¿ Como calculo la tensión de cortocircuito de un transformador de 2000 Kva / 13.2 Kv / 380 v.?
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Cómo transformar corriente trifásica 380 a monofásica 220?
Tengo un generador trifásico 380 tres fases y neutro de11kva y un inversor cargador de baterías monofásico 220. Puesto a fase y neutro sufre mucho el generador. ¿Cómo puedo obtener toda la potencia del generador a 220 V?
1 respuesta
Hallar corriente de salida para un transformador
Quiero determinar la corriente nominal de salida de un transformador, este es el caso: Resulta que tenemos un transformador siemens (viejo) de 550 KVA cuya relación de voltaje es 13200/216 según placa y su corriente nominal es de 1335 A. Quieren...
1 respuesta
¿Qué es la corriente de magnetización en los motores trifásicos?
¿Esta corriente aparece cuando el núcleo va perdiendo sus propiedades ferromagnéticas? ¿O siempre esta presente? ¿También puede compararse o es igual a la corriente de histéresis?
2 respuestas
Qué voltaje de salida tiene...
Que tal antes quiero agradecer el tiempo que dediquen a responder mi consulta. Bueno, tengo un amplificador fender frontman 15g, hace unos días por unas conexiones extrañas que intenté hacer, se quemó. Al principio pensé que sólo era el fusible,...
1 respuesta
Estaba midiendo un transformador pad mounted
En la salidad de este transformador en la primera fase me daba 120v, en segunda fase 120v y en la tercera fase 220v por asi decirlo. Esta conoxion es muy peculiar, por que en la tercera fase actuda de una forma que pareciera que el neutro se conecta...
3 respuestas
Como calcular los kva de un banco de transformadores .
En el diagrama se indica valores de consumo inicial de la maquina de: QF1=63A, QF2=500A Y QF100= 630 A, total 1193 amperios luego el mismo diagrama indica Qf1 = 60, QF2 = 500A Y QF100= 240 A. Para otro total = 800 amperios, y se requiere calcular los...
2 respuestas
Luces ritmicas (psicodelico)
He montado el circuito de esta página http://img268.imagevenue.com/img.php?image=17629_Esquema_psiciodelico_122_496lo.jpg, en el circuito original, los potenciómetros eran de de 10k, y me duraron dos minutos, los cambie por unos de 22k, porque no...
1 respuesta
Como saber la corriente máxima en un transformador
Es una duda que tengo sobre los transformadores en este caso es uno que lleva la tensión de 117v a 6v o 12v dependiendo los cables que se usen, ya que en el secundario hay un común y otros dos de 6v y 6v, la pregunta es si entre el común y uno de 6v...
2 respuestas
Rebobinar bobina de baja para moto antigua de platinos
Y saludables... Resulta que se fundió la bobina de alta de una motor Zanetti antiguo de 50 cc. (Alta y baja en la misma bobina) Me he quedado con la bobina de alta y me han medido la resistencia y es de 0.5 ohmios. He montado una bobina de alta,...
1 respuesta
Se tiene un transformador trifásico de 10000/30000V,
Calcular la tensión en los bornes del secundario a plena carga ...
1 respuesta
¿La red de transporte de la corriente eléctrica es solo aérea o también puede ser subterránea?
A 2 cuadras de casa hay un transformador sobre las columnas que dice 250 VA, y 6,3 kv/400v. Por lo que pude ver, es alimentado por debajo del suelo. Pero en ese caso es una red de distribución. No creo que ese transformador sea el que alimente mi...
3 respuestas
Televisor Kneissel 1450
Este televisor no tiene imagen, se calienta el transistor de horizontal y baja la tensión de colector de 105 a 60v, si le pongo una lámpara de 60w se restablece al tensión a 105v. Mirando con osciloscopio tengo señal correcta (25 Vpp) en primario del...
1 respuesta
Carga en el secundario de un transformador.
