Esquema de control unifilar de arrancador
Preguntas y respuestas relacionadas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Horno industrial funciona el ventilador pero no calienta
El ventilador funciona pero las resistencias no calientan, Pero si manualmente muevo el interruptor de la foto hacia la izquierda todo funciona normalmente. ¿Debo cambiar esta pieza o el problema es otro? Pregunto aqui porque no consigo quien lo...
2 respuestas
Fuente alimentacion corriente continua en milivoltios
Veréis, necesito hacer un circuito que me permita, partiendo de una batería de 6 o 12 voltios poder crear un voltaje regulable entre 0 y 2 voltios y hacerlo en miliamperios. ¿He visto algunos circuitos basados en el ml317 pero no dejan llegar a0...
1 respuesta
¿Qué es bloques del sistema automático? Y ¿Qué son las etapas analógicas, digital, potencial, y control?
Es del tema de caracterización sistemas automáticos y no encontré información por ni una página y la verdad no se a que se refiere con bloques para poder sacar una buena información.
1 respuesta
Explicación de esquema o diagrama de cables de comunicación de robot
Buenas pues me gustaría que me explicasen cuales son los cables positivos y negativos y como se interpreta este diagrama es decir como saben cuales son los de señal positiva y cuales negatova y que significado tiene cada sigla y su explicación.
1 respuesta
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
Tipo de arranque para un secador de 15HP
Tengo que operar un secador con un motor de 15HP a 220VAC. Quisiera saber qué tipo de arranque utilizar directo, estrella-triángulo, arrancador suave o variador de frecuencia.
1 respuesta
Diseñar fuente para lámpara de arco de xenon
Necesito diseñar una fuente electrónica para encender una lámpara de arco corto de xenon, la lámpara solo tiene una potencia de 75 watt, mi problema es el diseño de la etapa ignitora, es decir armar la etapa de ignición la cual debería producir unos...
1 respuesta
Tensión en circuitos eléctricos vivienda
Hace unos meses comencé a instalar bombillas leds y observe que algunas se quedaban medio encendidas cuando el interruptor estaba cortando el circuito. Comprobé que el interruptor realmente cortaba la fase e incluso elimine los pilotos de todos los...
4 respuestas
¿Un dispositivo con rango de 100-240v consume más si lo conecto a 220v que a 110v?
Últimamente casi todos los dispositivos vienen con la capacidad de ser conectados a 110v y 220v, y no es necesario accionar ningún switch como en los dispositivos de antes. Para lograr esto yo imagino que se esta utilizando un transistor que regula...
3 respuestas
TV CRT Se apago después de 1 hora de funcionamiento
Tengo un CRT philips 32pw9551/12 el cual cosa de un año atrás se le cambio el flyback en el servicio técnico ya que presentaba fuga en el mismo. Estaba viendo una pelicula y de repente se apago solo sin defectos ni en colores, ni en imagen ni en...
1 respuesta
Interruptor horario con contactor
Yo vivo en un edificio de 5 pisos en el cuan hay un total de 25 focos ahorradores de 20 watts c/u, y queremos conectar un interruptor horario con contactor al circuito de las luces de la escalera, mi duda es lo debo conectar con pulsadore normales o...
2 respuestas
Panel lavadora LG WF-T1303P slo prende pero no funciona del todo
Dios les bendiga. Saludos desde Venezuela. Revisé un lavadora marca LG FREE SILVER, modelo WF-T1303P, la cual prende, hace el ciclo de medición de carga de ropa, llena de agua la tina, pero al presionar los botones del panel, ninguno funciona, a...
2 respuestas
Arranque directo Motor 50 HP
Hace poco compramos un motor usado de 50 HP que (según nos comenta el duaño anterior) lo utilizaba en un compresor de aire. El punto es que este motor ha estado arrancando directo todo el tiempo. Y según las versiones de ellos nunca tuvieron...
2 respuestas
Tierra
En una red eléctrica de 220V, cual sería el umbral máximo de tensión de tierra, respecto al neutro, que no ponga en peligro los aparatos electrónicos conectados a ella. PD: no estoy hablando del reglamento de baja tensión, que sólo especifica...
