Caudalímetros en retorno de calefacción radiante
Preguntas y respuestas relacionadas
Recirculacion de A.C.S.
La instalación consta de una caldera Buderus ( solo calefacción ) para 2 plantas de suelo radiante y merendero con radiadores, un interacumulador de 150 litros para A.C.S., ademas de 2 placas solares en apoyo del A.C.S. Con un interacumulador de 300...
1 respuesta
Calentador de butano junkers no arranca
Desde hace un tiempo, mi calentador de agua Junkers falla bastante. Al abrir el grifo, suena el ventilador y se eschcha como el intento de encenderse pero no lo hace. En ocasiones, al segundo o tercer intento arranca, pero otras veces no lo hace. Hay...
1 respuesta
Intercambiar circuito de retorno por salida
Vivo en un adosado con instalación monutubo, y que casualmente los radiadores ubicados en la orientación norte, y que son los de la habitación de principal y el que más uso es el ultimo llegándole con diferencia el menor calor. Mi pregunta en...
2 respuestas
¿Funciona bien mi calefacción por suelo radiante?
Tengo instalada en casa calefacción por suelo radiante, los termostatos ambiente que son 4 están conectados a los cabezales electrotermicos, pero dudo de que funcionen correctamente. El suelo se calienta pero cuando toco con la mano las tuberías de...
1 respuesta
Sentido de circulación del agua de la calefacción.
La pregunta es un poco rebuscada, pero necesito respuesta, he cambiado una caldera Manaut GMA24P, por una Baxi Roca Neobit Plus, hay alguna porsibilidad de que los técnicos hayan conectado al revés la entrada y salida del agua del circuito de la...
1 respuesta
Purgar el Suelo Radiante
Tengo una vivienda de dos plantas con suelo radiante. Hay un colector por cada planta de seis circuitos cada uno. La caldera es una Roca Laia de acumulación de gasoil. Quería purgar el suelo radiante pero no lo he hecho nunca. Tengo pensado hacer lo...
1 respuesta
Calefacción
Tengo una calefacción mixta (radiadores y suelo radiante) que funciona con combustible gas-oil. Tenemos una planta baja de unos 120 m2 con suelo radiante y un estudio, en planta primera, con radiadores. En total dispongo de tres circuitos: (1) -...
2 respuestas
¿Cómo se ponen termostatos inalámbricos en cabezales termostáticos de suelo radiante?
Hace dos años me instalaron suelo radiante en un chalé de 4 plantas, pero pusieron un solo termostato por planta (en el vestíbulo) y cuando cortan las habitaciones se quedan frías. Los colectores tienen cabezales termostáticos marca Frankische ¿Puedo...
1 respuesta
Sobre bomba de calor agua-agua
Mi nobre es Manolo. Soy fontanero y calefactor profesional pero no tengo conocimientos sobre bomba de calor, por eso me dirijo a ti. En primer lugar me gustaría que me aclareses un poco el funcionamiento de una bomba de calor agua-agua y más adelante...
1 respuesta
Instalación solar para ACS no calienta
Hace 3 meses me cansé de que el kit solar no calentase correctamente, y llamé a un técnico. Se subió al tejado y me dijo que faltaba líquido. Bajó al cuarto de calderas y estuvo rellenando. Pasó de 1.5 de presión hasta 2.5. Tras rellenarlo el equipo...