Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
¿Qué diferencia hay con la protección con un diferencial o un fusible un circuito TT y TN?
Preguntas y respuestas relacionadas
Un trafo monof.13800/220V, conectando la solo el borne X1(fase) y desde otro punto se hace una malla de tierra funcionara como N
Para la creación de un neutro desde un grupo de electrodos (jabalinas) para el sistema funcionaria como neutro
1 respuesta
¿Puedo sustituir enchufes e interruptores antiguos por otros modernos?
Los enchufes y los interruptores antiguos tienen un fusible (o plomo) por seguridad. Yo tengo una instalación antigua en casa, con un cuadro eléctrico muy simple (con un solo circuito). Nada de diferentes circuitos para la luz, los enchufes húmedos,...
3 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
En el pilar de entrada tengo un diferencial de 30ma y en el de casa también de 30ma. ¿Puedo poner en el pilar uno de 300ma?
Al tener los dos de 30ma, cada vez que tengo una descarga a tierra saltan los dos. Eso es incomodo porque tengo que ir al pilar de afuera que esta con llave a reponerlo, se hace incomodo y peligroso si ocurre un día de lluvia por estar a la...
4 respuestas
Principio de funcionamiento de un interruptor diferencial
Finalmente he terminado con el estudio del diferencial, he estudiando a fondo el tema de los disyuntores diferenciales, o al menos lo más importante., para finalmente llegar a lo que podríamos llamar la cereza de la torta., que es saber como funciona...
1 respuesta
Nevera con derivación, quito toma de tierra
Resulta que en mi nevera hay una derivación (que por el momento me dicen que casi seguro está en el motor, pero...¿Podría estar en otras partes del circuito, dónde debo mirar?) Así que lo que han hecho es quitar la toma tierra del motor. Me dice el...
7 respuestas
Poner toma de tierra en verja
Hace poco que vivo en una finca rústica con una pequeña casita, la casa tiene su instalación eléctrica toda en regla y correctamente instalada, pero desde uno de los diferenciales sale una rama que alimenta diferentes partes de la finca, el caso es...
2 respuestas
¿Como cortar la corriente completamente en una vivienda?
Quiero colocar un protector de sobretensiones. Con el cambio de contadores reciente tenia idea de que el ICP estaba situado en el cuarto de contadores general de la vivienda, pero al acceder a ese cuarto he identificado mi contador pero no ninguna...
2 respuestas
Usar detector de movimiento para provocar disparo de diferencial
Quiero usar un detector de movimiento, para que en cierta zona de mi casa al meter la mano o detectar algún movimiento obligue al diferencial a dispararse. La instalación que dispongo es de 220v pero con tres fases, sin neutro, los tres hilos entre...
1 respuesta
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
Diferencia entre disyuntor y diferencial.
Me gustaría saber la diferencia entre un disyuntor y un diferencial, los cuales van incluidos en la descripción del cuadro de maniobra para una piscina.
1 respuesta
¿Que tipo de interruptor es?.
En la cocina de la casa de mi suegra hay un interruptor con 2 fusibles de 25 A al que está conectado el horno, pero querría saber de qué tipo es el interruptor y si debería de cambiarlo por un PIA de 16A, ya que el horno tiene 2500W. Gracias.
1 respuesta
Salto aleatorio del interruptor diferencial
Mi problemas es que de una forma aleatoria 1 o 2 o 3 veces al mes salta el difererencial. Me han dicho que es debido a una derivación. Si la derivación es permanente, debería saltar siempre el diferencial, si la derivación esta en un aparato como...
1 respuesta
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
¿Sería adecuado un Interruptor Diferencial de 32A si la Térmica principal ubicada antes del medidor es de 25A?
Vivo en zona rural (Argentina) y necesito cambiar cableado y tablero antiguos. El proveedor de energía eléctrica colocó una térmica de 25A antes del medidor en el poste desde el cual parten los cables hacia mi casa. Pensaba colocar un disyuntor...
5 respuestas
Saltan dos diferenciales de la instalación eléctrica a diferentes horas
A todos/as, La verdad es que he leído muchas otras preguntas y respuestas aquí, en todoexertos, pero ninguna me ha solventado el problema. Como tantos otros TENGO UN PORTELGEIS (o como se escriba) y la verdad es que ando muy despistado. Intentoto...
2 respuestas
No tengo toma de tierra en el piso.
Si dispone usted de un Automático Diferencial (obligatorio en viviendas nuevas) puede prescindir de una toma de tierra. Se instala en el cuadro directamente después del ICP y antes de cualquier magnetotérmico o derivación de la gral. La toma de...
