Motor 40hp
Preguntas y respuestas relacionadas
Los cálculos que hago sobre elección de contactores y relés térmicos están bien
Supongamos que tengo un motor trifásico de 10 HP (Jaula de ardilla). - Tensión 220 V / 380V - Frecuencia 50 Hz. - Amperaje 27,2 / 15,6 - Cos fi 0.85 El contactor seria de categoría AC3, por ser motor jaula de ardilla. El motor conectado en estrella...
1 respuesta
El electroventilador no salta
Desde hace días que estoy intentando investigar y diagnosticar una avería de mi coche. Tengo una Peugeot Partner 2.0 HDI y el electroventilador no me salta cuando llega a la temperatura. Le he cambiado el sensor de temperatura pero sigue sin saltar,...
1 respuesta
Como conectar motor estrella triangulo
Tengo un motor asíncrono que estaba conectado en una instalación trifásica a 220v y con interruptor de arranque estrella triangulo, ahora la instalación se a cambiado a trifásico 380v, en la placa de características del motor pone voltaje 380 y tengo...
1 respuesta
Circuito estrella o triangulo cual consume más corriente
Cual es la intensidad que consume cada circuito y como calcularla
2 respuestas
Conmutador 1, 0, 2. 32A (velocidad lenta y rápida)
Tengo un motor de dos velocidades (motor de una amasadora de pan trifásica) y tengo que cambiar el conmutador viejo por uno nuevo, porque la velocidad lenta me funciona a veces, solo me funciona la rápida. Entiendo que se habrá jodido el conmutador....
1 respuesta
Como sustituir conmutador rotativo ajustable
Como sustituir un “conmutador rotativo ajustable en su velocidad” que abre y cierra un circuito y que puede trabajar entre 5 y 20 Hz; el pulso puede ser de hasta 6 A. A 12 V.
3 respuestas
Como se conecta un cuadro aprimatic tipo t1-E ya que lo he conectado y no me funciona?
Primero gradecer ante mano cualquier ayuda. He montado un kid aprimatic habatible de dos motores el cuadro es tipo t1-E con placa anti aplastamiento (safety card ) y un receptor RX1E. La pregunta al conectarlo todo tal como explican, me da siempre...
1 respuesta
¿Generador para trabajar con dos radiales?
Un cliente necesitaría un generador para trabajar con dos maquinas inductivas radiales de 2200W. Si bien estas maquinas creo que tienen un pico de arranque de corriente en el arranque. ¿Esto es 2200(w)/220(v)=10A de consumo máximo? - Sera máximo digo...
1 respuesta
Reloj en cuadro de mando de pozo trifásico
Quisiera poner un reloj en el cuadro de mando de una bomba trifásica de un pozo y me han comentado que la ponga en la bobina pero no se exactamente donde. Me podriais indicar donde conecta el reloj ( se que le debo llevar fase y neutro al reloj, peo...
3 respuestas
Si tengo un motor de 5hp a 240v, el termo es de 30amp con bobina de 7.5hp a 10hp, ¿Puedo solo cambiar el relé para protegerlo?
El motor es trifásico de 240 v de 5hp, factor de servicio 1.15, la bobina de arranque y relé están conectados a un termomagnético de 30amp y cableado awg 10 a no más de 5 metros