Se pueden conectar 2 térmicas desde la salida de otra térmica?
Preguntas y respuestas relacionadas
Entrada de cable de IGA por debajo
Me encuentro que el cableado de la derivación individual entra por debajo del IGA, este alimenta al diferencial por arriba y el diferencial me alimenta todos los magnetotérmicos por debajo, ¿Esto sería correcto? Y mi segunda pregunta, tengo lavadora...
1 respuesta
Salta el Disyuntor adentro del hogar
¿Ante todo como andan?. Tengo un inconveniente en el hogar. En el pilar de la casa tengo una térmica bipolar de 25A, y adentro de la casa en el tablero tengo en este orden. Disyuntor 25A, Térmica 20A, y 4 Térmicas de 15A. La Casa nueva se uso por...
4 respuestas
Qué disyuntor tengo que utilizar para un horno eléctrico de 3000 Watts?
Me compré un horno eléctrico y en el manual dice que debo instalarle un disyuntor exclusivo para este aparato (y a menos de 5 metros de la unidad). Como es de 3.000 Watts, entiendo que la corriente es de aproximadamente 14 Ampers. En las ferreterías...
2 respuestas
Instalación eléctrica vitro
Me voy a comprar una vitrocerámica tengo contratado 3300w, ahora mismo no voy a utilizar el horno solo voy a utilizar la vitro. Tengo una palanca de 15a y una de 10a, mi casa tiene cables antiguos, el que lo hizo era un chapuza y esta tanto los...
1 respuesta
Es correcta el cuadro eléctrico
Voy hacer la instalación de mi casa con el siguiente cuadro. Sobretensiones con iga de 25A. Diferencial de 40A. Magneto de 10A alumbrado cable 1,5. Magneto de 16A comunes cable 2,5. Magneto de 20A horno cable 4 Magneto de 16A caldera cable 2,5....
3 respuestas
Protecciones secciones
Tenia unas dudas sobre las secciones calculadas y las protecciones ¿Siempre se debe de cumplir Inominal < Iproteccion < Imax? Es decir si tu, tienes una I de 11A, y pones una protección de 16A pero según la tabla ITC 19 RBT la Imax son 15A. Entonces...
2 respuestas
Cómo hacer la instalación de una ducha eléctrica monofásica?
Según la guía rápida debo emplear un termomagnético de 40A (la ducha en teoría consume 36A a 110-120V) y un cable AWG calibre 10 u 8. Entendiendo esto, pregunto y aclaro lo siguiente: ¿Es correcto el uso del termomagnético de 40A? ¿O debería emplear...
1 respuesta
Cuadro eléctrico general reforma casa
Antes solo era de diferencial y 2 magneto metros de 16A. Ahora en la cocina he puesto líneas individuales a lavadora a lavavajillas a termoeléctrico a extractor estos cable de 2,5. Tubo 20 Individual también al horno a la placa a estos cable de 6....
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial?
He reformado una cocina modificando la instalación eléctrica. Actualmente existe lavavajillas, horno, placa (separados), campana, microondas, alumbrado mueble, y algunos enchufes y puntos de luz. Uno de los cambios importantes ha sido en el cuadro...
2 respuestas
Porque saltan los diferenciales a la vez de diferentes tableros
Existe cuatro tableros uno general y tres subtableros (uno por piso) cuando salta o se abre el diferencial de un subtablero del primer piso salta también el del tablero general el cual es de mayor amperaje y de igual sensibilidad 30mA
1 respuesta
Necesito ayuda repartir cuadro protección vivienda
Necesitaría saber si sería correcto o debo de modificar algo de este cuadro de protección que voy a montaren una casa de campo que ya tiene el servicio de luz dado de alta y no es necesario boletín de enganche. He repartido el cuadro de la siguiente...
2 respuestas
¿Como usar cable de aluminio
¿Cómo están? Tengo una pregunta.. Tengo que usar cable subterráneo de aluminio de 50mm de sección, la sección se utilizó esa no por el consumo si no porque ahí mucha longitud, La pregunta es la siguiente se bien que no se puede mezclar el aluminio y...
1 respuesta
¿Cambiar sección de cable o solo magnetotérmico?
Tengo un enchufe al que llega cableado de 2,5mm2 y al que tengo enchufado la lavadora(2200w) y el termo(1200w) con un ladrón que aguanta 3500w 16A hasta hay todo bien, el problema es que me salta el magnetotérmico que es de 15A, la linea de este...
2 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
En cual circuito ba el enchufe del microondas
Quisiera saber si el enchufe del microondas va acoplado en el circuito de[ tomas generales ] o en el circuito de tomas hmedas[ cocna y baño] y si el cableado va drecto al automático desde el enchufe el cable es de 2.5
3 respuestas
¿Puedo cambiar un magneto térmico de 16 por uno de 20 de una línea de enchufes para que no salte?
En mi local hay una línea de 6 enchufes que están protegidos por un magneto térmico de 16, marca Hager MU 516A, a esa línea un electricista le derivó otra línea para alimentar el calentador de agua y cada vez que se conectan más de 3 secadores en...
