Factor de potencia,como corregirlo
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo calculo las KVA reales?
Tengo un transformador con un nominal de 1000Kva. Los datos que tengo de consumo reales son:374V, 1160A, 610Kw, 0.81Cos y 116ºC. Lo que necesito saber es como calculo las Kva reales que me esta dando.
1 respuesta
Fórmula para calcular una red bifásica
Tengo que calcular una red bifásica y me gustaría saber qué fórmula he de utilizar o ver un ejemplo de cálculo. En una red F+F+F+N y tengo líneas con cargas que van con F+F y F+F+F con líneas F+F y F+N...
2 respuestas
¿Para calcular la capacidad de un transformador es mas acertado hacer los cálculos por corriente o por potencia?
Necesito calcular la potencia de un transformador y tengo los datos de potencia en HP y de corriente, pero lo hago por corriente y me da diferente que cuando lo hago por potencia(HP), quisiera saber por que lado es mejor
1 respuesta
Calculo de linea
Debo calcular la línea y el térmico que alimenta a un soldador de arco. El cálculo en si mismo no representa un problema, ya que tengo un programa muy bueno de cálculo que lo realiza. El problema es que el programa me pide para realizar el cálculo la...
1 respuesta
Energia reactiva en inversores fotovoltaicos
Estoy en un proyectos de generacion fotovoltaica de 2.5 MW para cubrir un consumo actual de 5 MW, pero mis dudas es sobre la inyeccion de energia reactiva por parte de los inversores a la red de distribucion interna. He buscado informacion sobre cual...
1 respuesta
Tengo los datos en 6 meses potencia total en (kwh) fue 3960 y los kvarh en 6 meses fueron 920
Vicente los datos obtenido, en 6 meses fueron 3960 kwh consumido y los kavar fueron 920 con una potencia instalada de 26 kw, lo que no logro entender porque los kvar son tan bajos lo que yo puedo entender que es totalmente resistivo, aquí mas del...
1 respuesta
Motor electrico 220 v trifasico 50/60 hz 45kw 60hp 46.9 amp
Debo instalar para un aserradero dos motores . Uno dice en la placa V 380/660 KW 55 HP 75, A 100/57.6 Y El otro dice V 380/660,KW45, HP60, A 81.4/46.9 - Quisiera saber que componentes debo utilizar,; diyuntores, contactores, conductores etc . La...
1 respuesta
Kva a hp
¿Tengo un transformador de 60 KVA y mi utilidad es de 38 hp en toda mi planta es suficiente este transformador o es necesario cambiarlo?
2 respuestas
Calculo de relé de protección, contactor y diámetro conductor para un motor de 7.5HP
Necesito determinar las características técnicas comerciales para un motor de 7.5 y como hacer los cálculos
1 respuesta
¿Cómo calcular potencia eléctrica necesaria para una cantidad determinada de HP?
Necesito realizar una instalación eléctrica para el funcionamiento de varias maquinas para una fabrica de muebles, y debo solicitar la potencia especifica ante mi compañía suministro eléctrico. Me gustaría saber, ¿Cómo calculo esta potencia para una...
2 respuestas
Ver más »