4 respuestas
El calculo de protecciones para un motor de 4hp
El calculo de protecciones para un motor trifásico de 4hp 220/380v se realiza con la corriente nominal o con la corriente de arranque, tomando en cuenta que para motores entre 1,5 y 5 hp, con arranque directo, la corriente de arranque es más o menos...
4 respuestas
Varias piezas del cuadro eléctrico que controla la bomba sumergida el pozo de prospección de la piscina
Os pongo fotos individuales de las piezas que tengo en el cuadro con el cual controla bomba sumergida del pozo para que me podéis indicar qué funciones hace cada una Este cacharrito está solo puesto a la derecha del cuadro abajo, me gustaría que me...
1 respuesta
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
Sistema trifásico sin conductor neutro
Tengo un sistema trifásico en 380 V, las cargas conectadas entre fase y neutro o sea en estrella, con 220 V como tensión nominal en cada casa habitación, las cargas son resistivas de los siguientes valores 12 Ohm, 24 Ohm y 48 Ohm ¿Cuál sera la...
1 respuesta
¿Cuánta potencia de más tengo que colocarle de más a una planta eléctrica para tomar en cuenta los picos de arranque?
Estoy calculando la potencia de una planta eléctrica pero no se cuanto más de potencia eléctrica tengo que colocarle para tomar en cuenta los picos de arranque.
2 respuestas
Problema con un variador PowerFlex 700
Tengo un variador de frecuencia Allen Bradley PowerFlex 700 de 480 vca, 150 Hp, chasis 6, utilizado para un motor de bomba de un pozo, el problema es que cuando arranco el motor, el variador me muestra en su HIM, lo siguiente: -30 RPM 38 amperes ¿24...
1 respuesta
Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Motor de 10 hp, 220v trifásico, 2400rpm conectado a un conmutador estrella triangulo
3 respuestas
Hay que sacar la plaqueta que conecta un motor en delta para efectuar el arranque estrella delta?
Tengo un motor III y quiero hacer el arranque estrella delta. No sé si habéis visto que una pletina conecta los bienes en estrella o triángulo. ¿Qué pasa en el momento de hacer el arranque en estrella y su paso a delta? ¿Cómo debe estar la pletina...
2 respuestas
¿Es posible realizar un regulador de 5.8 Volts mediante TPS62130? Si el máximo voltaje es de 6 Volt
Sr Botijo, La pregunta es respecto a que usted es conocedor de fuentes conmutadas y esto funciona con teórica similar, Necesito ayuda a entender algunas cosas Necesito realizar Un regulador de 5.8 Volts mediante Un TOPS62130 Adj...
1 respuesta
Pasar de reguldor interno regulador externo
A mi alternador Bosch K1 14V21/50A se le dañó el regulador de voltaje que trae integrado a las escobillas, y no lo hallo comorepuesto ni ninguno similar: ¿Cómo debo hacer para colocar un regulador externo a éste alternador?
1 respuesta
Conexión de pc al Plc o autómata
Coml puedo conectar mi pc a cualquier autómata, que cable y programa necesitaría, y como podría tocar los tiempos de reacción de las fotocelulas
2 respuestas
Proyecto de maqueta para ascensor eléctrico
Unos amigos me han pedido que les ayude para diseñar una maqueta de un ascensor eléctrico. El ascensor debe satisfacer las llamadas de tres plantas, con sus correspondientes botoneras en cada piso. En un espacio bien diferenciado se debe simular la...
2 respuestas
2. Se tienen 5 dispositivos electrónicos que requieren 3 niveles de voltaje diferente entregados mediante un divisor de voltaje
Se tienen 5 dispositivos electrónicos que requieren 3 niveles de voltaje diferente entregados mediante un divisor de voltaje como el que se muestra a continuación. Cada uno de los integrantes debe seleccionar uno de los dispositivos y modelarlo de...
1 respuesta
¿Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélula más reloj temporizador?
Conocen un diagrama de circuito de contactor con lámparas y fotocélula más reloj temporizador para que se enciendan y apaguen a determinada hora del día?
1 respuesta
Porque el voltaje de un cargador de baterías de coche va creciendo si la relación del transformador es fija?
He observado el funcionamiento interno de unos cargadores comerciales de baterías de coche y camión, compuestos de un gran transformador, un puente de diodos y un pequeño circuito electrónico encargado de cortar la carga al llegar a los 15 o 30...
