Diámetro de cable para una distancia de 50m desde la Caja de diferenciales
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambio de enchufe con fusible por uno normal.
Ayer cambie un enchufe de casa que era con fusible por uno normal. El caso es que cuando desmonto el enchufe venian tres cables dos blancos y uno azul. En el enchufe estaban conectado los dos blancos y con un puente de cable azul a el porta fusibles...
3 respuestas
Cable de 2.5mm para varios elementos
Quiero instalar en un patio exterior una cámara ip, un foco led de 50w o 60w y una toma doble de enchufe exterior. Quiero aprovechar el tubo corrugado que hay en una lámpara que hay en el patio para sacar el cableado con tierra. La idea es tirar los...
1 respuesta
Problema toma de tierra
Tengo un problema con la toma de tierra porque creo que no esta bien instalada he realizado la siguiente prueba: He cortocircuitado: Fase con tierra y salta el diferencial Neutro con tierra pero en este caso no salta el diferencial ¿Esto es normal o...
1 respuesta
Alguien me podria orientar en el armado de estos proyectos de electricidad?
En 3º de electrotecnia, nos mandaron a hacer estos proyectos: 1)Armado de circuito trifásico en 230v equilibrados y desequilibrados en estrella y Triangulo medida y cálculo. Corrección de factor de potencia a valores predeterminados. Mi pregunta es...
1 respuesta
¿Tengo 195v entre fase y neutro?
En una instalación eléctrica de una casa mezcla partes de instalación eléctrica nueva y antigua (tiplan) hay en los enchufes 195v entre fase y tierra y 33v entre neutro y tierra, este ultimo valor debería ser cercano a 0 y el primero debería ser 230v...
4 respuestas
Conexión de una transformador a 440 trifásico a 127 monofásico
Tengo una toma de 440vac trifásica, que se conectara a un transformador.. El transformador se pidió con entrada trifásica a 440vac y con salida a 127 vac monofásico... Pero el transformador llego con dos entradas, y dos salidas, y nos indicaron...
1 respuesta
No consigo quitarle voltaje al neutro
Bueno pue sigo con problemas del voltaje en mi instalación solar. Resulta que del inversor salen 3 cables:azul, negro, amarillo. El negro tiene 152v y el azul 84v, me comentaron que poniendo el neutro(que imagino será el azul)a tierra se me...
2 respuestas
Horno que me da descargas
Acabo de comprar un horno "silvercrest" y al usarlo, cuando voy a sacar lo que hay dentro, me da unas descargas de dos pares de voltios..!. Por la descarga que me da, lo que me extraña es que no haya saltado el diferencial ni nada. Esta conectado a...
2 respuestas
Diámetro de cables
Alguien me podría decir que diámetro tienen los cables que van del contador al cuadro de automáticos y el de toma de tierra general ( que va del cuadro de aytomaticos a tierra) en una instalación unifamiliar.
1 respuesta
Conectar placa inducción y horno ikea
Mi enchufe de pared es un Perilex que tiene N neutro (azul), Tierra (amarillo verde) L1(blanco) L2 (marrón) y L3 (marrón). 16A 380V~. En mi caja de breakers este enchufe tiene 3 cajetillas o breaker (de una sola palanca) e indica que es 16A 240/415~...
2 respuestas
Diferencial correcto pero salta esporádicamente
En la vivienda de un amigo, sita en el 4º piso de un edificio, salta esporádica y aleatoriamente el diferencial ABB de 40A y 30mA que tienen en su cuadro eléctrico un par de veces al mes. He medido con el Fluke 1653B tanto la respuesta en tiempo como...
3 respuestas
Puentear el cable de entrada para colocar dos tableros
Miren les cuento. Yo tengo un taller pequeño al frente de mi casa y al fondo, separada por un patio, está mi casa. El tema es que no se como hacer para conectar de manera correcta ambos sectores. Lo que está hecho es que el cable de entrada entra al...
1 respuesta
¿Es correcto cablear de diferencial a otro?
Mandé a un electricista que me haga una nueva hilera de 1 diferencial + 3 magnetotérmicos. Inicialmente tenía un ICP, un IGA y dos hileras de un diferencial+5 magnetos cuyos diferenciales se alimentaban de un cable gordo que sale de debajo del IGA....
2 respuestas
¿Cómo hacer la suma de los icp para cuadro eléctrico?
Si alguien puede explicarme, porque me acabo de enterar que si tengo 3.30kw de potencia contratado antes de poner más pías o algo a si me an contando debo hacer una suma y la suma no puede superar al primero, ¿Es a si? Alguien me lo puede explicar...
