Diámetro de cable subterráneo para una línea subterránea de 600 metros lineales.
Tengo que hacer un tendido de cable subterráneo de unos 600 mts desde el transformador, para dar servicio a un chalet de unos 200 m2 construidos, con piscina, un sondeo, cocina con horno y aire acondicionado. Supongo que lo mejor será corriente...
1 respuesta
Puedo elevar el voltaje de salida de una UPS de 110v a 220v con un transformador?
En una empresa que tiene energía trifásica de 220V debo respaldar un equipo. Como una UPS de 220v es muy costosa, se me ocurre que puedo colocar un transformador (o autotransformador) de 110v a 220v a la salida de una UPS de 110v, muy fácil de...
1 respuesta
Buenas, a mi generador inverter marca Ayerbe 1200i se le enciende la luz de overload alarm
¿Qué le pasa a mi generador inverter marca Ayerbe 1200i? Porque se enciende la luz de Overload Alarm y no me genera corriente, aunque arranca bien el motor, hasta ahora había funcionado perfectamente
1 respuesta
Potencia trifásica en minería
Que potencia entrega un motor trifásico usado en el norte de chile. Onda los que usan las mineras para alimentar las plantas
1 respuesta
Maquina de coser americana
Veréis, he comprado una maquina de coser por internet, es americana y me ha costado barata porque le falta el cable de alimentación que tengo que comprar en España Mi pregunta es, si la maquina al ser americana lleva un motor de 110V y yo le compro...
2 respuestas
Un transformador de 220 v que produce 2000w necesita un fusible de cuantos amperes?
Y si el transformador es de 110v por que necesita un fusible de mas amperes y de cuantos amperes seria este fusible
1 respuesta
Tengo un generador que me baja la potencia y me sube demasiado el amperaje
Expongo el problema que estoy teniendo. Tengo 3 generadores idénticos. 1500RPM 400v 50Hz Los nombraremos #1,#2 y #3 El problema se centra en el #1, este al trabajar solo, trabaja muy bien, pero al ponerlo en paralelo con el #2 o #3 ya comienza el...
1 respuesta
¿Puedo conectar un enchufe trifásico en un grupo?
En primer lugar quiero mostrar mi ignorancia en estos temas para encontrar al menos un poco de paciencia. Gracias. Resulta que me han dado una bomba de extracción de agua que tiene 5 cables, 4 y la toma de tierra, de los cuales 3 los tiene conectados...
1 respuesta
¿Como bajar potencia a una herramienta?
Todoexpertos/as Recientemente me hice con una sierra de disco de 2000 W que al conectarla donde quiero trabajar con ella me salta el diferencial, lógicamente es por potencia contratada que no da para soportar todo lo que tiene a sus espaldas y al...
4 respuestas
Que calibre de cable utilizar si mi casa la tengo a 600 metros de mi medidor de luz?
Utilizabamos paneles solares solo para focos led, pero ya tenemos necesidad de ocupar electrodomésticos. Mi medidor de corriente proporcionado por la CFE (México) lo tengo a 600 metros de la entrada de mi rancho... Y pues pensaba tirar cable...