¿Que tipo de diferencial usar en un motor eléctrico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Donde se fabrican los diferenciales Schneider superinmunizados
Necesito comprar diferenciales superinmunizados para una instalación fotovoltaica, estoy mirando la marca Schneider. El diferencial sería un tipo A SI, puede valer también un tipo F SI. Problema: Encuentro diferenciales tipo A SI que no vienen...
1 respuesta
Caraacteristicas Motor Banda Transportadora
Ing, ¿Qué tipo de características (mecánicas y eléctricas) debe tener un motor para una aplicación de banda transportadora, y en ese msmo orden de ideas, qué características debe tener un variador para este motor?
1 respuesta
Reles con termistencias
Quiero representar en el esquema de fuerza una protección para un motor trifásico de un relé con termistencias para controlar la temperatura de elos devanados bien mi problema es que no es muy bien como hacerlo ¿Pongo un interruptor pia y conecto las...
1 respuesta
¿Como se instala un acelerador en un circuito eléctrico?
Esto es para controlar la velocidad de un motor DC de 48 V. Si me envían un diagrama aún mejor.
1 respuesta
Como comprobar regulador piaggio typhoon 50
Tengo un problema con mi piaggio typhoon 50 del 95. La moto a pedal arranca perfectamente y las luces van bien pero el claxon suena como ronco y las intermitencias van a mucha velocidad y no funcionan bien. La batería no carga, he medido entre los...
1 respuesta
Diferencial salta sin causa aparente...
Mi problema es muy extenso pero por favor ruego que lo leáis con atención porque estoy desesperado. Me salta el diferencial, sin causa aparente. Coincidió un par de veces con los microcortes que se producen durante las tormentas, por lo que después...
1 respuesta
Como conectar un guardamotor con contactor para bomba de piscina
Tengo una bomba de piscina de un caballo un guardamotor de segunda mano telemecanique GW2ME08 y un contactor LP4K09 004BW3 me gustaría saber si son compatibles los dos elementos y que me dijeran como realizar las conexiones gracias por todo y un saludo
2 respuestas
Problema con un variador PowerFlex 700
Tengo un variador de frecuencia Allen Bradley PowerFlex 700 de 480 vca, 150 Hp, chasis 6, utilizado para un motor de bomba de un pozo, el problema es que cuando arranco el motor, el variador me muestra en su HIM, lo siguiente: -30 RPM 38 amperes ¿24...
1 respuesta
Arranque directo 220/380 V en compresor de aire
Acabo de comprarme un arrancador directo de la marca WEG DLW 7D33B R07 como el de la imagen, pero tengo una duda el contactor del arrancador funciona a 380 V y el presostato de marca LEFOO del compresor a 240 V, el motor del compresor es de marca WEG...
1 respuesta
La bomba del pozo salta el diferencial pero si la enchufo sin pasar por el, directo a corriente, saca agua igual. He comprobado
Todas las conexiones exteriores (diferencial, cables, contactor) y esta todo bien pero no he sacado la bomba aun. ¿Qué problema puede tener? ¿Si estuviera quemada podría sacar agua igualmente como pasa?
2 respuestas