Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
¿Podría Dañar mi Relé (relay o Relevador)?
Estoy usando relevadores DPDT (8 pines dos polos dos tiros)... Son de 12 voltios... Por lo que los compre para que me enciendan focos de 12 voltios a 21 watts... Estos focos necesitan 2 amperios para su correcto funcionamiento... Y por eso compre un...
2 respuestas
¿Cómo calcular sección de cable de un circuito con un motor de 25 hp y longitud de 50 m?
Soy nuevo en la página. Mi duda es sobre como sacar la sección de cable, caída de tensión y caída de tensión admisible de un circuito de 50 mts de longitud con un motor Trifásico de 25 hp.
2 respuestas
Fuente de poder que no se quema
Recibe mi cordial saludo. He querido complementar mi fuente de 40 A colocándole un circuito que impida que se "queme" al poner las salidas en corto. Esto lo vi hace tiempos y me sorprendió ver que unía el positivo y el negativo de la fuente y ni...
1 respuesta
¿Toma de tierra casera?
Mi problema es que vivo en un piso de alquiler (3º) y ningún vecino quiere poner la toma de tierra por temor al incremento de alquiler por parte de los dueños. El caso es que en mi barrio el transformador de la compañía esta dando muchos problemas,...
3 respuestas
Generador alternador moto
Hace tiempo me comentaste que habías colaborado un tiempo para una marca de motos, en relación a la parte electrónica de éstas. Parece que el problema de eléctrico de mi moto procede del generador. Ya que me comprobaron la bobina de alta y daba bien...
1 respuesta
¿Tiene la fuente de corriente una resistencia interna, debido intrinsicamente a sus componentes internos?
Buenos días Me preguntaba lo siguiente : ¿Tiene la fuente de corriente una resistencia interna, debido intrinsicamente a sus componentes internos como la tiene la fuente de tensión, o por el contrario su resistencia interna es colocada a propósito?...
2 respuestas
Movimiento de la energía eléctrica:
Ayúdame con esta pregunta que no la consigo: ¿A qué se debe el movimiento de la energía eléctrica?
2 respuestas
Una alternador de un motor generador eléctrico funciona igual que el de un automóvil o camión?
Tengo un generador eléctrico con un motor Jhon deer dísel genera 110 y 220 trifasico con contador de para el arranque, se verifico y no le llega corriente al motor de arranque, se arranca directo y enciende pero se verifica el motor de arranque y no...
3 respuestas
Que significa el Excit Volt y Excit Current en las especificaciones de un Dinamo Generador de 7.5 kW MONOFÁSICO?
Comprare un Dinamo Generador Monofásico Hidroeléctrico, obseve en los detalles del producto que lleva estos Términos EXCIT VOLT 61V Y EXCIT CURRENT 2.7A (voltaje de Excitación y Corriente de excitación) es cierto que Estos hay que magnetizarlos cada...
1 respuesta
¿El rele termico del contactor protege de cortocircuitos tambien?
El libro que estudio, en su capitulo acerca de contactores menciona varios tipos de relé´: relé térmico, relé magnetotérmico, relé de intensidad, relé de tensión..., pero no especifica o explica claro cual es la diferencia entre el relé´térmico y el...
2 respuestas
Conectar por error corriente en la salida de inversor
Acabo de cometer un grave error creo, en la salida del inversor hemos conectado por error (un segundo) corriente que procedía de un generador eléctrico y ha saltado un chispazo. No se si en el inversor o en el regulador (yo no estaba delante) En el...
1 respuesta
Cual es la distancia mínima y máxima entre varillas puestas a tierra?
Pienso instalar dos varillas a tierra una para el neutro en el contador y la otra para la protección personal y de los equipos. Pero escuche que debe haber una distancia entre varillas, lo que quiero saber es cual es la distancia máxima en las que...
