Ensayo de los transformadores
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Máquina de hilo trifásica... Como conectar en monofásico?
¿Necesito conectar una soldadura de hilo trifásica con monofásica... Se podría hacer en triángulo y con condensadores?
2 respuestas
¿Cómo medir potencia consumida en vivienda si mido la corriente con una pinza amperimétrica?
Dispongo de una pinza amperimétrica para medir la corriente en mi cuadro monofásico de 230V. Me gustaría saber el máximo de potencia que van a consumir todos mis equipos electricos para hacerme una idea de la máxima potencia que necesitaría de verdad...
6 respuestas
Cambio de voltaje en mi taller. Cómo conectar ahora?
En mi taller teníamos electricidad trifásica a 220V, y ahora nos han hecho el cambio a 380V y aunque la mayoría de maquinaria que teníamos funcionando explica claramente cómo conectar para 380V y con cambiar las pletinas de sentido está solucionado,...
4 respuestas
Cuantas tensiones hay en un sistema trifásico más neutro
Quiero saber porque entre neutro y fase hay 220 volt y entre fase y fase 380 volt
3 respuestas
Puedo añadir una vuelta a cada grupo de bobinas?
Hice un devanado con 12 grupos con 3 bobinas, cada grupo, el detalle es que al probar mi motor me dio casi el doble de amperaje requerido, siento que al meter las bobinas mermé una vuelta por bobina, ¿Será esta la causa de mi amperaje alto? Porque...
2 respuestas
¿Es normal que las dos conexiones del magnetron del horno tengan una impedancia baja respecto al chasis?
Tengo un horno Panasonic al cual se le quema el fusible de entrada .La placa de control y motores funciona bien si se desconecta el magnetron. Lo que he visto que ambas conexiones del magnetron (¿Ánodo y cátodo?) Presentan una impedancia baja de unos...
1 respuesta
[Transformador eléctrico ]Calculo de Perdidas en el hierro
Tengo un ejercicio de transformadores que me planteo la duda de como calcular la potencia en el hierro de un transformador. Los datos que tengo son: S= 66kva. A= 7600 v/ 462 v. N1=1941. N2=118. Resistencia del primario= 10.65. Resistencia del...
2 respuestas
Instalación de una puesto a tierra
Estuve buscando información sobre la colocación de puesta a tierra me interesaría saber si lo que enti es correcto o me falta saber algo ... Para colocar una puesta a tierra ahí que usar un telurómetro para medir la resistencia de la tierra y lo que...
1 respuesta
Averia tv sonitron = sanyo
Ayuda para una TV SONITRON 2114 S RC, fabricada por SANYO, creo que se corresponde con el modelo CEP 2145 de Sanyo. He cambiado la resistencia de 3,9 6 W, el transistor conmutador, el condensador electrolítico de +B que estaba reventado y la...
1 respuesta
Regular velocidad en motor 12v 36 libras gracias
Me llamo juanjo, le cuento mi caso. Tengo un motor de los llamados trolling, es un motor eléctrico de una embarcación, de esos que se conducen con un pedal. La única información que tengo es que es de 12v y 36libras(he intentado convertirlo a watios...
1 respuesta