Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Por qué hay tensión entre Neutro y Tierra.
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo una línea trifásica con fluctuaciones
Una línea trifásica de 20000 voltios, llega a un transformador con salida en estrella de 380V (3 fases mas neutro). El neutro está unido a una tierra enterrada junto al poste. La salida del transformador alimenta un edificio anexo, con un grupo...
4 respuestas
Cuadro eléctrico IGA que salta
Tengo una instalación trifásica (año 2017.) En en cuadro eléctrico tengo un ICP, IGA (marca toscana vigivolt) y los diferenciales. Durante aproximadamente una semana una vez al día, especialmente por la noche, tengo el IGA que salta. Por la noche,...
2 respuestas
Protectores contra sobre tennsiones
Me gustaría instalar un protector contra sobre tensiones y no tengo claro donde va. Según he visto en una casa que los fabrica, indica que va entre el ICP y el diferencial, o sea, que hay que sacar del ICP dos conductores más a parte de los que van...
1 respuesta
Fase neutro tierra
En el contador de la luz de mi casa, figura la siguiente leyenda: "dos hilos monofásico" Resulta, que tras un problema de derivación en una de las bombas de la caldera, descubrí: 1) Que el buscapolos se enciende tanto en el neutro como en la fase. Lo...
1 respuesta
¿Cuál es la diferencia entre Neutro y Tierra?
Como bien dice la pregunta, cual es la diferencia, porque el neutro del Trafo también se conecta a tierra, pues eso me da a entender que es lo mismo el neutro que la tierra. ¿Qué peligros podría traer si yo conecto el neutro de mi casa a tierra? Son...
2 respuestas
¿Por qué se me funden los halógenos en 2 meses?
Hace unos 3 meses hice la instalación de los halógenos con transformador en el pasillo, la verdad es que es la primera vez que lo he hecho, me indicaron como se tendría que hacer y me anime. En la tienda donde compré el material me dijeron que los...
1 respuesta
Conectar desde medidor por tierra hasta entrada de casa dos líneas una para AA y la otra para la casa distancia veinte metros
La idea es 6mm pero cuantos cables debo llevar si son dos líneas distintas pero entran en la misma caja, osea pregunto puedo llevar tierra y negativo para una misma conexión y los derivos en la entrada a la térmica, así llevaría un negativo, un...
3 respuestas
¿Puede estar saltando el diferencial de nuestro piso por la toma de tierra ligeramente tensionada?
Desde hace poco tiempo nos salta el diferencial más o menos una vez al día. Ocurre hasta cuando no hay nadie en casa y apenas hay aparatos funcionando. Como no hay aparatos en mal estado (aparentemente) hemos pensado que puede haber algún problema...
3 respuestas
¿Porque en argentina la aea prohíbe que el dueño de una casa por ejemplo aterrice su neutro a tierra?
¿Por qué la aea en mi país prohibe aterrizar el neutro en una vivienda? Osea mi pregunta viene porque ahí en muchos lugares donde vivo que el neutro tiene 5v o 6v o más o un poco menos y lo que pasa es que cuando apagas las luces en este ejemplo los...
1 respuesta
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
El protector de sobretensiones permanentes chint hay que hacer algún puente?
Quiero instalar en mi vivienda un protector de sobretensiones permanentes transitorias no ¿Tengo qué hacer algún puente? O va entrada fase neutro por arriba y salida fase neutro por abajo. Hacia el diferencial
2 respuestas
¿Dos protectores de sobretensiones seguidos?
Hemos reformado la instalación eléctrica y nos han puesto un protector de sobretensiones transitorias y rayo en el cuadro, y nos gustaría añadir un protector de sobretensiones permanentes por rotura de neutro, pero estos vienen siempre en una pieza...
2 respuestas
¿Cómo identifico neutro? La fase ya la tengo
Resulta que hace un tiempo, uno de los tomas que tengo en casa hizo corto y para solucionar el tema rápidamente mi papá lo desarmó, desconectó todos los cables y los aisló. El toma quedó anulado momentáneamente. Hoy estuve queriéndolo armar, es un...
5 respuestas
Tensión no normal
Un amigo tiene en el pasillo de su casa dos cables que se suponían eran un punto de luz, me pregunto si yo pudia medir la tensión que había entre ellos. La intslacion es monofásica a 220 v. Pero al medir me da alrededor de 96 v. Cuando abro cierro el...
