Seccion para 180 Kw
Preguntas y respuestas relacionadas
Como puedo calcular el calibre de un conductor
Espero estén bien, necesito instalar una unidad de paquete que tiene un consumo de 150 amp. A una distancia de 110 mts, utilice la fórmula siguiente ¨sección = 2 x longitud x potencia activa / 35(cable aluminio) x caída de tensión x voltaje¨, mi duda...
2 respuestas
Calculo de condensadores según factura de energía eléctrica
Tengo una duda de como saber el condensador que debo conectar en una instalación trifásica que en Chile es 220/380v, tengo que los consumos facturados como potencia activa es de 15,800 kwh y 22,000 kvarh, si estoy haciendo bien yo pongo en la...
1 respuesta
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
Cambio en las tarifas eléctricas
Los expertos, es mi primera pregunta pero llevo tiempo haciendo visitas a esta web. Mi problema es el siguiente: no entiendo la factura eléctrica. Tengo un contrato de 11.5 kW con tarifa 2.0A con Iberdrola. Como empresa comercializadora me dieron un...
3 respuestas
Sección del cable eléctrico en la derivación individual desde el cuarto de contadores a mi vivienda
Mi electricista no ha podido substituir el cable antiguo (de sección inferior al que se exige ahora)por uno nuevo como exige la norma( de mayor sección)en el tramo que va del cuarto de contadores a mi vivienda (la derivación individual) La...
4 respuestas
Instalación eléctrica para 7 viviendas. KW?
Adquiri una finca que tiene cinco casitas, son bajos. Las tengo todas alquilada sí tengo una potencia contratada de 5,75 kw. El diámetro del cable de la cometida al cuadro general es de 10mm. Ahora viene mi pregunta, estoy pensando de hacer dos...
5 respuestas
Problemas de tensión fases en RBT
Vivo en una urbanización algo antigua, y en la caja general de protección estoy conectado en monofásico a una fase que cuando los demás vecinos conectan cargas se me pone la tensión a 180V y no funciona la vitro, la iluminación downlinht es es casi...
3 respuestas
Generador eléctrico para arrancar un aire acondicionado
A ver si alguien me puede orientar. Tengo un generador de una potencia de 1800w y un equipo de aire acondicionado portátil de unos 1300w. El problema es que en el arranque del aire acondicionado el generador no puede con el por la intensidad. Mi idea...
3 respuestas
Cuantos cables se pueden pasar por un macarrón de tubo eléctrico
Estoy pasando unos cables eléctricos por un tubo corrugado de 25 mm y pase 6 hilos de de 1,5mm para commutadores y tre cables de 2,5 para un encchufe que van a una caja de empalmes y también cual es el máximo de enchufes que se pueden conectar...
3 respuestas
Proyecto fin de carrera de instalación eléctrica
Estoy haciendo mi proyecto fin de carrera de la instalación en nave industrial, y tengo varias preguntas, acerca de las luminarias, llevo fluorescentes, de incandescencia y de vapor de mercurio, y quería saber si una vez calculada la potencia nominal...