Motor 220/380/440v 12 terminales 40 hp
Preguntas y respuestas relacionadas
Como se puede conectar un motor de 7,5 hp que funciona en una red de 380 voltios a 50 Hz, en una red de 480 voltios y 60 Hz
El motor es de origen chino y funciona en una planta de Argentina conectado a una red de 380 voltios y 50 hz, Se desea instalarlo en una planta industrial de Rep Dominicana en donde la tensión es de 480 voltios y la frecuencia es de 60 hz.
4 respuestas
Como identifico las líneas de un motor trifásico de seis líneas para conectarlo en arranque estrella/triangulo
El motor es 220v de 60HP, pero las líneas han perdido su identificación.
2 respuestas
Como conectar motor trifacico de 12 líneas 220 volts monofasico
Tengo un motor de 12 líneas trifasico y quiero conectar a 220 monofasico
2 respuestas
Sabes como...
Tuve un examen y no supe responder esto. ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 380 v? Y ¿Cómo se conectará un motor trifásico de 220 /380 v. A una línea trifásica de 220 v? Espero...
1 respuesta
Grupo electrógeno puede trabajar 440v 220v ambos trifacico
Quiero hacer una consulta sobre el tema se puede utilizar al mismo tiempo 440v trif y 220v trif se que se puede hacer mi consulta es normal puede ser lo que digo afecta en algo al grupo en cuanto a la potencia tengo duda
1 respuesta
¿Cómo conectar una soldadora trifacica 380v a monofásica 220v?
Es una tauro Stt serie B viene con 6 bornes. De los cuales los 3 inferiores solamente están conectados. Funciona a 350 amp en 380v alterna.
[email protected]
desde argentina.
2 respuestas
Cómo resuelvo Un alternador trifásicamente de 9kva conectado en Y genera un Vnom a plena carga 440V a 60Hz y a 1800rpm
A) Inom. En Delta y estrella B) I de tensión de cada grupo en las conexiones Y y delta c) Calcular la potencia aparente en delta
1 respuesta
Motor Trifasico de 25 HP huele a quemado
Me encargaron la revisión de un Motor de 25 HP, pude comprobar que tiene un arrancador directo, (solo un contactor) conectado en doble estrella; en la placa de características dice para 220 doble triangulo y para 380 doble estrella. La conexión...
1 respuesta
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
Motor de 25 HP con voltaje 440V se protege y bota solo el contactor
Tengo un arranque que no he podido llevar acabo de un motor trifasico a 440V, el motor es de 25HP, al momento de hacer el arranque este eleva su amperaje a 200A (que es normal) y dura solo 5 segundos antes de que el amperaje se establezca a 30A que...
1 respuesta