Sistema puesta a tierra en motor 500kw
Trabajo en una empresa minera y recientemente incorporamos una potencia hidráulica (motor eléctrico y bombas hidráulicas) de 500kw.- Dicho motor es trifásico a 600v y 560A de nominal. Esta montado en un chasis metálico, tipo container. Elevado unos...
1 respuesta
Calculo de potencia de un local
Como te va, mi papa compro un local grande y tiene conexión monofásica, le dijeron que se pase a trifásica por que es más barato, fui a averiguar a edesur ( empresa que provee ) y me dijeron que tengo que sacar la potencia total del local y la...
1 respuesta
Esquema de conexión bomba sumergible con condensador
Resulta que tengo una bomba sumergible monofásica la cual no saca agua. Me fije como estaba conectada antes de desconectar nada, le coloque un condensador nuevo de las mismas características puesto que este suele ser la principal averia y nada. Al...
1 respuesta
Se enciende la luz del buscapolos cuando lo apoyo en los electrodomésticos que están conectados a tomas de una misma pared.
¿Es normal que se encienda el buscapolos al apoyarlo en un electródoméstico? Me pasa eso con varios artefactos que están enchufados en distintas tomas de una misma pared. No ocurre cuando los enchufo en otras tomas. Las tomas y los enchufes son de...
4 respuestas
Consejos para proteger el sistema eléctrico de mo hogar
Me gustaría saber una serie de circuitos o métodos para proteger un sistema de los problemas que se presentan a la hora de la conexión como son, invertir las fases, la conexión del polo a tierra, la desconexión del neutro, etc. Donde puedo encontrar...
3 respuestas
Instalación de una puesto a tierra
Estuve buscando información sobre la colocación de puesta a tierra me interesaría saber si lo que enti es correcto o me falta saber algo ... Para colocar una puesta a tierra ahí que usar un telurómetro para medir la resistencia de la tierra y lo que...
1 respuesta
¿Por que el cable de tierra en algunos casos esta sin la cobertura de pvc, y en otros casos aparece con su aislante?
He notado que en algunas instalaciones el cable a tirra aparece completamente sin el aislante correspondiente(no me gusta utilizar el termino desnudo), ¿Mientras qué en otros casos si aparece con su cobertura verde y amarilla? ¿Es lo mismo instalarlo...
2 respuestas
¿Con picas o sin picas?
Estoy pensando comprarme un medidor de resistencia de tierra(creo que se llaman así) y veo que hay de dos clases, con picas y sin picas Evidentemente para una ciudad es mejor sin picas, pero no tengo claro que los dos vayan a dar el mismo resultado
1 respuesta
¿Tensión entre Fase-Neutro, Fase-Tierra y Neutro-Tierra?
Espero puedan ayudarme, que aunque pueda parecer algo básico y teniendo un grado medio en electricidad, pues no me quedan muy claras. He estado midiendo en una instalación tensión de 226v entre fase y neutro, 396v entre fase y tierra y 228v entre...
8 respuestas
¿Que medida de tensión provoca la averiá?
La tensión del circuito de maniobre es 24VAC. Se detecta una avería sobre la instalación. Esta incidencia se produce cuando se acciona cualquiera de los dos dispositivos de marcha asociados a la puesta en marcha del mando K1M que controla el motor....