Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Salta térmico en arranque estrella triangulo
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué este condensador tiene 4 terminales?
COmpre un condensador para la conexión steimettzz y cuando lleg0o a casa me desayuno de que tiene 4 terminales... No entiendo porque tiene 4, si yo solo preciso dos cables para hacer la conexión steimettzz. ¿Tengo qué devolverlo?
3 respuestas
Contactores y relés térmicos
Tengo un motor trifásico 208 V, 1/2 Hp, de 2 a 1 amp y quisiera saber como escoge los contactores y los relé térmicos para el motor
1 respuesta
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
¿Es normal que mi nevera minibar marca challenger cargue de seguido?
No se si es normal que mi nevera cargue un rato, ¿Pare por 4 minutos y vuelva y empiece a cargar de nuevo?
1 respuesta
Como conectar un motor trifásico si la plaqueta de conexión de las fase esta partida
Conecté todos los cables del motor en la plaqueta como lo indica el diagrama pero la plaqueta o donde se conecta esta partida y solo conecte tres cables en la plaqueta los otros que van con cada fase los conecte directo unidos cada uno con sus fases...
2 respuestas
Press control o hidrosfera
Tengo un grupo de presión con una hidrosfera y me hace arrancar y parar muchas la bomba (cada 3 o 4 segundos) y la cantidad de agua aunque con la presión suficiente no llegara a un litro de agua cada vez que arranca la bomba. Lo utilizo para el uso...
3 respuestas
Estrella triangulo
Tengo una duda sobre un motor que tengo AEG trifásico 230/400 4,5/2,6A de 1,1 Kw. En el taller donde quiero conectarlo dispongo de una tensión de red de 400 v, mi pregunta es: ¿En el bornero del motor tengo que conectarlo en estrella no? Creo que si,...
1 respuesta
¿Cuánto consume un motor de 40 hp en 380v?
Según mis cálculos un motor de 40 hp en 380v consume alrededor de 50 amp. Tengo que hacer un estrella - triangulo para su arranque, pero en varias casas del gremio me presupuestan contactores de 38 amp. Porque según sus tablas ese es el consumo....
3 respuestas
Arranque estrella triángulo, ¿ De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 entriángulo?
Soy estudiante de sistemas de control industrial y tengo duda de un arranque de motor de 40hp jaula de ardilla ¿De dónde se saca la conexión estrella si del trasformador viene un voltaje de 440 en triángulo?
1 respuesta
Tengo un problema con un motor con alimentación trifásica
La Alimentación De Este Es Trifasíca, 240V, Cuando El Motor Arranca, La Corriente En Las Fases A y C Es De 7 Amp. C/U, Pero En La Fase B Es De 2 Amp., Después Del Arranque La Corriente Disminuye En Todas Las Fases, Pero la Diferencia Casi Es...
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica