¿Por qué se recalienta lentamente un guardamotor hasta disparar?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cálculo potencia eléctrica
En una casa con alimentación trifásica, tiene los siguientes amperajes por fase: 8.34 A, 9.00 A, y 6.15 A. ¿Cómo calculo la potencia Monofásica y la potencia Trifásica?. Aquí monofásico es 220V y trifásico 380V.
1 respuesta
La corriente de casa es trifasica 220v sin neutro, tengo una terma electronica y marca en R 22A, S 16A y T 33A
Soy de Lima, de la acometida llegan tres cables que van al medidor de izquierda a derecha esta conectado el cable Verde, en el medio el cable Blanco y a la derecha el cable Rojo. Llame a Osinerming y un ingeniero eléctrico me indico que en Lima las...
2 respuestas
Es cierto que el neutro no se usa en aires split
Estimados amigos expertos soy experto en redes y circuitos cerrados pero el trabajo en venezuela esta mermando así que he decido expandir mi negocio a la instalación de aires acondicionados split, ¿Y ahemos hecho 33 instalaciones exitosas más un...
4 respuestas
Porque no se produce cortocircuito?
Quería saber porqué citando conectamos la batería en serie, ¿Al conectar negativo con positivo no se produce cortocircuito? ¿Por qué si por ejemplo en una instalación Domiciliaria tocamos 2 fases o fase y neutro ser produce un corto?
2 respuestas
Cuadro eléctrico para depuradora de piscina
Estamos montando un motor bifásico de 1CV a la depuradora de una piscina, hemos tirado una manguera bifásica de 6mmX4 hacia la caseta de la depuradora, pero me gustaría saber que lleva el cuadro eléctrico de la depuradora.
1 respuesta
Focos downlight led que se funden
El problema que tengo es que se me están fundiendo los focos downlight led que tengo instalados. Todos han fundido de la misma manera, primero hacen un parpadeo lento según como vuelven a funcionar, luego más parpadeo hasta que después de 2,3 días...
1 respuesta
Variador-transformador
Tengo un motor trifásico 380v. Y donde lo voy a instalar solo tengo 220 monofásico. ¿Es correcto poner un variador de frecuencia y después a la salida de éste un transformador trifásico?
1 respuesta
Cambio de bifásico a trifásico
Tengo una maquina de imprenta que fue diseñada para trabajar en un sistema bifásico 380 y bifásico 220 quiero saber todos los inconvenientes pros y contra de hacerla trabajar tomando solo dos lineas de un sistema trifásico 380 voltios no deseo...
1 respuesta
Dispositivos de protección de cuadros en viviendas
El reglamento recoge claramente la constitución que deben de tener los cuadros eléctricos, entre ellos los de la vivienda. Así para vivienda seria ICP- IGA - Sobre tensiones transitorias /permanentes - diferencial o diferenciales y finalmente PÍAS....
2 respuestas
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas