Convertir un Motor trifásico de 9 puntas a monofásico
Preguntas y respuestas relacionadas
Tengo un arrancador estrella triangulo, para un motor de 25 HP cuando va a hacer el pase a triangulo se abre todo el circuito.
Enciende el motor en estrella y cuando va a hacer el pase a triangulo se desconecta todo, como si se hubiese apretado el botón de parada, no salta el relé, retiré el relé de protección y le puse directo los cables del motor al contactor principal y...
2 respuestas
¿Qué calibre de cable debo utilizar para iluminar una cancha de tenis?
Quiero ayudar a iluminar una cancha de tenis en el club social donde juego. Lo que quiero preguntar es, ¿Qué calibre de cable debo utilizar para alimentar las lámparas de las torres? ¿Cuál es la fórmula para este calculo?. Al tablero llega trifásica...
1 respuesta
F + F + N : 22OV en una re trif. De 380V?
¿Se puede conectar fase + fase + neutro que me genere 220v en una red trifásica de 380v? ¿Cómo tendría que ser?
2 respuestas
Cambio de bifásico a trifásico
Tengo una maquina de imprenta que fue diseñada para trabajar en un sistema bifásico 380 y bifásico 220 quiero saber todos los inconvenientes pros y contra de hacerla trabajar tomando solo dos lineas de un sistema trifásico 380 voltios no deseo...
1 respuesta
¿Puede ser que algunos condensadore slleven un interruptor bipolar abajo de la llave termica?
¿Puede ser que algunos condensadore lleven un interruptor bipolar aguas abajo de la llave termica? Pregunto porque me encontre con esta figura...
2 respuestas
Consumo excesivo de bomba de agua
Tengo una bomba de agua de alberca, de 1hp, a 127 volts, se supone que su consumo es de 750 whats, y por defecto 1 kw., pero consume 5 kw hora El cable desde la acometida es de calibre 12, y la distancia recorrida es de 30 metros, cual seria el problema
4 respuestas
¿Es necesario instalación electica trifásica?
Estamos terminando la construcción de una vivienda unifamiliar y me he encontrado que aunque el proyecto describe una instalación monofásica, el constructor ha decido hacerla trifásica y me surgen varias dudas: - ¿Es necesario? Todo lo que hay en la...
3 respuestas
Calcular los didpositivos requeridos para la instalación
Seleccionar todos los dispositivos requerido para la instalación del motor eléctrico
1 respuesta
Conectar un trafo reductor al revés para elevar la tensión
Se requiere conectar un equipo trifásico que opera a 480 v; Para tal fin se cuenta con un transformador trifásico reductor de 250 kva 480-208 v y una conexión comercial trifásica de 208 v. 1. ¿Es posible conectar el trafo al revés y elevar la tensión...
3 respuestas
Como instalar un maquina trifásica con neutro si no tengo neutro
La empresa eléctrica me distribuye 220 v con tres cables y yo instale los tres cables y la maquina no funcionaba pero un electricista hizo un puente con el cable rojo como se ve en la foto y empezó a funcionar .Esta maquina usa resistencias para...