Pregunta sobre motores eléctricos
Estuve midiendo el consumo de un motor eléctrico de 5 HP. Me llamó la atención que en una fase el consumo de corriente estaba muy por encima de las otras dos fases. ¿Cuál puede ser la causa de esto? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me afecta en cuanto al...
1 respuesta
¿Cómo podemos protegernos ante un fallo del neutro?
Quisiera saber si has puesto alguna vez el neutro a tierra aguas arriba del diferencial, como protección, por si se corta el neutro por fallo en la linea suministradora de la compañía, el problema es que la linea es privada y la compañía no se hace...
1 respuesta
¿Cuánto puedo cobrar por el embobinado con cambio de frecuencia de 50 Hz a 60Hz?
Embobiné la bomba de aceite de una fresadora, de 380v estrella y 220v delta y 50Hz, hice los cálculos para quitar vueltas y pasarla a 60 Hz, 220 estrella y 110 delta para mejorar su rendimiento aquí en méxico ya que la frecuencia es de 60 Hz y la...
2 respuestas
Tengo instalación antigua con circuitos unipolares, cómo debo actualizar a bipolares si solo sale uno (el neutro o la fase)?
La instalación está fuera de normativa. Sólo quiero recomponer el cuadro de protección de la casa. Está contratado 25 amperios (5750 Wts). Los circuitos para la casa salen con un solo cable pero a los enchufes, llegarán fase y neutro. ¿Cómo si sale...
3 respuestas
Como escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas
Soy ingeniero recién graduado y quisiera saber los pasos a seguir para escoger escoger relé térmicos, contactores y llaves térmicas. Tengo un motor trifásico jaula ardilla Potencia : 0,75 HP Frecuencia : 60 Hz Polos : 4 Rotación nominal : 1660 rpm...
2 respuestas
Tensión entre neutro y tierra ¿A qué se debe, qué problemas puede traer y cómo puede corregirse?
Estoy trabajando en una fábrica de bolsas plásticas que tiene instalados muchos variadores de frecuencia. Estoy revisando y corrigiendo las puestas a tierra de todo los aparatos y como para tener datos medí, entre otras cosas, la tensión entre tierra...
2 respuestas
Conexión de motor trifásico a estrella triangulo
Tengo un motor de 20 hp quisiera conectarlo estrella triangulo la acometida es 380 voltios placa dice lo siguiente Doble triangulo 230 voltios Doble estrella 380 voltios Triangulo 440 voltios Estrella 760 voltios Es de 12 polos Como puedo realizar el...
2 respuestas
Conexión trifásica con 2 transformadores dañados
En la conexión de ese edificio se dañaron 2 transformadores, cuando se conecto el tablero del 3 er piso y el breacker de ese tablero estaba apagado, el neutro y la fase género 120v y cuando se realizó la medición de 2 fases estas arrojaron 240v. Los...
1 respuesta
Los grifos del baño dan corriente (entre 40 y 60 V)
Tengo un problema con los grifos del baño que creo que es exactamente igual al que expuso Garlopi en agosto de 2010. Acabo de hacer una reforma "integral" del piso, las instalaciones eléctrica y de fontanería nuevas y todos los electrodomésticos...
2 respuestas
Es mi acometida eléctrica a 220AC o 110AC?
En mi casa (lejos del núcleo urbano) veo que llegan del poste 2 cables (supongo son de baja tensión de la red), estos entran a un transformador de la empresa de energía que ubicaron en un cuarto pequeño, de este transformador salen 2 cables hacia un...