2 respuestas
¿Arrancador o variador para motor de 5Hp?
El problema es: Tengo un mezclador de líquidos de forma cilíndrica (radio = 1.5m) con capacidad de producción de 8000Kg MAX. Actualmente este mexclador funciona con motor de 5hp con arranque directo con alimentación 220 en estrella - trifásico, el...
1 respuesta
Porque el voltaje cae a una distancia de 1.5 km del generador a carga
Tengo un grupo de 60kw calibrado en 440 v y el cable de alimentación es de 3x70mm aluminio. Y una ventiladora de 25hp El problema es que a una distancia de 1500 metros del generador a carga el voltaje cae demasiado y no logra arrancar la ventiladora...
3 respuestas
Tipo de relé o contactor para que aunque la alimentación dure varios minutos solo de un pulso
De una salida de una placa. De motor de garje de la salida de luz auxiliar conectarla a el encendido de todas las luces de garaje que tienen ya instalado un tenporizador de escalera con varios pero la salida de la placa es solo de 40w y se queda muy...
1 respuesta
¿Alguien sabe que significa Im y la letra C en este diagra de estrella delta?
Encontré este diagrama de mando de estrella delta Quisiera saber que tipo de interruptor es el que esta conectado al empezar la fase R, simbolizado como Im... ¿Y el contacto de línea simbolizado con la letra C a que dispositivo pertenence? ¿Vosotros...
4 respuestas
Relé de tiempo multifunción analógico Fiber
Tengo dos relés temporizadores Fiber E21-F33, para dar activar dos electroválvulas de riego el tiempo necesario. No encuentro el manual por ningún sitio. Alguien que tenga el manual o haya trabajado con esta marca me podría explicar como se haría...
1 respuesta
Cómo conectar un arrancador suave monofásico modelo ATS01N125FT SCHNEIDER ELECTRIC para motor monofásico 115V 60 Hz
Del foro cordial saludo Les pido un asesoría por favor como puedo conectar el arrancador suave modelo ATS01N125FT para motor asíncrono monofásico de 115 V 60 Hz, los 115V me lo entrega un inversor de Voltaje de 3Kva a 24Vdc. El motor es una bomba de...
1 respuesta
Sensar Voltaje AC
Quiero supervisar la linea de AC con un pic, la señal de AC la paso por un puente rectificador y un divisor resistivo, esa señal rectificada onda completa y disminuida en la relación apropiada se la ingreso al pic. Mi problema se genera cuando...
1 respuesta
Telefonillo y bombilla
Necesito esquema para conseguir que cuando suene un telefonillo se encienda una bombilla. Para persona mayor con mala audición
1 respuesta
¿Cómo puedo hacer un filtro para eliminar el ruido que hace el amplificador?
BUeno escribo desde argentina y quizás alguno pueda solucionar mi problema. La cuestión es la siguiente, soy músico y para solucionar el problema de tocar en la calle compramos un conversor de 12 v cc a 220 ca, para usar el amplificador con una...
3 respuestas
Tv daytron- imagen salta
Tengo un problema con un tv marca "daytron" modelo "dctv-21r" el cual se ve perfecto cuando estoy viendo algún canal de la antena, pero cuando le conecto un reproductor de DVDs (audio y video analógico) entonces empieza a brincar la imagen cuando...
1 respuesta
Como se realiza el calculo relés contactores y breakers
Tengo un motor trifasico con:Potencia : 0,75 HP, Voltaje nominal : 220/440 V, Corriente nominal : 2,71/1, 36 A, Corriente de arranque : 14,4/7, 18 A. Esta conectado a un variador...
1 respuesta
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
¿Qué es la impedancia de cortocircuito en un trafo? ¿Qué significa que un trafo asume carga?
He visto un video de trafos en paralelo y una de las cosas que dice se debe tener en cuenta es que e pasaría si conectáramos dos transformadores de diferente potencia, lo que va a pasar es que uno va a asumir más carga que el otro Ahora ¿Qué...
1 respuesta
Soldadora inverter ST Welding s45.13 led amarillo
Tengo una soldadora inverter ST Welding S45.13 en la cual el led amarillo permanece encendido y no suelda, medí los diodos y resistencias que hay en los IGBTS y están bien, opté por cambiar los IGBTS y la falla continúa, comprobé los diodos dobles y...