3 respuestas
Tensión entre línea-tierra y neutro y tierra
El otro día midiendo la corriente en casa de un amigo, me daba los siguientes valores, entre línea y neutro. 235v. Entre línea y tierra. 190V y Entre línea y Neutro 190V. Ha que puede ser debido esto. EL tema es que quiere poner un aire acondicionado...
2 respuestas
Cómo elegir las características Magnetotérmico PIA
Quiero cambiar los Pias de mi instalación pero no sé cómo elegir sus características, como el poder de corte, la curva de disparo y la intensidad, trato de evitar que cuando se produzca algún corte en alguna línea sea el magneto de esta línea el que...
4 respuestas
Conectar un compresor de aire bifásico a instalación 120v
Espero me puedan orientar. Estoy interesado en comprar un compresor de aire que es bifásico pero la instalación actual de lugar donde trabajo (México) es de 120v aunque tenemos dos medidores, es decir dos contratos de 120v para el mismo domicilio....
3 respuestas
Duda en ingeniería eléctrica: ¿Cuantos tipos de neutros en baja tensión conoces?
¿Cuántos tipos conoces de neutros en baja tensión?.
1 respuesta
Voltaje entre neutro y tierra; fase y tierra
Soy de españa por lo cual la tensión entre fase y neutro es de 230V, ¿En casa hice las siguientes medidas(en un enchufe de mi habitación?: Fase- neutro=227 V (correcto) fase- tierra= 180 V (incorrecto) qué esta pasando? Neutro- tierra = 44 V...
5 respuestas
Fuga eléctrica
Risel tengo un problema en una vivienda, me salta el diferencial continuamente, e buscado fugas en la vivienda con una pinza de mA, después de un día buscando fugas solo encuentro como mucho en un circuito 8 mA, conecto mi equipo ht gs53...
1 respuesta
¿Cómo puedo saber si mi instalación eléctrica es bifásica o monofásica?
¿Se puede saber mirando el cuadro de luces, donde están los diferenciales? El caso es que la corriente de casa es de 220v, ¡Pero el multímetro da 110v en los enchufes! Lo mido con una punta del tester en tierra y la otra en lo que se supone que es la...
2 respuestas
Se estropean televisores y tablets. ¿Qué puede ser?
Desde hace un tiempo las televisiones que compro se estropean al cabo de unas horas. Según el antenista la señal de antena es correcta y me dice que el problema es eléctrico, que me tienen que comprobar la instalación con un detector de aislamiento,...
1 respuesta
Cambiar a bifásico
Me gustaría a ver si alguien me puede ayudar, mi compañía eléctrica me exige poner un aparato que se llama ICP he llamado a un electricista y me dice que tengo que cambiar de modo trifásico que es el que yo tengo a bifásico, y luego poner ese...
1 respuesta
Elextricidad
Como se conecta los cable posiyibo y negativo al contador de corriente 220v
1 respuesta
Protector de sobre tensiones y bobillas que funden
Coloque un protector de sobre tensiones permanentes y transitorias porque se me fundían las bombillas de los puntos de luz y siguen fundiéndose porque puede ser
6 respuestas
Soldador inverter tengo un soldador solter de 185 amperios conectado a 220 voltios funciona pero a 230v no y se bloquea
Lo lleve a reparar y me dijeron que está bien . Porque a 220 v va bien y a 230 v se bloquea, si tiene un rango de trabajo 220 _240 v será problema de la instalación de casa
1 respuesta
Que mecanismo protege el neutro en un cuadro trifásico en caso que este se fuera, y afecte 230v
En un cuadro con acometida trifásica con neutro, para proteger a los consumidores de 230v en caso q' el neutro tenga una avería, de la compañía suministradora o en su defecto un corte en su longitud desde el contador a al cuadro principal ¿Qué...
1 respuesta
Porque me salta el automático de vez en cuando? Todo es nuevo en la casa
Yo tengo todo nuevo en la casa ( desde hace 1 año ), tanto electrodomésticos, como toda la instalación de la casa . Los enchufes y todo están nuevos también . Lo raro que a veces me salta y luego no me salta hasta pasar unos meses . Cambiamos el...
5 respuestas
Corriente Europa 230 V~ 50/60 HZ, Adaptarla a México con dos Fases (125 v~ cada una) y un Neutro y no fundir motores
Necesito conectar un equipo medico de origen Europeo de 230 V~ 50/60 HZ, en México cuando en México tenemos un suministro de energía de 125 V~ por fase; la acometida llega dos fases y un Neutro. Quiero estar seguro para no fundir el equipo, si uso el...
