he arrancado el coche, he avanzado un par de metros y se ha parado. Ya no he podido hacer nada, si siquiera...
2 respuestas
Esquemas
Tengo que hacer una instalación para un motor trifásico con magnetotérmico de fuerza, de mando, interruptor, piloto on y of, tengo el esquema de la página CACEL, pero no se como conectarlo, podrías mandarme un dibujo o decirme de alguna página.
1 respuesta
Avería en cuadro eléctrico bomba agua trifásica
Engo instalada una bomba de agua Espa prisma 25.5 trifásica con un prescontrol Optimatic 05 y con un contactor y protector de Siemens. La utilizo para regar un pequeño jardín con un programador de 6 pistas. Este equipo me ha estado funcionando...
1 respuesta
Consulta sobre diferencial y fugas a tierra
No soy electricista pero me apasiona como hobby y todos sus entramados. Hoy quería preguntarles que opinión les merece este diferencial Hager HR420, y si me pudieran explicar su funcionamiento ya que nunca lo había visto. Veo que tiene una línea de...
1 respuesta
Averías en motores y generadores...
Bueno me gustaría saber cuales son las principales fallas de los motores y generadores de CC y CA, y también si se puede, saber cuales son las causas más probables... Agradezco de antemano a todos los que se tomen el tiempo de contestar
1 respuesta
Como poner los enchufes que estaban en tarifa nocturna a trabajar de forma normal 24h.
A ver si alguien puede indicarme como podría hacer para poner los enchufes que estaban antes como tarifa nocturna para poder utilizarlos como un enchufe normal sin esperar a qie salte el reloj para que entre el contactor. Veo que el cable azul va...
1 respuesta
¿Existe contactor con bobina de 12V?
Para una automatización necesito un contactor de 4 polos (2no 2nc) cuya bobina se pueda energizar con 12vdc. ¿Existe? La corriente máxima que debería soportar los contactores es de 25A.
2 respuestas
Que tipo de arranque utilizar para un motor trifásico 25 hp en 380 voltios
Tengo un motor según placa de 25 hp, 380 voltios y 40.4 amperios y conexión YY, la pregunta es puedo emplear arranque directo al motor o algún tipo de arranque suave(estrella-triangulo, etc.)
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingenieria Mecánica