Juntar cables
Preguntas y respuestas relacionadas
Puedo instalar dos conductores de distinto material
¿Quisiera saber si puedo instalar en una línea trifásica dos conductores por fase de 95 mm se sección uno de cobre y otro de aluminio por fase?
2 respuestas
Como calcular la sección de un conductor eléctrico trifasico
Necesito que me ayuden a calcular le sección de un conductor, tengo un transformador de 800 amperes, 500 kva, distancia 28 mts, rho 0,018, fp 0,8, debo alimentar un tablero trifásico (800 amp) para motores, los conductores irán por escalerilla y solo...
1 respuesta
En un local comercial, debo colocar una térmica para cada heladera?
Estoy haciendo la instalación eléctrica de un local comercial, no soy electricista ni mucho menos pero no puedo pagar uno. Quería saber si para cada heladera (promedio 4 amperes) necesito una llave térmica. A su vez quería saber para esas mismas...
3 respuestas
Reducción de sección cable y protección
Se trata de una línea de 10mm con su respectiva protección para 30 motores, cada motor con un pequeño cuadro con un salvamotor, alimento una parte de los motores por aguas arriba del disyuntor, y para los últimos motores quiero reducir a 6mm y poner...
2 respuestas
Línea de 6 mm con magneto de 25 amp.
Tengo una línea de 6 mm con magneto de 25 amperios, tengo conectada con una regleta, la vitro, horno y al lado tengo el lavavajillas, y no tengo más circuitos cerca, podría conectar a esta regleta el lavavajillas junto a la vitro y el horno( no es lo...
2 respuestas
¿Por qué salta el automático de la luz cuando todo esta apagado?
Me pasa algo muy raro en casa: cada tres, cuatro o cinco días salta el interruptor automático de la luz que controla la vitrocerámica y el horno. Pero lo más raro es que salta por la noche cuando todo esta apagado, sólo con las luces del standby y...
3 respuestas
Longitud excesiva de cables de motor
El tablero estrella triangulo esta muy cerca de la barra de 440 voltios... Desde allí se extienden los seis conductores hacia los bornes del motor de 50 HP que se encuentra a aproximadamente 45 metros de longitud, he observado un excesivo...
1 respuesta
Enchufes con térmico 20A y cable de 4 mm.
Estoy arreglandole en una peluquería de una amiga con 4 enchufes para secadores de pelo el cuadro ya que le salta. La pregunta es si podría ponerle cable de 4mm hasta la caja desde el cuadro, 15m y después sacarles a los 4 enchufes de 2‚5mm que serán...
5 respuestas
Cableado de tres luces
Quiero colocar en el pasillo un total de tres luces en el techo de esas empotrables. La pregunta es cómo hago las conexiones teniendo únicamnte una toma en el techo. Quiero pensar que tengo que usar una regleta y hacer las conexiones ahí pero qué...
1 respuesta
Alguien podría recordarme la fórmula para elegir la sección de conductores y caída tencio para circuitos corriente continua12v
En un ramal de cables de un vehículo con casi 6 metros de largo tanto el ramal como los circuitos que se desprenden del mismo suben bajan doblan y vuelven al punto de partida la plaqueta de alimentación, para calcular los cables principales que...
1 respuesta
Bombilla con muy poca luz
Resulta que en mi cochera tengo un interruptor con dos bombillas. Hasta ahí bien. He quitado el interruptor y He puesto dos computadores, uno al entrar y otro al final. Resulta que después de Eso, las bombillas no alumbran casi nada, una luz rojiza y...
2 respuestas
¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
En video de practicas de FP de electricidad explicaban que cuando tiramos para cable desde térmico de 20 con cable de 4 hasta caja de derivación y si queremos salir De esta con cable de 2,5 hasta termo, debemos de poner fusible al no ser ya cable de...
2 respuestas
¿Cable 6mm para placa inducción 7200w?
Sé que el reglamento indica esa sección, ¿Pero para una placa de esa potencia continúa siendo válida dicha sección? Máxime cuando dice que hay que usar el mismo cableado también para horno. En cuanto a la conexión física del cableado con el...
5 respuestas
Cómo conectar placa solar , batería y hacer pequeña instalación de alumbrado
En un terreno quiero poner una placa solar para poder tener 4 puntos de luz. Mis dudas son referente a las secciones de los conductores ya que sería en VDC sacado de batería de coche. Me gustaría poner un par de encendidas pero me surgen dudas de que...
1 respuesta
¿Alguien utiliza las clemas (conectores, bornas) Wago 221? ¿Algún problema,incompatibilidad o lo que sea para circuitos en casa?
Algun@ utilizáis las clemas o conectores alemanes transparentes de palanca Wago 221 (que sustituyen a los 222 que eran algo más grandes, grises, ambos sin tornillos), ¿Para hacer empalmes? Siempre usé bornas de las de tornillo de toda la vida pero...
2 respuestas
Cables
Trabajo de mantenimiento en una fabrica. Hace poco se me quemo un cable que alimenta una resistencia eléctrica de un tanque de fuel-oil. Ya antes, había comprobado que sus cables estaban unidos por las fundas de la temperatura que cogía debido al...
1 respuesta
Secciones de cables eléctricos, ¿Cuál es la correcta?
Tengo dudas sobre que protecciones me faltan y que secciones de cable son las apropiadas. Tengo la siguiente instalación: Acometida desde el cuadro de contador hasta el cuadro de protecciones, a su entrada están A.- Interruptor de corte general de 25...
1 respuesta
Reducción de voltaje 25v/19v cc
Dispongo de dos acumuladores de 12v y 140 amp conectadas en serie con lo que obtengo 25/25,4v y una disponibilidad de unos 30 amp; recargo mediante alternador, generador o paneles fotovoltaicos. Necesito alimentar un ordenador portátil (un acer...
1 respuesta