Pasar de cable trifásico 4 hilos a monofásico 3 hilos.
Preguntas y respuestas relacionadas
Ducha eléctrica nueva sólo funcionó 5 min y no volvió a calentar
Instale una ducha eléctrica lorenzeti, vivo en colombia y el voltaje aquí es de 120v, le instale cable nuevo grueso #12 y lo coloque con un breaker de 40A directo desde la caja de breaks totalmente independientes a los otros puntos. Ósea un breaker...
5 respuestas
Toma de 440V, cuanto voltaje tiene cada linea
Mi preguntaes la siguiente Si tengo una toma de corriente de 440v, pero yo necesito solo 220V, Puedo tomar una fase y el neutro para obtener los 220V, ¿Y se puede dejar las otras dos fases sin conectar?
2 respuestas
Caja exterior
Puedes inficarme sobre el contador exterior analógico y monofásico, desde el poste va directamente a la caja exterior, dentro de esa caja hay un contador para la lectura, abajo del contador hay una pequeña cajita precintada con dos cables, el de la...
1 respuesta
Trifásica : primera fase/neutro bien ( con diferencial ),segunda fase/neutro salta diferencial.
Tengo tres fases y un neutro. Directamente coloco cada fase en la pared a sus tres ( 3 ) fusibles y el neutro a su cajita. Lo siguiente que hago es llevar la primera fase y el neutro a una caja con su diferencial y de el a los térmicos. Funciona...
2 respuestas
Instalación conmutador doble en habitación con tres interruptores y dos puntos de luz
Porque siempre trato de realizar todas las ñapas que pueda sin ser un manitas y esta vez se me esta atragantando mas porque no tengo ni idea de electricidad. Mi pregunta es la siguiente, tengo una habitación con tres interruptores (uno a la entrada y...
3 respuestas
Enchufe conmutador
En una habitación tenia un conmutador a la entrada y un conmutador-enchufe en mitad de la habitación. Estos conmutadores eran con regulador de intensidad de luz(el enchufe-conmutador disponía de algo parecido a una batería) bien el otro día al pintar...
1 respuesta
Salta el diferencial unos 30 segundos después de pararse la bomba.
Tengo una perforación y en ella tengo una bomba de 1,5cv sumergida a 20 m. Tengo instalado un sistema de riego automático, de forma que la bomba solo recibe alimentación durante un pequeño periodo de tiempo y durante ese tiempo un sistema de válvulas...
2 respuestas
Tengo una maquina trifasica 380 voltios y trae 5 cables, y no logro encenderla
Compre una maquina en china 380v por error ya que no tengo es tipo de electricidad, entonces compre un transformador 220-380 pero la maquina requiere 3 fases 380 un tierra y un neutro. Pero el transformador es delta y solo me trae las 3 fases y la...
1 respuesta
Obtener de 2 lineas bifasicas 110v una linea trifásica 380 v
Tengo un problema haber si alguien puede ayudarme: Hemos realizado un jacuzzi donde las bombas de impulsion funcionan a 380v, el problema que este producto sera enviado a Colombia, donde nos informan que el suministro que tienen son dos lineas...
1 respuesta
Cargador de 240v en corriente alterna de 220v
Estoy a punto de comprar un celular por internet, y el vendedor, me acaba de dejar un mensaje, sobre que tipo de cargador debe enviarme. Hay 4 disponibles: de Australia, Europa, USA y Reino Unido. No entiendo muy bien como funciona lo del voltaje, en...
1 respuesta