Calculo de grupo electrogeno segun el factor de potencia
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Bajar potencia 17kw para ascensor de 6.5kw max. Que tramo seria correcto? 6.9 o 10.39kw
¿Queremos bajar potencia luz de 17 kw a lo mínimo para que funcione un ascensor 6.5kw max. Y 20 luces led. Con 6.9kw nos valdría?
2 respuestas
Mi generador de luz es de 15 kW cuando se le mete carga cae el voltaje cual es el problema como puedo solucionar el problema
Mi generador es de 15 kW checo las salidas entre salidas y me da 220 y cada una de las salidas con tierra me da 120 asi lo he estado trabajando bien. Pero al subir las pastillas e voltaje cae 34 me marca cual es el problema como solucionarlo
5 respuestas
Precio excesivo del propano. ¿Me compensa apoyo con bomba de calor?
Tengo una instalación reciente con caldera de condensación de propano y depósito en régimen de cesión de 2450 lts por 10 años. Hice esta instalación pensando que podría conectar a gas natural si un día pasa la red por mi puerta, y que pensé que...
1 respuesta
Tengo un motor trifásico de 3hp, ¿Cómo dimensión que guardamotor poner?
¿Qué guardamotor utilizar en el caso de un motor trifásico de 3 hp?
1 respuesta
Se puede sacar tres fases de solo 2 transformadores de 25 kva para mover 2 motores de 5 hp, 2 de 2hp y uno de 15hp ?
Mi técnico en electricidad me instaló 2 transformadores y de esos 2 saco 3 fases hasta que logre comprar el 3er transformador y quiero saber si no los estoy forzando ayer medio el consumo general con todo en funcionamiento y tengo un consumo de 40...
1 respuesta
Si de un transformador tomo las 3 fases, ¿Tengo un sistema trifásico o bifásico?
A lo que voy es que quiero conectar una pantalla espectacular que funciona a 220 volts cada gabinete. Mi duda es que formula utilizar para calcular la Corriente total, tengo esta formula: It= W/V*P.F, pero no se si esa formula aplica para este...
3 respuestas
Como conectar un analizador de potencia
Tengo que analizar la potencia de salida de un variador de frecuencia Schneider, alimentado por grupo electrógeno trifásico, del analizador salen conexiones para tres fases más el neutro, L1-L2-L3 y neutro, las fases que salen del grupo electrógeno...
2 respuestas
Como corregir el factor de potencia.
Como corrijo el factor de potencia, capacitivo. Tengo un taller. De carpintería hace poco. Me instalaron un medidor electrónico, con tarifa industrial activa y reactiva. Tengo 4 motores de 4 HP. Pero no los uso todos al mismo tiempo. Instale un...
1 respuesta
¿Cómo calcular la caída de tensión de un sistema de distribución eléctrico?
Estoy haciendo un estudio de un sistema de distribución y no se bien como hacer el calculo de caída de tensión es decir de los tramos de un transformador de 75 kva por ejemplo que datos necesito saber que ecuación se utiliza y el conductor es 2/0 y...
1 respuesta
Consulta condensador
Soy nuevo en esto, por lo que no se si me salto algún protocolo o no lo hago correctamente, en caso de ser así por favor que alguien me lo indique. Voy a la consulta. Tengo un condensador en un cartucho de aluminio donde se encuentran los tres...
1 respuesta