3 respuestas
Puesta a tierra de un generador de 200kVA
Si es posible, que me aclararan el tema de la puesta a tierra de un de un generador, en mi caso de 200kVA, calculo del neutro, sección del cable de tierra.. Etc. Del generador salen 4 cables de 150mm2.
1 respuesta
Se puede obligar a un propietario a actualizar su instalación eléctrica?
Mi padre, ya mayor, vive en un piso en una casa antigua sin masa. La comunidad de propietarios ha decidido poner masa al edificio, poniendo todos los cables comunitarios nuevos. Como todos esos cables nuevos van por otro lado han decidido también...
5 respuestas
Protector de sobre tensiones en el cuadro sin toma de tierra
Por el tipo de instalación que lleva antigua o no se porque... Parece que algunos aparatos eléctricos se estropean... La lavadora se ha estropeado el programador y le tienen que cambiar la placa eléctrica... La impresora reventó la placa eléctrica la...
5 respuestas
Me salta el diferencial por la noche
Va por temporadas y siempre por la noche mientras estamos viendo la tele o de madrugada. Ya ha venido a casa un electricista y no vio nada anormal dice que podría ser humedad en un cable. Lo curioso es que cuando salta el diferencial nos deja subirlo...
3 respuestas
Es sobre neutro y línea del transformador
Por lo que he leído, neutro del transformador se aterriza no se si en todos Los casos,¿Si la corriente es alterna que es un vaivén o cambia de sentido Periodicamente si N y L se emplea para 110v. Ca. Ejm dicen que la coriente Sale de un polo al otro...
1 respuesta
El Cable tierra con corriente
De la noche a la mañana me quedé sin luz en casa, trasteando el cuadro eléctrico al juntar en un diferencial la toma de tierra con un neutro o un fase me llega corriente, aunque no puedo conectar la nevera ni el termo, si el tierra no esta dentro del...
3 respuestas
Renovación cuadro e instalación para aumento de potencia
En un apartamento con reformas parciales quiero poner aire acondicionado y tengo que subir la potencia. He desmontado el cuadro y solo entran dos cables, fase y neutro. No tiene toma de tierra. Me ha sorprendido mucho, porque en la reforma de los...
2 respuestas
¿Como puedo localizar la derivación a tierra?
He medido con el multímetro en el interruptor general de potencia del cuadro (con todos los diferenciales y magnetos bajados) y el resultado: Fase-neutro: 228v Fase-tierra: 183v Neutro-tierra: 45v ¿Cómo es posible?
2 respuestas
Cuales son las causas del fallo de un disyuntor?
En realidad quiero contarles que tengo corrientes parásitas inducidas por la fase en el cable a tierra (24V) y el disyuntor salta cada tanto. ¿Puede ser que esto pase porque no tengo instalada la jabalina y en vez de eso enterré el cable en el...
1 respuesta
Alguna vez se dispara el diferencial
Algunas veces (una cada dos o tres semanas) se dispara el diferencial sin motivo aparente. Tengo la vivienda controlada por dos de ellos; siempre cae el mismo. He controlado fugas a tierra (especialmente de los elementos que trabajan con agua,...
1 respuesta
Fuga a tierra causada por aparatos electrónicos
El diferencial de mi casa salta de forma esporádica. He detectado que si enchufo 5 aparatos electrónicos (ordenador, monitor, 3 impresoras y altavoces) siento pasar corriente por el cable de tierra (la percibo en los dedos; si interpongo el polímetro...
1 respuesta
2 Fases 4 Hilos, ¿Cómo poner 220v? Vitrocerámica de inducción ¿Es doble Monofásico o bifásico? ¿Con o sin neutro?
Soy de Colombia (No soy conocedor en electricidad) y de lo poco que entiendo es que tengo 2 Fases donde c/u es de 120v que se indican en el medidor (L1 y L2) Vivo en un apartamento y a todas las conexiones llegan 120v y se distribuyen en las dos...
1 respuesta
Diferenciales para una casa
Recientemente me han cambiado los diferenciales de un piso, en los que tenia antes pone 40A 220/380 FIS 40/2 Polos RE max.2160 a 65 v AN=0,03A Y en el que me han puesto ahora pone 2 P 40A 230 V 300mA Type AC Me gustaría saber si estos dos aparatos...
1 respuesta
Salta el diferencial según intentar clavija
Tengo el lavavajillas que según en que intentar coloque la clavija salta el diferencial, ya lo abrí y estuve testeando posible fuga a tierra pero no encontré nada.
1 respuesta