Como magnetizar exitatriz de generador
Preguntas y respuestas relacionadas
KVA requeridos para Bomba de agua de 38 HP
Requiero conocer cuantos KVA consumirá al arranque y operación, una bomba de agua contra incendio de 38 HP. La energía la suministra un grupo electrógeno de 350 KVA, en corriente 440 V, trifásica. Al momento el grupo electrógeno trabaja al 40% de su...
2 respuestas
Conectar un capacitor a un motor
He visto como compañeros conectan un motor trifásico (tres lineas) en un circuito monofásico (dos lineas), conectan un capacitor y sacan la tercera. Quisiera saber como se calcula el capacitor para hacer esto y que tan conveniente es hacerlo.
2 respuestas
Fallas por calentamiento en los conductores elect.
Los expertos e3n la materia eléctrica, pues me he inscrito observando y leyendo muchas de sus respuestas, seguro estoy que me pueden ayudar les comento. Tengo un sistema de riego que funciona con una bomba de 150 hp marca bamsa esta sumergida a 120...
1 respuesta
Mi generador no estabiliza el voltaje cuando le pides consumo
Tengo un generador casero con un motor perkins de 4 cilindros y un alternador trifásico mecc alte de 12 kva con regulación por transformadores, mi problema es que cuando le pido consumo el motor no recupera por ejemplo enchufo un consumo de 2000w y...
2 respuestas
Carga batería de arranque con placas fotovoltaicas
Tengo una pequeña instalación fotovoltaica sin conexión a red, y un generador de gasolina para emergencias. Como el generador apenas se usa, la batería de arranque se acaba descargando -de hecho hace años que ya ni tengo y lo arranco con el tirador...
4 respuestas
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
Qué capacidad de KVA debe tener un generador para 24 focos de 1500 watts c/u
1 respuesta
¿Cómo Calcular los kVA de un transformador a 208-230 V/3 F/60 Hz?
Necesito calcular y seleccionar un transformador para alimentar los siguientes compresores y motores ventiladores de refrigeración: Cuatro (4) compresores de 94.0 A cada uno total : 94.0 x 4 = 376 Amperes Dos (2) compresores de 38.0 A cada uno total...
1 respuesta
Puedo estropear mi generador trifásico de 33kw 400v si solo bajo el voltaje ?.
Cuanto debe marcar el tester en Amps. ¿Si bajo la resistencia regulable de los Volts en 45v tanto en 220 como en 380?
3 respuestas
Como dimensionar un generador para abastecer a un transformador de 315 kva trifásico
Quisiera preguntarles como debo dimensionar un generador que abastezca a un trafo de 315 Kva trifásico. El proyecto trata en sustituir a la red eléctrica por un generador en base a bio-gas y el trafo existente era de 13.2 - 0.4 315 KVA. Otra: ¿Podré...
1 respuesta
Cómo puedo hacer el encendido de un generador automáticamente.
Necesito saber como puedo hacer que yn generador se encienda automáticamente para poder hacer una transferencia. De red publica a generador. Mi problema es el mando para que el generador se encienda automáticamente. Que debo hacer. Que debo...
1 respuesta