4 respuestas
Como conectar una llave térmica
Estoy instalando una llave térmica SICA y me encuentro con el siguiente dilema, a saber: de que lado de la llave debo conectar los cables que vienen del medidor, ¿O de que lado deben ir los cables que van hacia el interior de la casa? Hay alguna...
6 respuestas
Instalacion electrica en una habitacion sin cableado
Necesito hacer una instalación eléctrica en una habitación que no tiene cableado hecho aun. Me recomendaron que sacara un nuevo cable de la caja del registro general de luz de la vivienda para no hacer un empalme con el cable de corriente de la...
1 respuesta
Cuantos amperios debe tener los fusibles en una nueva instalación eléctrica de casa
Tengo una duda de cuanto deben ser los fusibles de una nueva instalación eléctrica en casa sabiendo que el cuadro esta dividido en Interruptor General de 32A Diferencial de 40A Magnetotérmico de 10A (Luces) (Cable de 1.5mm) Magnetotérmico de 16A...
2 respuestas
¿Debo instalar un diferencial si añado más magnetotérmicos?
En la vivienda tengo un cuadro eléctrico bajo normativa con sus 2 diferenciales y 5 circuitos cada uno con sus magnetos de 10A 16A 20A y 25A. El caso es, he metido en vivienda un congelador y una secadora, ¿Y mi pregunta es si puedo meter un...
2 respuestas
¿Que tipo de clavija vendria con mi horno?
Acabo de pedir un horno BOSCH de 3400w y me dicen que viene con clavija schuko, ¿Se refiere a enchufe macho normal O se refiere a enchufe de esos de laminas?, se que con ese consumo necesitaria un enchufe de 16A, Pero me gustaria saberlo para ir...
3 respuestas
Enchufes y electrodomésticos de cocina
Estoy montando la cocina de mi casa, y como voy a variar un poco la posición de los electrodomésticos respecto de lo que previeron los arquitectos en proyecto, quería saber: 1) ¿Puedo enchufar en el mismo enchufe de 16A el frigorífico y el...
1 respuesta
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
Añadir aire acondicioando a instalación eléctrica
Tengo instalado en casa un aparato de aire acondicionado (unidad exterior+1 interior) y ahora quiero ampliar la instalación a otra parte de la casa poniendo un multisplit 2x1. Mi pregunta es si puedo conectar la nueva línea del nuevo aire en el...
1 respuesta
Cable de 2.5mm en vitro y horno
Por error han metido cable de 2.5 para el horno y la placa cuando tenia que haber sido de 4 mm. Mis preguntas: ¿Se van a quemar los cables una vez que enchufen los aparatos? ¿Hay alguna solución que por el problema que supone no sea cambiar los cables?
4 respuestas
Tengo una línea que consume 125A, protegida con un térmico de 250A, ¿Qué diferencial debería colocar?
Soy estudiante de ingeniería estoy desarrollando el trabajo fin de grado y en una línea he llegado al punto en el que el consumo de todo aguas abajo era de 195A la he protegido con un térmico de 250 pero no se que diferencial poner, si alguien me...
2 respuestas
Instalación en negocio chico 36 mm cuadrado
Estoy por realizar una instalación en un local chico. Y voy a poner 1 térmica general de 32a cable 6mm, 1 diyuntor de 2x40a cable de 6mm, 1 térmica de 15a cable de 1.5mm para la luz, 1 térmica de 20a cable 2.5 mm para la toma en general y 1 térmica...
3 respuestas
¿Por qué salta térmica en un arranque estrella triángulo, cuando pasa a estrella? El motor ya estaba funcionando yo instalé térm
Motor de 25 hp, ya funcionando con arranque estrella triángulo, instalé disyuntor diferencial y térmica de 40 A. Cada uno, además relé de ff, asimetría, e inversión de fase. Cuando pasa a triángulo salta la térmica. No toqué el circuito de potencia,...
1 respuesta
¿Qué hace saltar aleatoriamente la térmica o disyuntor? No hay ningún electrodoméstico en corto.
Ya verifique la térmica y esta ok. Es una línea en el tablero de mi casa que tiene varios enchufes con y siempre funciono. Revise la conexión y había un corto circuito entre fase y neutro que no lo encontré pero pude identificar y aislar. Conecte...
4 respuestas
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta
Generador eléctrico para depuradora de piscina
Lo primero pediros disculpas, porque no soy ningún entendido, y probablemente usaré términos nada técnicos. Empiezo. En una casa que tiene un amigo en el campo, tenemos una instalación eléctrica de placas solares y baterías, y un convertidor...
1 respuesta
Puede una térmica de 40 a tener entrada de 4 mm y salida de 10 mm (para estabilizador de tensión)
El tema es así, como en casa fluctúa bastante la tensión y la instalación es vieja (es una sola línea para todo), quería comprar un estabilizador de tensión, preguntando al vendedor me dice que tengo que poner una térmica de 40 amperes. Mi duda surge...
