¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por 2 fases (220V)?
¿Que formula se utiliza para calcular la corriente para una carga alimentada por dos fases provenientes de un sistema trifásico 220/127V?
2 respuestas
Potencia de un generador eléctrico
Quisiera saber si es posible alimentar una maquina que consume una Potencia de 550 HP o 411 KW aproximadamente, con un Generador de 400 KVA trifásico, y que sección tendría que tener el cable de alimentación, cuya longitud seria de 25 mt
1 respuesta
Diagrama de potencia para motor monofásico 110VAC
Necesito saber como es el diagrama de potencia desde la protección contra corto circuito hasta el motor monofásico a 110 Vac. El problema es que le voy poner como protección un guardamotor trifásico que tiene incorporado la protección contra corto...
1 respuesta
Motor electrico 2 hp 277voltios usable AT 208 1 face
Tengo un motor electrico baldor 2 hp 3450 rpm 1 face. 12.6 ampers. Que dice en la plaqueta 277 volt y mas abajo dice AT usable 208 voltios sera' que puedo mandarle a hacer un toma corriente a este motor en mi casa tengo sola mente 115 voltios con...
2 respuestas
Protección de diferenciales mediante magnetotermic
Soy un estudiante de arquitectura técnica y tengo una duda que seguramente podréis contestar. Veamos, estamos en el cuadro general de una vivienda, tenemos la ICP el magneto general y de el sacamos dos lineas para alimentar (seguimos dentro del...
1 respuesta
Calculo de corriente de corto circuito en tableros
Si en un tablero principal de entrada tengo una llave termomagnética de 4x50A a una distancia de 20m. De un tablero secc. Con 3 llaves termomagneticas de 2x10A, 2x16A, y 2x20A. Como se calcula la Icc max. Y Icc min. En este circuito, Sabiendo que del...
1 respuesta
¿Qué IN pongo a este cable?
Para calcular el calibre térmico de una llave térmica, el profesor nos muestra esta relación : IB menor o igual a IN e IN menor o igual a IZ Siendo IB la corriente que consume la carga IN corriente nominal de la llave E IZ la máxima corriente que...
2 respuestas
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
- Muestre la diferencia entre un circuito monofásico, bifásico y trifásico.
Ayuda por favor necesito como se compone y una imagen
4 respuestas
Circuito regulador no funciona y quema el potenciómetro
Estoy armando una fuente de laboratorio con un cargador de notebook y el circuito regulador que muestro en la foto .La conexión entre el regulador y la fuente es como la describo en la imagen pero no puedo hacer que funcione el regulador. Cuando...
1 respuesta
Circuitos monofasicos de alimentacion trifasica
Soy de Lima Perú y tengo una alimentación trífasica de 3 fases sin neutro que tienen un voltaje de 220 V entre cualquiera de las fases. En mi domicilio tengo un interruptor termomagnético trifásico general de tres polos, pero solo tengo conectados 2...
1 respuesta
Clorador Salino Monarch Ecosalt BMSC13
Alguien podría decirme el diámetro de rosca de las tomas de este clorador, ya que necesito comprar dos tapones ciegos machos roscados para evitar que salga agua del circuito de depuración, puesto que quiero limpiar la célula. Los que me lo instalaron...
1 respuesta
Que cálculo debo hacer para saber mi potencia contratada?
Saldos. ¿Está bien multiplicar la IN de mi icp por el voltaje 230 para saber mi P contratada? 230 x 32 A:?
3 respuestas
Instalación compresor para uso dental
Primeramente quisiera saber más de tu compresor, dices que es de 3.5 hp, actualmente esos valores cambian según las marcas de los compresores, por lo que me gustaría checaras los siguientes datos: En la placa del motor el amperaje máximo que utiliza...
1 respuesta
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...
1 respuesta
Red de distribución trifásica
Avería en una red de distribución trifásica. Al cuadro llegan un sistema trifásica, que se convierte en monofásico, No se aprecia que tenga neutro. Se ve en el cuadro como que llegan tres fases, y cada dos fases pasan por interruptores monofásicos, o...
1 respuesta
Incógnita ... ¿Quién me da la solución?
Tengo una incógnita, haber si tiene respuesta : Trabajo en un hospital de mantenimiento, hace unos días descubrimos que en todas las tomas de corriente de todo el hospital ; entre fase y tierra teníamos 380 v.nos pusimos a indagar hasta que dimos en...
13 respuestas
Cables del contador
Estoy renovando la electricidad de la casa y a. Abrir el diferencial viejo me he encontrado lo siguiente. Dos cables que vienen desde El contador entran y conectan con el diff. Después del icp. Salen y siguen hasta la primera caj. Donde se meten en...
1 respuesta
¿Rayos por el Neutro?
¿Cómo haría la descarga eléctrica de un rayo, para viajar por el neutro y perjudicar una instalación eléctrica?
1 respuesta
Calcular potencia consumida en una red trifásica que alimenta cargas a 120 V y a 208 V
Se realizo una medición de cargas en la la sede donde trabajo, la red es trifásica a 4 hilos, y en uno de los bloques se conecta a la red luminarias y tomas eléctricas a 120 V y también hay conectado equipos de aire acondicionado a 208 V, como...
2 respuestas
E armar un tableroTengo que colocar un guardamotor siemens a una bomba sumergible portátil trifasica
Tengo que armar un Tablero para una Bomba Sumergible Portatil Trifásica, le comento que la probé directamente y el consumo es de 1.7 a 1.9 amper por fase, con una tensión de entrada de aprox 420 volt. Mis preguntas serian Cuatro. 1º que regulación de...
1 respuesta
Daikin y corriente eléctrica
Me están instalando aire acondicionado por conductos. Las maquinas son 2 DAIKIN BQS100. Cuando han ido a ponerlas en marcha, les da un error, consultan a DAIKIN y les dicen que es un problema de la corriente de mi casa. Que los inverter tienen una...
2 respuestas
¿Por qué salta el diferencial con termo eléctrico?
Tengo conectado un termo eléctrico. Cuando lo enciendo, salta el diferencial. Si En ese enchufe pongo otro aparato (que lleve toma de tierra), no salta el diferencial. Si conecto el termo en otro enchufe, no salta el diferencial. En caja tengo dos...
7 respuestas
Como se deben de conectar 2 correctores de voltaje sola basic de 4 Kva c/u en cada fase de mi hogar?
Me recomendaron un corrector de voltaje sola basic de 4 Kva cada uno y que se conectaran en cada fase de mi hogar, esto es porque mis climas son alimentados a 220 volts. Ya se conectaron pero creo que la persona que lo hizo, no lo hizo bien ya que...
1 respuesta
Dudas con trifásico a 230V
Quisiera que me explicaran como funciona un trifásico a 230V en una vivienda. Al interruptor general me llega 3 fases y una tierra. Entre fases hay 230V y entre fase y tierra 130V. Si entiendo que que las fases las coge del trenzao, ¿Pero la tierra?...
7 respuestas
Caída de fase en cableado publico
¿Cuáles son los peligros de la caída de una fase en el cableado publico en las casas? O cual ¿Es el peligro cuando la gente tira cadenas al cableado?
3 respuestas
¿Como instalar 10 tomacorrientes de 1400w en un circuito de 120v ?
Ocupó instalar 10 tomacorrientes de 1400w, en un sólo circuito de 120v, el ultimo de los tomas se encuentra a 47 metros de distancia, necesito que la caída de tensión no sobrepase el 5 por ciento . ¿Qué tipo de distinto e debo usar? ¿Qué tipo de...
3 respuestas