Tengo un motor 220 v trifasico conectado a un selector estrella triangulo ¿Como paso la coneccion a 380v utilizando el mismo sel
Preguntas y respuestas relacionadas
Como se puede conectar un motor de 7,5 hp que funciona en una red de 380 voltios a 50 Hz, en una red de 480 voltios y 60 Hz
El motor es de origen chino y funciona en una planta de Argentina conectado a una red de 380 voltios y 50 hz, Se desea instalarlo en una planta industrial de Rep Dominicana en donde la tensión es de 480 voltios y la frecuencia es de 60 hz.
4 respuestas
Arranque estrella / triangulo motor de 12 terrm.
Solicito muy cordialmente tu ayuda. Tengo un motor de 30 HP con doce terminales. Este motor trabajaba con un voltaje de 220 V. Y tenía un arranque estrella triangulo. Sin embargo, ahora necesito usarlo para reemplazar a un motor antiguo de velocidad...
2 respuestas
Motor eléctrico
Tengo en casa un motor eléctrico trifásico y me gustaría comprobar si el bobinado esta en corto circuito y si presenta un defecto de aislamiento. Es un motor en el que le falta su placa de bornes, y necesito saber cual es el stator y cual es el rotor.
1 respuesta
Que protección eléctrica poner en una bomba de agua
Me han regalado una bomba para sacar agua del pozo, se trata de una bomba trifásica. Ya he resuelto la forma de poder usarla de modo monofásica pasando de estrella a triangulo y calculando el condensador necesario, mi problema ahora es como...
1 respuesta
Conexión de motor trifásico a estrella triangulo
Tengo un motor de 20 hp quisiera conectarlo estrella triangulo la acometida es 380 voltios placa dice lo siguiente Doble triangulo 230 voltios Doble estrella 380 voltios Triangulo 440 voltios Estrella 760 voltios Es de 12 polos Como puedo realizar el...
2 respuestas
Invertir giro de un motor trifásico de 6 polos
Resulta que en el trabajo se me quemo un motor de 160 cv y lo llevamos a bobinar; pero al volver a conectarlo, el sentido de giro iva al revés Alguien podría decirme como lo vuelvo a conectar. Tiene 6 polos: W1 U1 V1; W2 U2 V2
3 respuestas
Porque entre una fase y neutro hay 220 volt...me
¿Entre fase y neutro medimos y hay 220 volt? Porque... Cual es la demostración o cálculo matemático que me demuestra... Porque lo desconozco... Y ha preguntado y es un tabú...
1 respuesta
¿Convertir en un generador trifásico 380v a monofásico 220v?
Tengo un generador de 5000w con 3 salidas monofásicas a 220v y una trifásica a 380v. Lo uso para alimentar una vivienda en el campo, por lo que solo utilizo una salida monofásica. Pero me he dado cuenta de la falta de potencia en cada salida...
3 respuestas
Motores eléctricos consumo en bacio y con carga
Tengo una duda los motores eléctricos en su placa dice por ejemplo q en triangulo me consume 28 amper y en estrella 16 amper ese consumo seria el motor en bacio sin carga
2 respuestas
¿Por qué un motor trifásico de 10 hp no trabaja a las revoluciones adecuadas?
Tengo un motor de 10 hp a 220v. Que actúa como si no tuviera fuerza, le faltan revoluciones, el voltaje medido es de 222,224,221. Al ponerlo en marcha el voltaje se baja sola a 221,220, 222, su corriente es de 15A por cada fase, ¿Estará dañado?
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica