Conexión del neutro en el generador monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Por qué sigyen encendidas bombillas led después de apagar el conmutador?
He puesto unas bombillas led en la lámpara del dormitorio y cuando cierro el conmutador siguen luciendo aunque muy débilmente. ¿Por qué?
3 respuestas
Desequilibrio entre el neutro y las fases. Tensiones: 245v 226v y 229v
Dejo claro que entre fases antes del térmico general de protección y a pie del Transformador, las tensiones están equilibradas: unos 242 entre fases. Empiezo mi relato. En una casa de campo y a pie del Transformador (particular), mido aguas abajo,...
7 respuestas
Calculo del breaker principal o totalizador
Estoy realizando una instalación de unos breaker en un café internet Ya tengo el calculo de la corriente de cada breaker para proteger de a 10 pcs Son 5 breaker de 40 amp. Pero la duda es como calculo un breaker principal que me controle los 5 breaker.
4 respuestas
Contador din bifásico ...en vivienda 125/230v ?
Estoy haciendo una reforma en una vivienda y la señora que es propietaria quiere poner un contador din( de carril)en su cuadro el problema que tengo es que es bifásico 125v en cada fase para tener 230v, y mi problema es que todos los contadores din...
2 respuestas
Conectar interruptor legrand
Tengo en el jardín 2 proyectores de luz que se encienden con la general y quisiera poner un interruptor para poder apagarlos y encendenlos desde fuera cuando yo quiera Fui a una tienda a comprar el interruptor y me dieron un conmutador legrand 91605...
1 respuesta
Interruptor conmutador con dos fases de 110v
Tengo en España una vivienda con entrada de dos fases de 110v y sin neutro. Quiero poner un conmutador para que una lámpara se encienda y se apague en dos puntos indistintamente. Pero al no tener neutro y tener dos fases no sé cómo hacerlo. Estaba...
2 respuestas
Coneccion puesta a tierra de un equipo acc con 2 polos vivos y neutral eliminado
Desde pto rico he este el problema o duda y de verdad yo todaia no entiendo o acepto esto que le esplicare. Ejemplo del tema electrico que veo Un aire split o acc o como lo llamen acondicionador de aire conectado de esta manera 1 fase VIVA 2 fase...
1 respuesta
Consulta sobro consumos AC y Transformador
Tengo una RED trifilar (R S T, neutro y tierra). Medí con una pinza amperimetrica cada una de las 3 lineas con los siguientes resultados: 54.8A, 77.1A y 69.4A. Los voltajes entre Fase-tierra: 130.5 y fase -neutro:130.4, y entre linea y linea fueron...
2 respuestas
¿Motor trifasico funciona con 2 lineas + 1 neutro?
Que tal expertos mi consulta es que revisando la alimentacion de un motor electrico trifasico de 220v medi en rs- 220 st -220 rt- 220 pero independientemente cada linea a tierra mide r 0 s 220 t 220 lo que me hace suponer que este motor que lleva...
3 respuestas
Hay estabilizadores de tension para una linea de 220 v bifasica es decir 110v+110v ?
Tengo un climatizador que no soporta pequeños picos de tension por eso necesito estabilizar la tension pero esta es como ya he dicho bifasica
2 respuestas