3 respuestas
Funciona un RCD para un equipo 220v bifásico?
He estado leyendo sobre los dispositivos protectores corrientes residuales (RCD), los cuales trabajan comparando la corriente que entra por la fase con la que sale por el neutro. Mi duda viene dada a si funcionan igual cuando en vez de una fase (110v...
1 respuesta
Solución focos led medio encendidos
Resulta que tengo más o menos el mismo problema que comentáis, estoy poniendo focos led empotrados en toda la casa (de esos pequeños de 5w). He probado a poner un y dos condensadores de 0.47uf k. Lo curioso es que solo se quedan medio encendidos al...
1 respuesta
Influencia de la falta de una toma de tierra en condiciones en un electrodoméstico.
La situación de mi instalación eléctrica es la siguiente: -Edificio antiguo (años 50 creo), con instalación inicial a 120V, convertida con posterioridad a 220V ('bifásica', obteniendo los 220V con dos fases en vez de fase-neutro) -Falta de toma de...
5 respuestas
¿Por qué en mi instalación eléctrica no puedo encontrar el neutro con un buscapolos (probador de corriente)?
La cuestión es como sigue tengo una instalación en un rancho lejos de la ciudad, la instalación principal fue hecha por profesionales para una bomba de agua por lo cual la corriente es de alta tensión, posteriormente un "electricista" se colgó de dos...
1 respuesta
220vac si conecto una tele en una face y la lavadora en la otra, ¿Pagare lo mismo que si conecto los dos en la misma face?
Quiero saber si tendría alguna ventaja económica de cambiar a 220VAC, ¿No tengo aparatos de 220 solo quiero saber es si divido las cargas en diferentes faces me ahorraría dinero?
2 respuestas
Dudillas en la instalación eléctrica
Estoy ampliando la instalación eléctrica de la casa. Tengo algunos conocimientos de electrónica, pero en electricidad me quedo algo verde. Hay van mis dudas: - Para poner más enchufes en una habitación no se si conviene que cada enchufe tenga una...
4 respuestas
Conectar el cable de tierra al neutro
En mi bloque no hay conexión a tierra. El electricista me recomienda conectar el cable de tierra de mi piso (la instalación es nueva) al neutro antes del diferencial. Según él en caso de fuga el diferencial saltará. ¿Es incorrecto o peligroso hacerlo?
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Me he cambiado de piso y NINGÚN enchufe tiene toma de tierra. ¿Corro peligro?
Como decía, acabo de mudarme y no estoy muy enterado en esto pero yo creía que todos los enchufes tienen que tener 3 cables. Pues bien, después de instalar las lámparas en todas las habitaciones y cambiar la carcasa de los enchufes de toda la casa...
7 respuestas
Medicion de fase a tierra
E realizado una mediciones de fase a fase y es de 478-479-479 y con fase a tierra me da los siguientes valores 416-415-416 a un transformador de potencia de 1600kva conexión DY5, por que obtengo este valor si lo ideal seria 277v con respecto a tierra.
1 respuesta
Sobretensiones bajo normativa, ¿Existen para alimentación bifásica + neutro?
Proximamente realizare la instalacion electrica de una vivienda encima de un taller de carpinteria metalica, trabajo en el ramo pero me dedico a la venta. La cuestion es que el taller cuenta con alimentacion trifasica + neutro y me gustaria al menos...
1 respuesta
¿Qué pasa si desconectamos el neutro de la tierra en el transformador?
Tengo entendido que la conexión del neutro a la tierra en el transformador más cercano a nuestras casas, obedece a dos razones: Primero, al hecho de que el posible movimiento de ese conductor; por más mínimo que sea, induciría un voltaje en ese...
4 respuestas
Mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, ¿Supone algún riesgo?
He descubierto que mi instalación eléctrica tiene intercambiado fase y neutro, desde la entrada del IPC, pasando la fase por los neutros de los magnetotérmicos, ¿Supone algún riesgo para las personas, para la instalación, o para los aparatos enchufados?.
4 respuestas
Diferencias de tensión entre el neutro y tierra
Estoy comprobando las tensiones de la instalación una vivienda unifamiliar que se ha reformado hace un par de años,(de mi propiedad pero sin habitar actualmente) con una nueva toma de tierra y parece estar todo correcto, -.. Fase y neutro 230, fase...
4 respuestas
Es peligroso bajar el voltaje de 220 a 110 ?