3 respuestas
Circuito mixto en instalación de casa
Estoy por hacer una instalación nueva en vivienda. Desde el pilar tengo aproximado 35 metros que voy a usar 4mm y adentro de la casa quería hacer dos circuitos, uno de iluminación 1.5mm y tomas en 2.5mm pero coloque caño corrugado muy chico creería...
3 respuestas
Como solucionar baja tensión electrica?
Paso a describirles mi problema lo más claro posible. Para eso les hago un detall de la instalación. Tengo un departamento en un edificio antiguo con 6 departamentos y acabo de hacer a nuevo la instalación eléctrica interna de la propiedad. En el...
2 respuestas
Como comprobar la parte térmica de un Interruptor Termomagnético
Como comprobar la parte térmica de un nterruptor termomagnético, como verifico su buen funcionamiento en la parte térmica. Ya que conecte una llave termomagnética unipolar de c10 amper a la fase de 220v y en el otro extremo un cable al que sometí a...
3 respuestas
¿Por qué me salta un fusible y el ICP de mi casa?
Llevo unos 3 meses que de manera aleatoria ( sobre todo de madrugada) salta a la vez un magnetotérmico de 20A y el icp de consumo al mismo tiempo. Salta no por consumo, si no por cortocircuito. La suerte es que puedo rearmarlo de nuevo sin problema....
2 respuestas
¿Si instalo cuadro secundario el IGA debe ser igual que el principal?
Quiero colocar cuadro secundario en planta superior y quería saber si el IGA debe ser También de 40 como el de abajo del que vendrían los cables.
1 respuesta
Cuadro eléctrico vivienda ¿Cumpliría normativa?
Actualmente tengo una instalación eléctrica configurada de la forma siguiente: Potencia contratada: 3,2 KW -C1: 10A cable nuevo 1,5 mm . Para luminaria vivienda completa. -C2: 16A Cable nuevo 2,5 mm. Para enchufes schuko para toda la vivienda menos...
2 respuestas
Es peligroso hacer funcionar así calentador de 6kw?
Tengo una piscina pequeñita a la cual le he puesto un calentador tipo spa de 6 Kw . Antes tenia uno de 3 Kw y pensaba que seria poner uno y quitar el otro, pero no ha sido así. El calentador venia sin el cable y al conectar un cable "normal" de 2,5,...
2 respuestas
Como prevenir cortocircuitos -incendios eléctricos en casa
A raíz de un incendio durante la noche( por cortocircuito )de unos conocidos estoy angustiada. ¿Qué debo hacer para evitar este tipo de accidentes? Al irme a la cama apago las luces y desconecto los aparatos que puedo.. Aun así me gustaría saber si...
3 respuestas
Cuadro eléctrico deficiente.o poco común para mi
Hace un año me mude a paraguay. Vivo en una casita que su esquema básico es el siguiente. En la calle en un poster. De ahí salen dos cables a otro poste en mi casa y bajan hasta el medidor. Hasta ahí todo parece normal porque a todas las conexiones...
1 respuesta
Porque se coloca primero el interruptor diferencial y relación con el transformador en un cortocircuito
Cual es el motivo por el cual primero se coloca el interruptor diferencial y luego las termomagnéticas, y que relación tiene con el transformador si está cerca o lejos en un cortocircuito.
4 respuestas
Electricidad en casa antigua.
Mi vivienda fue construida en 1960, los anteriores propietarios hiciern pequeñas reformas eléctricas en los 70 y desde que vivo en ella, los 80 solo se ha modificado la instalación en los 90 para realizar obras en cocina y baño. Como tampoco sé mucho...
2 respuestas
Cableado eléctrico para la lavadora
Quería saber que cable debería poner (de 2,5 o 4mm) para la lavadora (va independiente) y si lo tengo que llevar directo al cuadro de automáticos.
3 respuestas
Seccionar circuitos y colocar térmico y diyuntor
Si tengo una instalación trifásica y tengo que seccionar y en ese sector tengo un consumo de 25 amper y le pongo una tetra de 32 amper y un diyuntor de 40 amper trifásico porque solamente se consiguen de 40 y 63 amper el diyuntor estaría bien igual...
2 respuestas
Conectar Relé térmico en cuadro de piscina
Estoy montando un cuadro de piscina y le he colocado un contactor de 3 elementos L1, L2, L3 y con contactos auxiliar 13 no y 14 no y la bobina A1 y A2 lo tengo todo montado el diferencial, magnetotérmico, relog y el contactor y en vez de colocar un...
1 respuesta
Bomba sumergible con manguera de 12 cables
Tengo una bomba sumergible con una manguera de 12 cables enumerados. 2 de ellos en deshuso, otros 2 utilizados para la protección térmica de los bobinados, 1 de ellos como sonda de humedad, 1 como tierra y los otros 6 restantes corresponden a las 3...
2 respuestas
Térmicas
Como puedo saber de cuantos amperes es una térmica, por que la que tengo no se ven la descripción y como saber si funciona correctamente.
1 respuesta