Buscar
Descubre en Todoexpertos
Temas interesantes
Preguntas
Respuestas
Expertos
Logros
Iniciar sesión
Entrar
Crear cuenta
La presión de mi caldera se baja y no se porque
Preguntas y respuestas relacionadas
Problema de presión de llenado alta para caldera Tifell Eurofell 30M
Desde hace unos días la caldera se va parando al poco de arrancar por error de presión de llenado alta. En frío tiene unos 1,6 b. De presión, pero al empezar a calentar sube rápidamente a los 3 b. Y se va parando y arrancando cada pocos minutos. Por...
1 respuesta
Sobrepresión de agua en caldera Fagor FE-27E
La presión de la caldera se incrementa de forma incontrolada desde la presión de trabajo 1,2 b hasta que abre la válvula de sobrepresión, esto después de haber sustituido la llave de entrada de agua como me sugeristeis la vez anterior. ¿Sería posible...
2 respuestas
Problema en caldera carbon
Tengo una caldera de carbon de 5 elementos (la casa es de unos 80 metros cuadrados) conectada a una de gasoil, carbon para calefacción y gasoil (en posición verano) para agua caliente, la cuestión es que, durante 2 veces en 1 mes que lleva instalada,...
2 respuestas
Ferroli GNK 100 M UNIT 03 con 13 años que pierde agua por el tubito de desagüe.
El otro día comenzó a salir agua de la caldera por el tubo que tiene para drenar cuando sube la presión. La presión estaba a 2,5 o así. A menos que corte la llave de entrada de agua, la presión no para de subir y entonces comienza a salir el agua....
1 respuesta
Subida Presión Caldera Junker Modelo ZWC 24/28
Tengo instalada una caldera Junker desde el año pasado para agua caliente y calefacción. En su momento probaron la instalación de la calefacción y funcionaba correctamente. El caso es que ahora que he intentado poner la calefacción la presión sube...
1 respuesta
¿Por qué pierde presión la caldera?
Tengo caldera de gasoil en el pueblo he estado un par de meses sin ir y he visto que la peesión es CERO, la he rellenado, purgado los radiadores y vuelto a ponerla a 1,3 bar, a los dos días de estar funcionando ha bajado a 1,0 bar, he revisado todos...
1 respuesta
Presión del suelo radiante no coincide con la de la caldera
Tengo un suelo radiante que va a gas propano con apoyo de chimenea de leña. Cubre tres estancias independientes, cada una con su termostato . El colector es un Schutz de seis tubos (2 tubos a una, 1 a otra y 3 a la más grande). Al lado de las llaves...
1 respuesta
Roca laura 20/20f código 23
De nuevo, hace poco le Pregunte por el coste del vaso de expansión, bien pues entonces le explico, me cambiaron el vaso de expansión, la llave de seguridad, y si aproximadamente por el importe que usted me comentó, no es por esto por lo que le...
2 respuestas
Medio radiador caliente / medio frío
Vivo en un 5º de un edificio de 6 plantas con calefacción central. Todos los vecinos de mi letra, incluido el 6º, tienen calefacción pero en mi piso los 4 radiadores están 2 módulos calientes, 1 templado y 2 fríos. Los 4 radiadores son nuevos del año...
1 respuesta
Problema caldera Ferroli.
Pues tengo un problema con la caldera, pierde presión, vino el técnico de Ferroli y no vi nada en la caldera y me dijo que podría ser una fuga en la tubería de la calefacción pero no creo que sea eso porqué hay que cargarla tanto en invierno como en...
1 respuesta