Tengo una nueva pregunta. Espero que puedas responderme. Supongamos que nos dan los valores de un ensayo de cortocircuito de un transformador monofásico y con ellas calculamos la Rcc y la Xcc. Por otro lado, colocamos una carga Z de 26 /_40º al...
1 respuesta
Como puedo hacer un transformador de 110V (60Hz) a 30V y que soporte 10A en el secundario?
Quiero construir mi propia fuente de poder y quisiera saber, sobretodo que tipo de cable debería usar para ese amperaje.
2 respuestas
¿Cómo saber que equipos de regulador de tensión instalar?
Se suministraron dos bancos de reguladores en estrella de 400 kva, mi pregunta es como se llego a determinar eso a través de que cálculos.
1 respuesta
¿Como podré aumentar amperaje y reducir voltaje?
Estoy realizando un proyecto en el cual estoy generando un voltaje directo de 60 voltios y 1.5 Amperios, necesito saber como bajar el voltaje si quiera a unos 12 Voltios y unos 7 Amperios. He leído que hay circuitos electrónicos que lo hacen, no se...
5 respuestas
Mecfly
Cccholo necesito si puedes ayudarme en dos cosas. El problema es que tengo un amplificador de música o mixer y cuando le pongo un fusible al encender el equipo este se quema (¿Serán los transistores?) Y lo segundo es como puedo saber si un...
1 respuesta
Donde está la diferencia? O el beneficio?
Tengo que elegir un trafo y no se la diferencia y beneficio que tiene un trafo dy11 a diferencia de otros tipos. Diferencia externa interna. Si es un trafo en vacío o al aceite.
2 respuestas
¿Qué significado tienen Ipcci e Ipccf en estas fórmulas? ¿Que significa el coef 0.8)
Saludos Refiriéndonos al poder de corte de olos ITM, la norma especifica lo siguiente : El ITM debe tener un PDC superior a la máxima superior a la máxima cc que puede pasar por el, para asegurar que funda antes de destruirse La Icc será la de cc...
2 respuestas
Cómo identificar en un transformador trifásico seco con entrada en el primario de 480v y salida en el secundario a 120 y 220v.
¿Cómo identificar en un transformador trifásico seco, con entrada de 480v en el primario, y salida de 120v y 220v en el secundario con capacidad de 15kv, dónde van conectadas las entradas h1-h2-h3, y las salidas al secundario X1-x2-x3-x0, cuando no...
1 respuesta
Resistencia de puesta a tierra de neutro
Mi pregunta es como se calcula la resistencia de puesta a tierra de neutro de un transformador de 500 kva, relación de transformación 13.8 kv-4.16Y2.4 kv, ubicado en una industria manufacturera.
1 respuesta
Tengo un transformador R-1104 de 220v a 12 v , 0.25 A paso a la practica y aplico la ecuación del transformador V1x I1= V2 xI2
El transformador era de una baliza de señalización luminosa de un cine, en la práctica con el tester me da R primario 1300 ohm y 225v Iprimario=0.17 A y en el secundario me da 12v y R=6 ohmios I secundario = 3A Porque pone en las características 0.25...
1 respuesta
Frecuencia oscilación mínima flyback
De nuevo botijo. Hace unos días te hice un apregunta acerca de un circuito oscilador con un flyback. Al final el condensador y el tiristor estaban en mal estado, los he sustituido y ya oscila. De hecho, se produce un pitido con una frecuencia de mas...
1 respuesta
Duda sobre transformadores...
Me gustaría saber cuales son los valores típicos de tensión en el secundario y también en el primario, (¿En qué pin) de un transformador chopper de un televisor?, ¿Cuáles son sus averías más comunes? ¿Es posible encontrar fallas en el trafo con un...
1 respuesta
¿Se asocia la caída de tensión con termomagnética?
Si por ejemplo en un trayecto de 50 metros tengo una x cantidad de caída de tensión ago la cuenta es decir la fórmula y me arroja que valla con cable de 6 mm por ejemplo, bueno hasta ahí vamos bien ahora la pregunta es si por ejemplo en la fórmula...
