¿En qué casos se puede presentar un problema de sobrecarga en el motor para que actúe el relé térmico?
Preguntas y respuestas relacionadas
Como testeo un condensador
Tengo una bomba de agua con motor monofásico, resulta que la instale y al darle la corriente queda pegada y no arranca, creo que es el condensador, ¿Mi pregunta es como puedo testear que el condensador funciona? (Fuera del motor lleva un relay por...
1 respuesta
Motor no arranca, red con poca energía
Tengo un motor trifásico asíncrono de 8Kw/220Vac que estoy montando para un montacarga con tambor enrollable. La empresa que me suministra energía, según indica, ha colocado un medidor para 20KW. El motor en vacío, sin carga, solo con el tambor, gira...
2 respuestas
¿Tengo una consulta con tierra de servicio?
Tengo una duda sobre la tierra de servicio. Se supone que está está conectada al neutro para reforzarla en una instalación. ¿Si es así ese sector del terreno está energizado? XD Respuestas serias
3 respuestas
Funciona una laptop sin la batería, sólo con la corriente eléctrica conectada?
Bueno en realidad la consulta es la siguiente: Tengo una laptop IBM Thinkpad t43 (centrino pentium M), un poco antigua, pero cuando la estoy usando con batería y conectada a la red eléctrica (con cargador original), al cabo de unos 8 minutos, se...
5 respuestas
Estrella/ triangulo
Necesito esquema de conexionado en bornas en motor y de cableado de contactor y/o guardamotor para el mot ercole marelli 4Kw 1400giros/min 50Hz, 220/380 16.31A en triangulo y 9.4A en Y. Mot. 3-MV 112Mx4 - B3 CL IS. F Prot. IP55 Nr. D509565S Tiene las...
1 respuesta
Calculo de protecciónes para una bomba sumergible
Tengo una duda y acudo a ustedes debido a su gran experiencia, tengo que instalar una bomba para drenaje con las siguientes características; voltaje de 380 v, 16 A, 10.2 kw, esos son datos de la placa, esta bomba es de partida directa y necesito...
2 respuestas
Convector Bluesky BCH20_8 No calienta
Este dispositivo viene equipado con un fusible térmico que evita el sobre calentamiento, pues os paso a explicar lo mejor que pueda la situación. 1- Da corriente al termostato. 2- Da corriente al 3 y al 6. 3- Da corriente a los interruptores. 4- Sale...
1 respuesta
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
Guardamotores VS "variador de frecuencia"
Estoy viendo unas instalaciones en las que disponen de unas bombas sumergidas las cuales tienen muchos arranques a lo largo del día trabajando en periodos de tiempo relativamente cortos ( no llegan al minuto de funcionamiento). Como sistemas de...
1 respuesta
Avería Motor Perdida De Intensidad en una Fase
Tengo un motor trifásico el cual salta la protección térmica de este... Compruebo tensión entre las 3 fases y tierra y esta todo correcto, pero a la hora de medir el consumo con mi pinza amperimétrica una de las fases fluctúa llegando incluso a 0...
1 respuesta
Como elegir que es lo más conveniente para un motor de 100 hp entre: arranque (que tipo) o un variador de frecuencia
Tengo un arranque de 100Hp y necesito saber que es más conveniente si un arranque suave o estrella triangulo, o pongo un variador de frecuencia. Lo más importante es que quiero aprender a tomar la decisión, es decir aprender a dimensionar y en que me...
2 respuestas
Caidas de diferencial bipolar en instalación eléctrica nueva
Me han hecho una instalación nueva y unos 2 veces al mes salta uno de los 2 diferenciales de 30mA de marca Schneider modelo IID K 40A que tengo en el cuadro. Creo que el diferencial que tengo es superarmonizado de alta inmunidad. Salta el diferencial...
2 respuestas
Problema de sobretensiones eléctricas
Estoy investigando sobre problemas con el suministro de tensión eléctrica. Te comento algunas dudas que tengo: 1/ Si se generan sobretensiones en la red de distribución afectaría a todos o muchos de los usuarios conectados a la misma salida del...
1 respuesta
El fusible de mi gty confort estaba fundido y al colocar nuevo se va el trasformador, por donde puede venir la aveía?
