Cables de diferente sección en cada fase
Preguntas y respuestas relacionadas
Tierra y neutro
Filurnigo, me puedes explicar la diferencia entre tierra y neutro, es lo mismo pero no es lo mismo!... Según tus explicaciones en distintas respuestas que he consultado. Y si tengo tierra tengo neutro necesariamente, ¿Y viceversa?
1 respuesta
Tengo dos detectores de movimiento nuevos de 3 hilos cuando los conecto se me enciende la luz sin detectar que puedo hacer por f
Tengo 2 detectores de movimiento nuevos de 3 hilos cuando los conecto a la red se me enciende la bombilla sin detectar que puedo hacer
3 respuestas
Pasar corriente eléctrica
Se de antemano que cualquier Adaptación o Improvisación en temas de Energía Eléctrica implica muchos riesgos, pero mi caso es solo por excepción, te platico: Estos días he tenido que salir de la ciudad por cuestiones de salud, me ausenté una semana y...
2 respuestas
Instalar conmutador junto a enchufe. Sólo tengo los dos cables del enchufe.
El lugar es el baño. Junto al lavabo sólo hay un enchufe y quiero colocar un conmutador para un aplique sobre el espejo.
1 respuesta
Contador de la luz
Creo" un problema como el 90% de los españoles con la luz. Pero el mío viene (ó eso creo yo) del contador. Me han venido varios recibos bastante altos y no estoy apenas en casa. Llamé a Union Fenosa y la solución que me han dado es que he gastado...
8 respuestas
Enchufes de una cocina
Quería poner todos los enchufes necesarios de una cocina es una casa vieja y no puedo modificar ni tubos ni nada y solo llega asta la cocina un tubo de 2 cm por ese tubo tengo que pasar unos cables (no se la sección) Y de ai ramificar para...
1 respuesta
Como es la tensión eléctrica en España
Todo expertos, para concluir mi duda expongo que en Europa (España específicamente) la tensión es de 220 V y se toma de una fase y un neutro, ¿Es decir UN solo cable trae 220 v? A diferencia que en Venezuela para tomar esos 220 v hay que agarrar DOS...
2 respuestas
Fallo en horno saltando el automatico al cabo de 5 o 6 minutos
Tengo un horno electrico que al cabo de 5 o 6 minutos me salta el automático, este es de 40 Amperios pero si este lo pongo en otro enchufe me funciona muy bien, sabría algún experto saber que pasa.
2 respuestas
Sección en derivación individuales
He puesto calefacción eléctrica en dos ciclos de 7 horas y unos 7200 watios cada ciclo. Tengo contratado 9200 w en monofásico . Con lo que estará 14 horas funcionando. Mi pregunta es la siguiente, actualmente tengo un cable del contador de union...
1 respuesta
Instalación barral con 3 LED. Confusión cables
Tengo que instalar un barral con 3 dicroicas led que viene desarmado. Cada dicroica led tiene dos pequeños cablecitos blancos que no indican fase o neutro, pienso que será indistinto. Ahora bien, pensaba tomar un cable de cada uno y empalmarlos...