3 respuestas
Cable en entrada y salida de térmica
Estoy por realizar la instalación de mi casa de 0, por lo que tengo algunas dudas.. El tema es así, en el pilar de la entrada hay una térmica de 40, yo quería poner dentro de mi casa una térmica principal de 40, una térmica diferencial de 40 a...
3 respuestas
Generador trifásico, con neutro si ponerlo a tierra
¿Si en un generador trifásico no aterramos el neutro de la estrella y tocamos la fase me da una descarga o no por estar el circuito abierto?
2 respuestas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Aumentar la energía generada por un generador eléctrico
Leí que para aumentar la energía producida por un generador eléctrico hay que aumentar la velocidad (RPM) o el campo magnetico, me gustaría saber si es cierto, también me gustaría saber si hay una formula para ello. Tengo otra pregunta, si se aumenta...
4 respuestas
Seccion de Cable para transformador
La linea de media tension es de 34.500 voltios, la carga a conectar es un transformador de 100Kva, la linea descendera desde el poste al puesto de transformador, un tramo que sera subterraneo aproximadamente 20 ml. La duda radica en la seccion del...
2 respuestas
Como conecto un inversor para energía eólica
Soy nuevo en esto de la energía y la verdad creo que necesito un poco más de teoría para entenderlo adecuadamente para empezar me podrías recomendar alguna bibliografía básica para entender este tema. Mi duda es la siguiente, compre un motor...
1 respuesta
Generador diesel de 65 KW no alcanza el voltaje
Tengo un problema con un generador Marathon de 65 KW el cual genera solo 35 v de CA cuando debe generar los 220 v CA, conecte de manera directa la excitariz y el resultado fue el mismo el voltaje no vario nada, revisando los diodos les medí los...
1 respuesta
Por que salta el magnetotérmico del grupo electrógeno.
Tengo un grupo electrógeno Kipor de 28 KVA 50 Hz y en él tengo conectados dos motores que los hago funcionar a través de dos variadores de frecuencia, un motor es de 22 Kw y el otro de 11 KW, a ambos les voy aumentando la frecuencia paulatinamente....
2 respuestas
Circuito 555 + Relé
Finalmente logré armar el circuito para el temporizador con el 555, usando 2 pilas AA. Logré hacer que un led conectado a la patilla 1 y 3 del 555, se prenda y apage dependiendo de las resistencias... Ahora la segunda parte... Decidí cambiar el...
2 respuestas
No entiendo diferencia entre contactor y minicontactor
Pues esa es mi pregunta no comprendo la diferencia entre contactor, y mini contactor ya que este ultimo no tiene conexiones de mando como el contactor
1 respuesta
¿En qué casos la tensión y la corriente son directamente proporcionales y en que casos son inversamente proporcionales?
En los circuitos en los cuales la carga se mantiene igual, si aumento la tensión aumenta la corriente proporcionalmente. ¿Pero qué sucede si mi fuente es un transformador que mantiene la potencia? ¿Al subir la tensión no debería bajar la corriente de...
2 respuestas
Curvas de un interruptor termomagnético
Quisiera que me confirmen si el concepto de cada curva es el correcto, desde ya agradezco. Curva B Se usa en circuitos de grandes longitudes y pequeña sección de conductores con cargas de conexión menor a 3 A de In. Pueden proteger personas,...
1 respuesta
SAI para bomba
Estoy buscando un sistema de alimentación para una boma de achique instalada en mi sótano. La bomba podría ser de unos 400 vatios a 220v o bien de 3,5 A a 12 voltios. Y tan solo tendría que funcionar esporádicamente durante unos minutos. ¿Qué SAI...
3 respuestas
¿Por qué va la corriente eléctrica a tierra?
Mi pregunta es porque la corriente eléctrica va a tierra aunque la tierra no sea del todo buena conductora
3 respuestas
Avería en Microondas
Tengo un Microondas Panasonic que le saltan los 2 fusibles que lleva. He comprobado que al desconectar un borne de entrada del trasformador y ponerle en funcionamiento no salta el fusible. He comprobado el condensador con un polímetro digital, y...
4 respuestas