La caldera no encedía entonces desarme la placa electrónica y estaba el fusible cortado al colocarlo nuevo arranco y al poco se volvió a apagar quedando el trasformador fundido. ¿Sabéis por donde puede venir el problema? Pienso que al dar paso de...
1 respuesta
¿Cómo funciona un diferencial de electricidad standard en un hogar?
Querría saber como funciona un diferencial de electricidad standard de un hogar. ¿Cómo funciona un diferencial? ¿Cuál es el motivo de que salte? ¿Cuáles son las condiciones que lo hacen saltar? No es que tenga ningún problema en mi casa, sino...
4 respuestas
Amperaje de Bomba duplica amperaje nominal
Tengo una bomba centrifuga conectada a un motor eléctrico, y el amperaje de funcionamiento (no el de arranque) está al doble del que debería ser (nominal ) es de 19 amp vs los 9 amp que esperaba, ¿El problema es eléctrico o mecánico?. ¿Qué debo...
1 respuesta
¿Qué hacer con una instalación eléctrica antigua?
Me he mudado a un piso antiguo( años 70) pero reformado. El cuadro eléctrico del diferencial ( donde esta el automático)es muy viejo aunque no esta en mal estado y las tomas de corriente e interruptores parecen todos nuevos. Si tengo conectadas...
1 respuesta
¿Para qué se usa un relé on delay?
Quisiera saber algún ejemplo de dónde y cuando puede usarse un relé on delay hoy en una planta de silo de cereales vi que en el tablero dónde arrancan las norias sinfín y limpieza vi que tenía acoplado en algunos contactores los relé on delay si bien...
2 respuestas
¿Cómo se entiende este esquema de distribución?
En este esquema se ve que es una carga trifásica en la cual se chasis esta conectado al conductor tierra como corresponde, pero la línea general de tierra esta adherida al cable neutro de la línea. ¿Que representaría esa resistencia con el nombre de...
2 respuestas
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
Tierra p/motor 220/440 v tres varillas en triangulo
Soy víctor desde mexico, tengo un motor de 5 caballos 220/440v para armar una sierra de banco para madera, pondré mi instalación de 220v en mi taller, ayer me comento un amigo con leves conocimientos de principios de electricidad que para que...
1 respuesta
¿Cómo cortar un circuito mediante una señal no impulsiva?
Se trata de cortar el circuito correspondiente a un motor de piscina en caso de que la arqueta en la que se encuentre se inunde. No debe volver a conectarse automáticamente ni debe hacer saltar el diferencial pues en el mismo cuadro hay otro circuito...
1 respuesta
¿Hay interruptores soamente térmicos e interruptores solamente magnéticos?
Disculpen la molestia, el interruptor termomagnético utiliza el efecto térmico y magnético combinados. ¿Pero hay interruptores solo térmicos e interruptores solo magnéticos., si es así, en que casos se usa un interruptor puramente térmico por...
1 respuesta
Control bajo el pc
Me llamo Pedro y estoy estudiando bachillerato. Necesito hacer un circuito con el cual mediante el ordenador pueda manejar una serie de motores (2 motores). Mi problema es que no tengo mucha idea de electrónica y de esto menos. De informática se...
3 respuestas
Concepto de corriente nominal de un interruptor
Tengo 2 definicines de lo que es la corriente nominal. La 1º es la siguiente: La corriente nominal es la cte que soporta a 30 grados centígrados el interruptor en forma ininterrumpida. Y luego dice que el valor de la cte nominal no debe exceder mas...
1 respuesta
Diodos antiparalelo en circuitos eléctricos
Se debe conectar un diodo antiparalelo con la bobina de cada relé en circuitos de control eléctricos DC donde solamente hay relé, pulsadores, microswich y lámparas pilotos, osea que no tienen componentes semiconductores de electrónica
1 respuesta
Esquema cuadro pozo con relé sondas nivel, contactor y presscontrol.
El motivo de mi consulta es la posibilidad de algún alma caritativa que me indicara un esquema de conexión para un cuadro eléctrico. Soy fontanero y me topo muchas veces con averías en los cuadros de los pozos, y la verdad le doy solución porque...
2 respuestas
Diferenciales unipolares
Quizás alguien me pueda ayudar. Quisiera saber en que casos se usan los diferenciales unipolares y también los bipolares. Ademas, en el caso de colocar un diferencial para protegernos en una instalación de un motor trifásico de 380v entiendo que cada...
2 respuestas
Ver más »