Distancia pica/cuadro
Tengo que hacer una reforma en una casa antigua en el pueblo y aprovechando esta reforma quiero adaptar la instalación eléctrica a la normativa vigente. Quisiera saber si existe una distancia mínima reglamentaria entre el cuadro de la vivienda y la...
1 respuesta
Derivar dos líneas al jardín
Tengo un pequeño jardín detrás de la cocina y me gustaría disponer en él de algunas tomas de luz y fuerza. En principio serían apenas un par de ellas (dos focos o balizas y uno o dos enchufes para maquinaria de jardín), pero en el futuro seguro que...
1 respuesta
¿Centralización de contadores en cuarta planta sin toma de tierra?
Voy a empezar nueva etapa como autónomo, y me he encontrado con este primer problema, dicha centralización esta cambiada hará unos cinco años o cosa así, y carece de toma de tierra a primera vista, y necesito hacer posteriormente un nuevo boletín,...
2 respuestas
En que me debo fijar de un piso de segunda mano para saber si le renovarían la cedula habitabilidad
Quiero comprar un piso de segunda mano y necesito para la compra que tenga cedula de habitabilidad para dar de alta suministros . Mi pregunta es: ¿En que me debo fijar, para saber si le renovarían la cedula habitabilidad. Me refiero a la parte...
2 respuestas
Consulta sobre empalme (alumbrado)
Se me la luz de alumbrado en cuatro habitaciones del piso (solo de los aparatos que cuelgan del techo) En el piso de arriba estaban haciendo reforma y al mover baldosas del suelo cortaron un cable que era de mi alumbrado. Es una vivienda antigua y...
4 respuestas
¿Puede estar la caja de teléfono en una fachada?
Hace unos 22 años que tengo una casa en la que me encontré la caja central de teléfonos de todos los vecinos de mi acera. Al principio la parte de detrás estaba libre pero con el tiempo mi casa ha quedado cerrada por un patio posterior y ahora cada...
1 respuesta
Quien tiene que arreglar el contador del agua y la acometida hasta él
Vivo en una casita, con jardín, que mi padre construyó hace 40 años en un pueblo de la sierra. En aquel entonces el suministro del agua lo hacía el Ayuntamiento y el contador estaba, y sigue estando, en el mismo sitio, en una arqueta pegada a la...
1 respuesta
Necesidad de dictamen de la luz en una casa
Yo recientemente hicimos reforma en todo el piso cambiando toda la electricidad de la casa y el cuadro. Tengo obligación de realizar un dictamen o no es necesario
2 respuestas
Error en receptor tdt o instalación!
Ante todo muchas gracias y felicitar a la cantidad de expertos que ayudan a las personas menos experimentadas. En el edificio donde vivo esta adecuado a a la emisioo del tdt, en el comedor se me ve perfectamente. En la demás habitaciones tengo la...
1 respuesta
Alumbrado de Baño ¿Circuito C1 o C5?
Estoy cambiando la instalación eléctrica de mi casa (algunas habitaciones antiguas). Los enchufes del Baño los meto en el circuito C5, el alumbrado de las habitaciones en el C1, pero el alumbrado del cuarto de Baño no tengo claro donde va ¿En el C5 o...