Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
Que sección de cable debo usar para los devanados del transformador?
Preguntas y respuestas relacionadas
Cambiar halógenos con transformador por leds sin transformador
Estoy intentando cambiar mis halógenos de 12 V y transformador por Leds, es desmontado el ojo de buey y me encontrado con una grata sorpresa, pensaba que me encontraría con un Transformador al cual le entraría corriente por un cable azul y un cable...
2 respuestas
Motor eléctrico de 15KW aumenta consumo de amp.
A ver si hay alguien que me puede ayudar . Tengo un motor de 15KW que se alimenta con 380/660v este motor según las tablas debe de consumir +-24Amp.(En vació) En mi instalación se subió desde hace un tiempo el voltaje de entrada a 415V. EL amperaje...
1 respuesta
Sección de cables en fotovoltaica
Dispongo de 4 paneles fotovoltaicos Policristalinos de120W /12v. Cada uno, que juntos me dan en teoría 480W. La pregunta es la siguiente: ¿Cuál es la sección de cable optima para interconectarlos y una vez hecho esto, cual es la sección idónea para...
1 respuesta
Calcula de grupo electrógeno conociendo la carga
Necesito dimensionar un grupo eléctrogeno para hacer funcionar une equipo compresor trifásico de 15Kw de potencia, factor de epotencia 0,8, frecuencia 50Hz, voltaje 380 Volts, partida estrella delta (triangulo). ¿Como se nrealiza este cálculo porque...
1 respuesta
Transformador 220V a 12V para led de piscina
Voy a poner un led 35 W a 12V sumergido en la piscina. Mi pregunta y mi duda es si puedo usar un transformador que tengo de los halógenos que quité de la casa de 50 W a 12V. El transformador que tengo es un Hepta-50 para lámpara halógena 50W 12V,...
2 respuestas
Ventajas de un transformador de 440V
Me gustaría que me ayudaras a escoger entre un transformador de 440 o 220v cuales son las ventajas y desventajas de estos y si puedo conectar aparte de motores de 36 hp pilometros de resistecias para tornillos de extrusoras en na recicladora de...
2 respuestas
Acometida bifásica + neutro calculo de conductor
Inge buenas tardes a ver si me puede asesorar para el calculo de los conductores para una carga de 120kva
2 respuestas
Cálculo de CDV en Línea Aérea Monofásica, 230Mts, 220Vac 3Hilos (2F+1N). Cable Aluminio Desnudo # 250MCM, Disposición Vertical.
¿Cómo calculo la CDV de esa línea?, si tomo en cuenta la Reactancia inductiva, la DMG y la RMG.
1 respuesta
¿Funcionamiento de un luminoso de neón heineken?
Lo primero no sé si esta pregunta encaja bien en esta categoría pero la verdad es que no sabía donde incluirla. El problema es que me han regalado un luminoso de neón como el del enlace neón y me lo han dado roto, es decir, lleva dos cables cortados...
1 respuesta
Cuanto amperes resisten los cables
Cuánto amperes por milímetros aguanta los cables no entiendo más nada porque las térmica viienen de 5 10 16 20 25 32 64 Amperes
3 respuestas
Aterramiento del neutro del transformador
Tuve algunos problemas en el montaje de un transformador de 2MVA 13.2/2.3KV YNd11 (transformador elevador)el neutro se tenia que conectar a tierra a través de una resistencia, el cable de tierra por razones de estética fue conectado pegado a la parte...
1 respuesta
Amperaje y voltaje en una bobina
Si tengo una bobina de cobre con determinada cantidad de vueltas e introduzco un imán en dicha bobina, cuantos amperes y que voltaje generara la bobina cada vez que introduza el imán
1 respuesta
Definicion de bobina de arranque de un motor de corriente alterna.
Que es una bobina de arranque de un motor de corriente alterna y como funciona, como se compone.
2 respuestas
Que calibre de acometida de 2+1 deben colocarme si la distancia es a 100 metros.
Me van a instalar una acometida de 2+1 pero la distancia es a 100 metros de mi casa en un lugar rural. En casa tengo 2 aires 110v, un microondas 110v, una impresora, una computadora, una lavadora, un refrigerador, una bomba 1hp, 15 focos ahorradores.
3 respuestas
Cual es la sección del neutro
Tengo un subalimentador de 18 mt de dos fases (R, T) de 6 mm2 para consumo de 6000w p/fase y compartiré el neutro. De cuanto debe ser la sección del neutro. ¿Tendré con una sección de 6 mm2 para el neutro? ¿O tiene que ser mayor?
5 respuestas
Como puedo saber la potencia de un transformador trifásico,sin placa de datos,solo se sus voltajes
Tengo un transformador no tiene placa de datos como sacó su potencia
1 respuesta
¿Cómo seleccionar canaleta a usar para cables?
1. Estoy usando el programa CYPELEC CORE para diseñar una instalación doméstica. Aunque me ha parecido magnífico, solo me permite seleccionar una determinada canaleta, enorme para el cable que voy a usar. ¿Alguien está usando este programa, para...
1 respuesta
Impedancia de secuencia de transformador
A partir de los datos de placas y de ensayos de un transformador, como puedo calcular sus impedancias de secuencia.
1 respuesta
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas de los temas
Ingeniería Eléctrica
Profesores
Ingeniería Electrónica
Ingeniería Industrial
Electricidad del hogar