1 respuesta
Como conectar 2 trasformadores 750 kva en un solo gabinete y que riesgo o consecuencia puede haber
Necesito aumentar la potencia de kva ya cuento con un trasformador de 750 kva pero meti mas equipos en total el consumo en kva da 1080 . Cuento con otro trasformador de 750 kva Puedo conectarlos juntos en paralelo al mismo gabinete principal .
1 respuesta
¿Cuántos KVA son de un transformador 440 a 127/220 cuando tengo alumbrado y contactos en circuitos derivados?
Necesito de ayuda sobre el tema de como determinar los KVA de un transformador de acuerdo a cuanta carga tengo en todo mi sistema. Además de esto yo necesito determinar el numero de los circuitos derivados que tendré en todo mi sistema. No tengo...
2 respuestas
¿Cuales son los factores que influyen en la inductancia?
La inductancia es la propiedad de un circuito de autoinducirse una fem o tensión ¿Cierto? Quisiera saber cuales son los factores que intervienen en ella, tengo entendido que uno de ellos es la permeabilidad magnética, pero ¿Qué otros inciden o...
1 respuesta
Comando de un motor trifásico *con contactor y bobina de 380V *con contactor y bobina de 220V
¿Cuál es la diferencia entre los circuitos? Según me explica mi profesor es la manera en que se conectan las bobinas
4 respuestas
Me compré una cortadora de pelo en EEUU de 120 V y acà en mi pais es de 220. Que hago?
Qué puedo hacer para ocupar una maquina de cortar pelo que compré en EEUU pero acá en mi pais es de 220V. Ayuda por favor. ¿Creo qué debo usar un transformador pero qué caracteriaticas debe tener?
5 respuestas
Se conecto un motor trifásico de 230 V a una red de 480 V, el motor ya no arranca. Que le pudo haber pasado.
Se conecto el compresor siguiendo datos de placa 460 V/ 3ph, 60 hz, P: 22kW a través de un transformador de 208/480V , 30 KVA en una red trifásica de 120/208 V, el motor no arranco luego revisando la conexión interna del transformador indica que...
1 respuesta
Calculo sección de cable para cortocircuito
- Tengo que determinar la sección del cable para alimentar un motor de MT con las siguientes características: * 380 KW * 6300 V * 41,5 A * 50 Hz * 1490 rpm La longitud es de 400 metros. Es un motor trifásico de media tensión rotor en cortocircuito....
2 respuestas
Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Voy a hacer un transformador para alimentar una carga de 1560 watts.. Según la tabla que leído, el núcleo es 4,4 x 9 y la sección sería 39,6 cm cuadrados.. ¿Qué sección de cable debo usar? He calculado la corriente del primario haciendo: I= P/V =...
1 respuesta
Protección de una máquina de soldar
Tengo una máquina de soldar por puntos alimentada por dos fases, con una tensión entre ellas de 400V c.a y con un cables de 120mm. Quiero sustituir los dos fusibles retardados que tiene a 140A por un diferencial y magnetotérmico adecuados, pero no...
3 respuestas
Dos generadores en paralelo
Que tal haber si alguine me ilmina tengo dos generadores de 440 60hz suministrando 200kw ambos puestos en paralelo, ¿Pero mi problema surge por que uno consumeunos 100 kva y el otro 300 esto porque es debido?, ¿Pude ser el factor de potencia del...
1 respuesta
Inverter
Estoy interesado en conocer los principios básicos en que se fundamenta la tecnología INVERTER como por ejemplo en la usada en los nuevos aparatos de aire acondicionado que permiten un arranque suave sin acelerones bruscos. Creo que las nuevas...
1 respuesta
¿Qué es el deslizamiento de un motor asincrónico?
¿Qué es el deslizamiento? ¿Qué es la velocidad asíncrona? En los motores sincrónicos, el campo magnético atrae al rotor con imán, y por eso la velocidad es síncrona, pero en un motor asincrónico con bobina en cortocircuito en el rotor, el campo...
2 respuestas
Por qué calienta el estator de un generador?
Tuve problemas con una tarjeta reguladora antigua de un generador de 89 KVA trifásico 480 V. La reemplace por un AVR convencional y me trabaja bien. El generador tiene una excitatriz estatorica con dos bobinados, uno mide 2 ohmios y el otro 14 ohmios...
1 respuesta
Toroides de fuentes
Tengo que armar una fuente para un amplificador .la fuente es switching es alimentada con 12vcc y la salida es de +/- 70 vcc, la cosa es que no se como armar el toroide, el mismo en el esquemas tiene dos primarios, se unen dos extremos y es el común...
2 respuestas
Regulación y eficiencia de lineas de transmisión
Quizás no pregunté bien o ne se lo que pasó, podrías ayudarme mandándome información acerca de "regulación y eficiencia de voltaje en lineas de transmisión media". Esto se refiere a que cuales son las lineas que se consideran como de voltaje medio,...
1 respuesta
¿Se puede usar un alambre de aluminio en una bobina?
Hace tiempo compre "alambre de cobre" unos 100gr, para ser experimentos haciendo bobinas, pero no importa que hacia, las bobinas nunca sirvieron, probé de muchas maneras para ver por que no serivian, como ver que la corriente si fluya a través del...
1 respuesta
Motores quemados, reparados
Me podrían ayudar con el tema siguiente. Estoy empezando a trabajar con motores eléctricos y me gustaría aprender más por ejemplo: 1 Como determinar si un motor eléctrico necesita un rebobinado, es decir que pruebas les puedo realizar para determinar...
1 respuesta
Elabore el calculo de los elementos para un arranque estrella delta de un motor trifásico de 20 HP, 220 V, letra código C, 1750
1. Determine la corriente de arranque (Ia). 2. Seleccione la protección contra corto circuito 3. Determine la corriente nominal (In) 4. Seleccione el relé térmico a utilizar 5. Seleccione los contactores del circuito de fuerza. 6. Determine el...
1 respuesta
Alimentador de un trafo
Estoy haciendo el estudio para calcular la sección de conductores con los que alimentan motores se el procedimiento con la potencia de la carga y su cos fi calculo la caída de tensión pero ahora necesito calcular el conductor alimentador de un...
1 respuesta
Potencia en instalación industrial con transformadores trifásicos en paralelo de distinta potencia
Tengo una duda con una instalación eléctrica industrial. Actualmente dispongo de dos transformadores trifásicos de 1250 kVA del mismo tipo trabajando en paralelo. En los meses de verano se sobrecalientan y he pensado en ampliar mis instalaciones con...
1 respuesta
Varias dudas sobre diámetro de cable y distancia en la linea monofásica para alimentar una bombilla
Necesito saber que diámetro de cable si 16 mm o 10 mm para una distancia de 350 a 380 mts en linea monofásica para alimentar una bombita de 1 HP, el transformador de alimentación es de 5 Kva, si me puede explicar así confirmo si lo que estoy haciendo...
1 respuesta
¿Por qué en al medir entre una fase y neutro me da 380v si la conexión es delta en el secundario del banco de transformadores?
Tengo un banco de transformadores y el primario esta conectado en estrella y el secundario en delta, si ido entre fases me da 240v y una fase a neutro da 120v, ¿Y en otra fase y neutro me da 380v? Matemáticamente me debería de dar 208, pero al medir...
1 respuesta
¿Cómo calcular los KVA de una máquina?
Debo comprar un regulador de voltaje para una máquina industrial. Para ello, necesito saber los KVA trifásicos. La placa de la máquina dice. Voltaje nominal: 220 V Corriente nominal: 50 A Frecuencia: 50/60 Hz He encontrado que la formula para...
2 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica