Motor 10hp compresor problemas
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Alguien tiene algún libro sobre motores trifásicos?
Estoy investigando sobre motores trifásicos se que hay motores que se conectan en estrella doble estrella triángulo y doble triángulo pero me gustaría saber cómo elegir la conexión que se le. ¿Puede hacer a cada motor trifásico por ejemplo tengo un...
3 respuestas
Corriente 220v a partir de dos fases de 110V
Quiero por favor que un electricista me confirme esto. En América la corriente de 220 v se obtiene en un tomacorriente a partir de dos fases de 110 v que hacen funcionar cualquier equipo de 220 v; no es como Europa que viene una fase y un neutro, se...
6 respuestas
¿Puedo conectar un motor de 25 HP (220/380V según placa) en estrella triangulo?
Realmente esta es mi duda... Un motor de 25 Hp asincrónico trifásico de un compresor. Según la placa de características me soporta 220/380V. En un sistema trifásico de tensión de linea 380V y tensión de fase 220V. . Tengo entendido que motores...
1 respuesta
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
Sobre el funcionamiento de un contactor
Como están, estoy estudiando el funcionamiento del contactor, y quisiera saber si algunos expertos en el tema podrían despejarme algunas dudas que tengo (Desde ya doy gracias a todos): 1.-Primero, estudiando sus componentes internos, veo que se...
1 respuesta
Partidores se queman rápido en una instalación Eléctrica
Y al encender las luces usualmente suenan (como chisporroteo) los interruptores, además al medir fase y neutro hay 220v y también con fase y tierra hay 220v
3 respuestas
Capacitor de arranque y trabajo para usar motor de 2,9kw con 220v
Tengo un motor en trifásico de 2,9kw que quiero usar en una línea monofásica. Se poner el motor en triangulo, pero no se calcular el capacitor para arrancarlo, y como es un motor grande soy consciente que le hará falta otro para que funcione mientras...
1 respuesta
¿Cómo puedo dar con la falla del ventilador?
¿Cómo puedo dar con la falla de un ventilador? Hola me dieron un ventilador de pie que no funciona, le medí la R y marca un valor pero desaparece... Al poco rato vuelve a aparecer y desaparece de nuevo ... Evidenciando aparentemente que hay una falla...
2 respuestas
Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
El motor es 220v de 60HP, pero las líneas han perdido su identificación.
2 respuestas
Cómo usar corriente trifásica 220V
Me he encontrado un cuadro eléctrico con acometida trifásica 380v, y que tiene un transformador del que salen ya tres fases que al medir la tensión entre cada dos de ellas nos marca 220v. Mi pregunta es cómo utilizar estas tres fases de 220v para...
4 respuestas
Interruptor tetrapolar intercalado en un tablero
Hace un tiempo me tope con un tablero en el cual, había un interruptor tetrapolar, es decir., con cuatro fases., no recuerdo si la general era trifásica o monofásica, me arriesgaría a decir que era una entrada trifásica con distribución monofásica,...
2 respuestas
Que es la potencia reactiva?
¿En una central generadora que papel juega la potencia reactiva cual es su importancia?
1 respuesta
Como usar un relé y un contactor
Alguien me podría decir cuando debo de usar un relé y cómo, y cuando un contactor.
1 respuesta
¿BOMBA 2HP- Condensador de arranque o de trabajo?
Soy nuevo con esto así que no lo tengo claro. Tengo esta bomba HFm6B, esta trae un condensador de 45uF, ¿Este es el condensador de trabajo? He leído que este tipo de bomba necesita un condensador de arranque, ¿Ya lo traen incluido o no? ¿En caso de...
2 respuestas
Salta general por arrancada de compresor.
Un compresor de 7,5 Cv hace saltar una línea de 5x6 mm2 con un magneto de 25A. Justamente en el arranque ya pasa y a veces salta el contador inteligente y se tiene que rearmar desde allí. Resulta que hay contratados 4kw en trifásico. ¿Se debería de...
2 respuestas
Sobre Motores Asíncronos trifásicos
Disculpen que les vuelva a preguntar, soy estudiante de electricidad y estoy haciendo un trabajo sobre eficiencia en estos motores estas son mis preguntas : 1. Que sucede si un motor sobredimensionado o subdimensionado. 2. Cuales son las...
1 respuesta
Protección de un motor de inducción monofásico 1.5HP
Necesito saber como proteger un motor monofásico de 1,5HP 220V 50Hz de una bomba de agua. Mi idea era poner una termomagnética bipolar de 25A como protección contra cortocircuitos y un relevo térmico en el rango de los 5A como protección contra...
1 respuesta
Calculo de transformador monofasico
Tengo un tablero a 480V del cual me voy a derivar a 2 fases de un interruptor de 2x40, llego a un transformador monofásico de 15 kva para reducir la tensión a 220/127, mi pregunta es como debe de ser el arreglo en el transformador y como calcularía...
1 respuesta
Motor trifásico, Compresor aire comprimido
Tengo un compresor trifásico 400V de 10 hp de potencia con arrancador estrella-triangulo, que al arrancar en vacío consume 32 A, al arrancar con carga 32,9 hemos instalado un pia de 20A curva DE, pero ahora me dispara el I.C.P que es de 4 x 20A. Ya...
1 respuesta
Duda conexión motor
Tengo dudas acerca de las conexiones de los motores. Si la acometida es trifásica a 400V y tengo un motor que se puede conectar en estrella o en triángulo, ¿Puedo conectar el motor de ambas maneras? Se que en estrella sí (400V) pero en triángulo...