Ayer compre una cocina eléctrica. El voltaje es para 110. Y en lugar donde vivo la coneccion es para 220. Un electricista me ayudo y me dijo que de los cables solo utilizaría uno osea solo 110 . Algo así le entendí. Resulta que me la dejo conectada...
3 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Tierra común para sistemas trifásicos de 380 v y 480 v
¿Se puede utilizar la misma tierra para un sistema trifásico de 380 v y un sistema trifásico de 480 V? Necesito un transformador 380V primario y 480V secundario la cosa es que para que sea DELTA-DELTA necesito llevar la tierra del sistema 380 V y...
2 respuestas
Medidas voltaje entre fase, neutro y tierra
Tengo una casa aislada sin conexión a la red. La tierra la dejaron conectada a un cable desnudo de cobre en el sótano que dejaron instalado con la cimentación de 35mm. El caso que ahora quisiera conectarme a la red y he hecho unas medidas con la...
2 respuestas
Enchufe Schuko en trifásica
En la huerta hay luz trifásica y en la pequeña casa los cables que hay por la instalación son negros, grises, marrones y amarillo-verde. Por tanto no habría neutro. En un cajetín hay 2 cables grises y uno amarillo-verde y quisiera saber que´debo...
1 respuesta
Instalación de interruptor diferencial de dos polos en 220V bifásica.
En un cuadro eléctrico Cómo puedo conectar un interruptor diferencial de 2 polos en un circuito de 230V + neutro, cada fase tiene 115V, tengo entendido que para que el diferencial cumpla su objetivo el neutro tiene que conectarse en un polo de este,...
3 respuestas
Acerca de la tierra o neutro
¿Si tengo un transformador de distribución por ejemplo ye-delta con el ye sin conexión a tierra y suponiendo que una persona toque una de las fases de la delta sufriría esta persona una descarga? ¿Y si el transformador si esta aterrizado si existe la...
1 respuesta
Encontrar el neutro en una línea eléctrica
Me interesa saber como puedo individuar el neutro de una línea eléctrica: si en una sistema eléctrico me encuentro con dos cables con el mismo color, como puedo descarta entre los dos el neutro. Lo que me interesa saber es la técnica que debo usar y...
1 respuesta
Iga / icp
Tengo contratado 3,3 kW. 1x220. Tengo fase más neutro. Tengo que instalar un ICP de 15 A. Según algunos tendría que poner un IGA del mismo valor que el ICP (16A), otros dicen que como mínimo tendría que ser de 25 A. El RTB 2002. ITC-BT25-pto 2.1...
5 respuestas
Sobretensión
Quisiera consultarte acerca de una sobretensión que he tenido en casa. La sobretensión, se produjo a consecuencia de una avería en el bloque, y quemo dos aparatos de mi casa, recientemente había reformado las conducciones eléctricas de la casa por...
1 respuesta
Conectar un calentador de agua instantáneo trifásico en un enchufe monofásico (ESP)
Compré en Alemania un calentador de agua instanáneo que funciona con conexión trifásica (o al menos es lo que creo pues salen tres cables de color negro - que entiendo son las 3 fases - y uno verde y amarillo -que entiendo es el de toma a tierra ),...
5 respuestas
Porqué se me queman los relés de automatización de persiana.
Me he decido a probar el tema de la domótica en casa y para empezar quería únicamente controlar dos persianas de la sala que ya tengo motorizadas. Me decidí por el sistema de fibaro, el home center lite y dos roller shutter 2. La instalación del...
1 respuesta
Es peligroso una sobretensión constante de 265 voltios.
Tengo problemas con la tensión en mi casa desde hace meses. Durante unos meses me ha llegado muy poca tensión, cuando más 190 voltios con bajadas hasta los 170v. Después de muchas llamadas a la compañía subió hasta los 230v, pero con su idas gasta...
2 respuestas
Salto diferencial ¿Por sensores de movimiento?
Llevo 3 semanas con el mismo problema: El diferencial que tengo sólo para luces exteriores de jardín se salta a partir de determinado nivel de oscuridad. Tras leer, leer, releer... Comencé a hacer pruebas: 1. Qué no es problema de humedad que hiciera...
2 respuestas
¿Cómo saber si tengo tensión en neutro y quien repararía?
Ayer por la noche todas las luces led iluminaban tenuemente, tras hacer algunas pruebas observé que en el cuadro eléctrico y con el buscapolos se me encendía tanto tocando en la fase como en el neutro en cualquier pia, la instalación no tiene cable...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Electricidad del hogar