1 respuesta
¿Cuántos esquemas de distribución eléctrica existen?
Me encontré con una página de un libro vinculada a las redes eléctricas de distribución No se si guarda relación solo con el reglamento eléctrico de un país en cuestión o se relaciona a nivel general Observen ustedes. Acá, hay 2 esquemas diferentes:...
1 respuesta
Interruptores magnetotérmicos, interruptores diferenciales y marcas.
Tengo una instalación de 3300W, con una fase, un neutro y conductor de protección, según el Reglamento, hay que poner 1 diferencial por cada 5 PIAS. 1) En principio voy a poner algún diferencial de 40A, lo que no sé, si la suma de los amperios de los...
3 respuestas
¿Nuevo cuadro eléctrico en piso para reformar?
Vamos a reformar un piso, y después de elegir puntos de luz, nos salen 91 entre iluminación, enchufes y tomas cocina + aires acondicionados. Me gustaría saber si esta distribución del cuadro y la elección de los magnetos con la sección del cable es...
3 respuestas
¿Por que los fusibles no saltaron cuando hubo un corto en la cocina?
Recientemente fui a encender el horno en el nivel 4 y hubo un corto circuito, saltaron las dos llaves generales, la del tablero y la del contador..., en mi tablero tengo una llave general de 25 A y cajas de fusibles que alimetan luces,...
2 respuestas
¿En qué consiste la puesta a tierra pata de ganso?
¿Sabría alguien decirme como se realiza una puesta a tierra pata de ganso?
1 respuesta
Fallo en la toma de tierra de un cuadro eléctrico de una vivienda, al medir entre neutro y tierra aparecen 115 V.
En el cuadro eléctrico de la vivienda y con el diferencial desactivado, mido en la entrada al cuadro y entre fase y neutro hay 225 V,; entre neutro y tierra y mide 115 V.; y entre fase y tierra 342 V. Aprox. He colocado otra línea de tierra...
3 respuestas
Saltan dos diferenciales a la vez de diferentes
Tengo una instalación de baja tensión en un casa, compuesto por un tablero general(pilar luz), 3 tableros seccionales Si provocamos a propósito una fuga en un circuito dependiente, por ejemplo, tablero 2, salta el diferencial correspondiente, ademas...
2 respuestas
Los grifos dan corriente (entre 30 y 40 w)
He leído otras consultas parecidas pero creo que no es exactamente mi problema, os cuento: El grifo de la ducha da calambres (unos 40 w), los otros grifos de la casa también. Han pasado por casa 3 electricistas y no lo han podido solucionar. Si bajo...
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Me salta el diferencial cuando enciendo el horno y la placa.
Cuando los enciendo por separado no, con lo cual deduzco que no es una derivación. La instalación es vieja, hay un ICP un magnetotrmico c25 y un diferencial de 30ma. ¿Por qué me salta el diferencial y no el magnetotérmico? ¿Puede ser que este roto el...
4 respuestas
Fuente, cortocircuito
Va mi cordial saludo. Te cuento que estoy armando una fuente de 12V 25A, pero no he querido dar comienzo al circuito de acuerdo al plano porque deseo saber si se le puede agregar lo que corresponda para que quede con la posibilidad de que, al hacerle...
1 respuesta
Salto Diferencial aleatoriamente
Desde hace bastantes meses estoy sufriendo en mi casa saltos aleatorios del diferencial. Hay veces que en una semana se va un par de veces y otras veces tarda un mes o más en saltar. Cuando salta, raras veces cuando lo rearmo me vuelve a saltar, la...
7 respuestas
Reformar instalación eléctrica en vivienda
Me gustaría cambiar la instalación eléctrica aprovechando una reforma y tengo algunas dudas: 1. Me gustaría instalar una lavadora y una secadora en la terraza cerrada de la cocina. He puesto cable de 6 mm (aunque bastaba con 4) porque me sobraba el...
1 respuesta
¿Rayos por el Neutro?
¿Cómo haría la descarga eléctrica de un rayo, para viajar por el neutro y perjudicar una instalación eléctrica?
1 respuesta
Excepción protecciones bipolares trifásico 230
¿Una red R S T se podria proteger con un pia unipolar si siempre se coge( protege) la misma fase? ------------ <----- R ----------- <----------- R --------------------- S VRS= 230v --------------------------- T VRT=230v T y ES solo donde iría el neutro
1 respuesta
¿Qué puede ocurrir para que el Id sólo se rearme en determinadas condiciones?