3 respuestas
¿Cómo puedo alimentar un transformador con entrada trifásica de 380 V con una línea de 220 V?
Tengo un transformador de 15 CV, tiene entrada trifásica y salida 380 V, ¿Cómo podría alimentarlo con una línea de 220 V?
3 respuestas
El compresor al cargar aire clava el motor
Tengo un compresor de 50 litros que al ir cargando el aire el motor va perdiendo fuerza y se detiene (la corriente sigue pasando y salta la térmica). Lo probé directamente sin la cajita negra y el problema continua. Además cuando mas se va calentando...
2 respuestas
Buenas, disculpen la ignorancia pero la verdad no tengo el concepto claro del significado de redes monofásicas, trifásicas etc.
La verdad no tengo muy claro el concepto de las redes eléctricas monofásicas, bifasicas y trifásicas, me gustaría que me dieran ejemplos de donde se usarían, si esto tiene que ver con la potencia de algún motor, explíquenme más en términos prácticos...
4 respuestas
Cual seria la potencia del capacitor de arranque y permanente de un motor monofasico de 3HP. 220V
Viendo que me es dificil bajar la potencia de un motor monofasico, De 3hp osea motor de alta a motor de baja como se me presento este problemita entonces cual seria la potencia del capacitor de arranque y permanente?.
2 respuestas
Conexionado motor
Me gustaría saber si existe algún modo de conectar un motor de 550V a una red trifásica de 220V. Me ha surgido un problema ya que existía un motor de 220V conectado con 4 hilos ( he de suponer trifásico más tierra o neutro) y ahora por equivocación...
2 respuestas
Falla en ccondensadores de potencia
Soy estudiante de ing eléctrica y tengo investigar la falla en un banco de condensadores de potencia ubicado en una subestación, quisiera saber por donde empezar, que factores debo tomar en cuenta... Estos condensadores desde su puesta en servicio en...
1 respuesta
Banco de condensadores, ¿Cuál es la finalidad de su aplicación?
Carlos Hutter, podría darme un amplio concepto de lo que es un banco de condensadores y cual es la finalidad de su aplicación.
2 respuestas
Banco de capacitores
Pues bien, haciendo una búsqueda por internet acerca de como ahorrar luz he visto las famosas "cajas mágicas" que todo mundo esta vendiendo, lo he visto, y por lo visto es un banco de capacitores lo que venden, la pregunta es, ¿Para casa habitación...
2 respuestas
Salta el diferencial unos 30 segundos después de pararse la bomba.
Tengo una perforación y en ella tengo una bomba de 1,5cv sumergida a 20 m. Tengo instalado un sistema de riego automático, de forma que la bomba solo recibe alimentación durante un pequeño periodo de tiempo y durante ese tiempo un sistema de válvulas...
2 respuestas
UPS o SAI casero para mucha potencia pero pocos segundos
Tengo microcortes de 1 o 2 segundos en mi domicilio que es monofásico 220V y 30A de consumo máximo me gustaría saber si existe algún dispositivo o me podría construir algún aparato que me de esos 30A pero solo durante 1 o 2 segundos para solucionar...
4 respuestas
Sonda de nivel saltando continuamente
Tengo un circuito de arranque de motor de pozo con una sonda de vaciado de deposito conectada. Esta última parece que funciona correctamente, sin embargo el relé que la soporta está continuamente abriendo y cerrando el circuito generando un traqueteo...
1 respuesta
¿Es diferente el funcionamiento de un relé magnetotérmico a un interruptor termomagnético?
Como están. Tengo una duda sobre el funcionamiento del relemagnetotermico. Cuando estudie los interruptores termomagnéticos, leí sobre como funciona la parte térmica y el efecto magnético de un interruptor magnetotérmico . El efecto térmico, como...
2 respuestas
Como puedo diferenciar un condensador de arranque de uno marcha
Quisiera saber como diferenciar un condensador de arranque de uno de marcha, porque hay tanta variedad y los que tenemos poco cocimientos se nos hace difícil para saber cual es uno y cual el otro
2 respuestas
Como Transformar 220V bifásico a 110V monofásico.
Mi lavadora funciona con 110V monofásico, no quiere funcionar ya que la línea de 110V es defectuosa y no tiene suficiente potencia. Teniendo también en mi casa 220V bifásico, debe haber una manera de construir un transformador que sume la potencia de...
5 respuestas
Arranque de motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star en 440v
Quisiera saber si puedo arrancar un motor trifásico con un arrancador electrónico pe-star, en 440v, pero el motor originalmente se cotizó para un arranque estrella triangulo y quisiera saber si puedo conectarlo con este arrancador, ya que el motor es...
1 respuesta
Como conectar contactor con rele
Quiero realizar un arranque directo con botonera para motores tengo un contactor siemens 3rt1017-1an21 bobina 220v y un rele de sobrecarga siemens 3ru1116-1gbo.. Queria saber si me podrian ayudar a conectar ya que yo no tengo ningun conocimiento...
2 respuestas
¿Es posible usar dos líneas independientes para conectar motor?
Soy de México y tengo un motor monofásico que funciona a 240v. El voltaje que se suministra es de 127v a 60 hz. En el lugar están instalados dos medidores independientes, cada uno de 127. Mi pregunta es si es posible bajar una línea de cada medidor...
2 respuestas