Tengo conectadas la lavadora y la caldera a magnetermico 20A, por separado funcionan bien, al mismo tiempo salta diferencial.
La lavadora funciona si no esta enchufada la caldera y esta al no poner en marcha la lavadora también funciona con normalidad. ¿Habrá algún problema de derivación?
4 respuestas
¿En un cuadro eléctrico puede existir; contador inteligente, Icp + Iga?
Como ya sabéis soy una chica que hace tiempo estudie algo de electricidad y aunque me manejo bien en el ámbito domiciliario, tengo algunas dudas, por no decir muchas. Y esta es una de ellas: Ya se que en cuadro electrico cuando se instala contador...
4 respuestas
¿Puedo conectar al mismo cable de 6mm y diferencial o pia de 25A, el horno eléctrico y la vitrocerámica?
Pondría una caja de conexión entre ambos, que conectará los 3 cables de 6mm que viene del diferencial con los 3 cables que van a la vitro y los 3 cables que van al horno
2 respuestas
Una aclaración de secciones
Necesito hacerte una consulta, estoy reformando un piso de 90 m2 de segunda mano en la parte eléctrica porque algo me defiendo, pero tengo una duda, según el reglamento que he visto en un catalogo de magnetos, hay un circuito para lavadora,...
5 respuestas
Tipo conexión Vitro+horno
Recientemente he adquirido una cocina 3CN-3V de Edesa, con tres focos la vitro y horno encastrados en un mismo mueble. Lo que desearía saber es el tipo de conector que llevan estas cocinas. Dispongo de un enchufe con los bornes rectangulares y gordos...
1 respuesta
¿Cuántos enchufes puedo poner, partiendo de un magnetotérmico de 16 con 3 (fase, neutro, tierra) cables de 2.5?
Tengo solo un enchufe en la cocina y de hay e puesto un ladrón o chivato con tres puntos, es decir para poder conectar tres aparatos . Ese enchufe esta conectado a un magnetotérmico de 16 A con cable de sesión de 2.5 ¿Podría poner en vez de ese...
3 respuestas
Instalación de reloj para controlar fuente del jardín
Deseo saber la manera correcta de instalar un reloj en el cuadro de protección para controlar el motor de uma cascada en mi jardín
1 respuesta
Reducir la sección de un cable y su protección.
Tengo un línea de 2,5mm con un PIA de 16 que alimenta un seria de lámparas, estas lampara van a llegar con un cable de 1,5mm una caja de empalme por donde pasa la línea de 2,5mm, estas conexiones tendrán a veces 1 metro y otras 4 o 5. El REBT creo...
4 respuestas
Tengo problemas con el interruptor diferencial
Mi consulta radica en que en mi casa salta continuamente el diferencial, mi circuito consta de un braker general, un disyuntor y el diferencial y pasa que al estar conectado el diferencial no deja que conecte el disyuntos, o sea me lo bota cada vez...
1 respuesta
Caja del contador eléctrico precintada
Necesito quitar el fusible que está en la caja del contador para poder trabajar sin corriente en el cuadro de automáticos. La caja tiene un precinto de alambre. ¿Puedo quitar ese precinto? Si no pudiese hacerlo, ¿Cómo puedo trabajar en la caja de...