En el piso, nos salta el Id con algo frecuencia, así que puse un rearmable, el circutor REC3, y resulta que sólo se rearma cuando están todos los Pías abajo, en el momento que hay uno de ellos subido, sea el que sea de los 5 que hay, ya no se rearma,...
1 respuesta
El diferencial sigue cayendo a pesar de haberlo probado "todo"
Hace mas o menos un año me cayo el diferencial (llevo 15 meses viviendo en un piso que es nuevo). No le di importancia. Y siguió cayendo aproximadamente cada 4-5 semanas. Al cabo de unos meses decidí cambiarlo pues en mi vivienda anterior tuve una...
3 respuestas
Placa vitrocerámica fallo en inducción
Tenia encendido el fuego de inducción y se saltó el fusible de casa, desde entonces sólo va las dos placas de resistencia, pero las dos de inducción no funcionan. ¿Qué puede ser?
3 respuestas
¿En los interruptores también se tiene que poner el cable de tierra o solo en los enchufes?
Tengo una pared del comedor forrada de madera y allí tengo instalado el mueble, en la madera hay tres agujeros por los que salen (de cada uno) dos cables blancos para conectar el respectivo enchufe (en total 6 cables para 3 enchufes). En uno de los...
14 respuestas
¿Es posible tener continuidad entre el cable neutro y tierra en la instalación eléctrica casera?
Es posible tener continuidad entre el Neutro y el tierra. Cogiendo el canle que llega al icp y el tierra y desconectando todo es decir el neutro de la compañía y el tierra que llega a mi casa el tester me da continuidad es correcto.
1 respuesta
Conectar tarifa discriminación horaria, data micro + y
Necesito ayuda para conectar la parte final de el circuito que cree para la tarifa nocturna, este esta compuesto de un diferencial, con un DATA MICRO + y a dos contactores, que son activadas sus bobinas por el cable rojo de la tarifa nocturna (según...
2 respuestas
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
Acometida de vivienda sin fusible de protección
Estoy cambiando toda la instalación eléctrica de la casa que ha comprado mi hija. El tema es que quiero cambiar el cuadro eléctrico, quitar el ICP ya que tiene contador de telegestion y colocar un IGA con protección de sobretensiones, aparte de los...
2 respuestas
Tengo un problema en la instalación eléctrica
Todas las tomas de mi vivienda tienen puesta a tierra y en el cuadro eléctrico componen un circuito cerrado, pero después no van a ninguna pica de tierra ni a ninguna parte. Tengo un problema de al conectar tanto la tv como la caldera (por ahora) me...
5 respuestas
2 electrodomésticos estropeados en 2 semanas
El frigorífico y la vitrocerámica de la cocina han petado en menos de 2 semanas de diferencia. Frigorífico Electrolux y vitro de inducción AEG. Tienen solo 3 años. La misma antigüedad que la vivienda. Los electricistas que pusieron la instalación...
1 respuesta
Equivocación voltaje Halógeno led
Por error, puse un halógeno led de 5W de 12V directamente a 220V (al comprarlos todos eran de 220V pero uno era diferente y era de 12V) Al probar de encender desde el interruptor se escucho una pequeño "pluf" y salto el automático. Quite el halógeno...
2 respuestas
Dimensionamiento de Varistor y Fusible
Ing. Podría decirme como se dimensionan los dispositivos de protección: Fusible y Varistor en un circuito.
1 respuesta
Diferencial salta de vez en cuando
En unas oficinas ha empezado a saltar el diferencial que protege las luces que están compuestas por fluorescentes, salta de vez en cuando y no todos los días, todo y que su uso es continuo durante 12 horas. ¿Es posible que sea a causa de algún...
1 respuesta
Si bajo la R de puesta a tierra, se sube la tensión de contacto de 50 v?
He comprendido que cuando la normativa exige que la R de tierra sea lo mas baja posible, es porque lo que se busca es que cuando haya un contacto indirecto, la corriente busque el camino del conductor de tierra y no elija pasar por nuestro cuerpo....
3 respuestas
ICP y toma de tierra
Otra vez. Perdona si insisto demasiado. Pero, el hecho de que el diferencial esté antes del ICP, ¿No influirá en que no salte dentro del limite de los 30 mA? En cuanto al cable de tierra, que es de gran sección, ¿Hay algún método eficaz para hacer...
1 respuesta
¿Es obligatorio que los diferenciales estén protegidos para intensidad mayores a su In?
¿Es obligatorio (según R.D. 842/2002) que los diferenciales estén protegidos ( instalación de un int. Magnetotérmico de In igual o inferior a la In del diferencial "inmediatamente" aguas arriba del diferencial) para intensidades mayores a su In,...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar