¿Cómo calculo el valor de magnetotérmico trifásico?
Quería realizarles la siguiente consulta, supongamos que en un cuadro eléctrico que le llega energía trifásica y neutro nos falta el IGA, después tenemos toda la instalación hecha, y los datos son L1, L2, ¿Y L3 tienen un consumo aproximado de 9amp...
2 respuestas
Diferencial toma de tierra corta la corriente es de 0.03A seria bueno subirlo a 0.04A o 0.05A
Mi nombre es Miguel: Compre un piso antiguo y lo reforme en el año 2004, reforma completa. Electricidad, tuberías de agua, suelo... Como indico la electricidad me la hicieron completamente nueva incluido boletín de enganche hasta 8,8 kW, pero desde...
2 respuestas
Bomba sumergible que me salta el diferencial.
Tengo un pozo en el sótano con una bomba sumergible, la cual me saltaba el diferencial, el fontanero me la cambió por otra y de momento funcionaba, pero al llegar esta lluvias y llenarse el pozo hasta la mitad la bomba vuelve a saltar. Un amigo...
1 respuesta
Seguridad para luz bajo. ¿Alta sensibilidad?
En casa tengo una ducha de obra y sobre ésta una tarima de IPE que está sobreelevada como medio centímetro, bajo la cual y en el borde exterior quiero poner una luz, tengo el cableado preparado para la colocación. La luz que voy a poner es de LEDs...
1 respuesta
Diferenciales unipolares
Quizás alguien me pueda ayudar. Quisiera saber en que casos se usan los diferenciales unipolares y también los bipolares. Ademas, en el caso de colocar un diferencial para protegernos en una instalación de un motor trifásico de 380v entiendo que cada...
2 respuestas
Diferencial salta esporádicamente
Quisiera que me indicaras a que se puede deber que el diferencial de mi vivienda salte esporádicamente sin motivo aparente. El diferencial lo he sustituido recientemente porque pensaba que el anterior estaba estropeado. He desconectado termporalmente...
1 respuesta
Instalación eléctrica y calambres.
Desde hace tiempo al tocar al mismo tiempo la vitrocerámica y el grifo/fregadero de la cocina da calambre. Con la lavadora funcionando al tocar el grifo, en ocasiones, sucede lo mismo. La cocina tiene instalación de puesta a tierra, es decir el cable...
1 respuesta
Vivienda unifamiliar con varios cuadros eléctricos
He pedido presupuesto para modernizar una instalación eléctrica en una casa de cuatro plantas. Actualmente tiene un único cuadro sin protecciones de sobretensión, cuatro diferenciales y con PIA's unipolares. El cuadro no se puede ampliar o mover. De...
2 respuestas
Subcuadro eléctrico en casa unifamiliar
Tengo un cuadro eléctrico con los siguientes circuitos: IGA 40ADI 40ALuz interior 10AEnchufes 1 16AEnchufes 2 16AZona Aguas 20AAerotermia 25A De ese cuadro sale directamente del IGA un cable de 10mm a otro subcuadro que está en el otro lado de la...
2 respuestas
Puntos de luz en techos sin tierra
¿Debería instalar el cable de tierra en todos esos puntos? Los enchufes sí llevan toma de tierra. ¿Es fácil o deberé contratar un profesional?.