2 respuestas
Instalación de temporizador de luz y contactor
Tengo instalados 10 postes de iluminación 220 v y necesito controlar su encendido y apagado, me piden que instale un reloj y que le adicione un contactor, podrías ilustrarme (gráficamente y explicado) sobre la instalación tengo vaga idea sobre la...
1 respuesta
¿Algún diagrama o parecido para hacer como un suicheo de línea 110 voltios?
Explico a más detalle a mi pregunta, requiero de hacer unas conexiones de energía eléctrica donde en la cual uso 220 voltios en casa, las cargas están separadas para el uso en casa 110 para la planta baja y los otros 110 para la planta alta. El...
3 respuestas
Disyuntor amp y awg split 220v
Para dos split de 12000 de 220V a 4m y 10m respectivamente qué calibre awg utilizar en el cableado y los amp necesarios del disyuntor
1 respuesta
Posible avería en contactor tarifa nocturna
Gracias anticipadas por la paciencia en atender mi consulta, pero es que estoy un poco despistado. Tengo en casa una instalación eléctrica en la que hay montado un contactor para dar corriente a los acumuladores de calefacción de tarifa nocturna, de...
5 respuestas
Crown CDi1000 no enciende .Esta totalmente muerto
Tengo un amplificador Crown CDi 1000 el cual no enciende en lo absoluto.. Ya probé el fusible y está bien .. Los IGBT de la Fuente y están bien.. Me gustaría hacerlo funcionar ..
1 respuesta
Diferencia entre potencial eléctrico, voltaje y corriente
Recientemente he estado estudiando circuitos eléctricos y me he encontrado con estos tres conceptos: potencial eléctrico, voltaje y corriente. Aunque tengo una idea general de lo que significan, me gustaría profundizar en su comprensión. ¿Alguien...
3 respuestas
Conectar 2do circuito de calefacción con terminales de la caldera
Tengo una caldera de Gasoil (DOMUSA SIRENA MIX DÚO 40) con 2 bombas, una para la calefacción y otra para el ACS. La calefacción tiene 2 circuitos (C1 y C2): C1 compuesto por un termostato Honeywell conectado a válvula VU4143H1019 (2 vías y 5 cables)...
1 respuesta
¿Por qué va la corriente eléctrica a tierra?
Mi pregunta es porque la corriente eléctrica va a tierra aunque la tierra no sea del todo buena conductora
3 respuestas
¿Puedo conectar la alimentación de un logo 12 volst directo a una batería de generador?
Necesito saber si puedo conectar la alimentación de un logo 12/24 VDC directo a una batería de un geerador. Pero con la variante que la batería de ese generador estará conectado a un cargador de baterías automático. Mi pregunta en si. Es ¿Si mientras...
1 respuesta
Como se resolveria este ejercicio
Necesitamos desarrrollar un circuito de 4 entradas que sea de nuestra inventiva. 1) Plantear un problema a resolver o condiciones que deve satisfacer el circuito a desarrollar. 2) Determinar la tabla de verdad correspondiente 3) Desarrollar el...
1 respuesta
Esquema para un contactor modular cerrado
Quiero instalar un contactor modular cerrado de manera que cuando baje el diferencial me abra un circuito. Yo lo conecto igual que si fuera un contactor abierto la salida a1 y a2 de la salida del contactor al diferencial . Y el 1 2 3 4 es el paso de...
1 respuesta
Mezclar señal de antena.
¿Si mezclo la señal de FM con la de UHF en el mástil, debo 'desmezclarla' en la toma de la vivienda? ¿Y si mezclo la señal de satélite con la de UHF, deberé separarla antes de conectarla al receptor de satélite?
2 respuestas
Temporizador 555
Tengo un circuito temporizador capacitativo que utiliza un integrado ne555. Mi problema es que cuando conecto algún relé en paralelo con este temporizador, el condensador electrolítico se descarga, y altera el tiempo de temporizado. Mi pregunta es...
2 respuestas
Variadores de frecuencia
Me gustaría conocer cuales son las ventajas y desventajas de utilizar un arrancador estrella delta, un arrancador con autotransformador, un soft starter, y un variador de frecuencia. Cuando es aconsejable utilizar uno u otro.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar