Necesito saber sección de cable y diámetro de tubo para una acometida de casa de campo. 200 metros
Voy a hacer una acometida para una casa en el campo. La distancia es de unos 200 metros o un poco menos. Había pensado en poner tubo de 50 mm de diámetro con arquetas cada 25 metros y cable de cobre de 16 mm2.
3 respuestas
Cableado del contador a una casa en el campo a unos 100 metros.
Compañer@s. Os cuento mis dudas. Resulta que me he comprado un terreno justo al lado del de mis padres. No me pueden poner luz porque es un terreno rustico y de momento no tengo nada. Mi idea es pasar el cableado del contador de mis padres al de una...
2 respuestas
Recibo excesivo de luz
Quisiera por favor que me diera alguna explicación o solución para el problema que tengo con los recibos de luz. Ayer mismo llegó la factura de luz, 120 euros por un sólo mes, llevo desde finales de 2006 con una subida importante en los recibos,...
2 respuestas
Trifásico o monofásico
Tengo una línea contratada trifásica de 4,9 kw. Se me ha estropeado el aire acondicionado centralizado, por lo que he de comprar uno nuevo (8000 frigorías). En el cuedro general tengo un magnetotérmico de tres polos para el aire acondicionado. Tengo...
3 respuestas
Tengo una potencia de 3,3KW, me han puesto un diferencial de 40A, 4 PIA, 25, 20, 16 y 10A. Sin ICP ni IGA, qué debo hacer?
Acaban de hacerme una reforma en la cocina y el aseo, pero también me han modificado el cuadro eléctrico que era pequeño y antiguo, me han puesto un cuadro con un diferencial de 40A y 4 PIA ( 25, 20, 16 y 10A) me han quitado el ICP precintado de...
3 respuestas
Finalizar una instalación en una casa remodelada
¿Al baño se tiene que ir con cable de 1,5 y con tierra o tienen que ir de 2,5 para el enchufe? ¿Voy a poner una cabina con luz es o será suficiente el cable de 1,5? Pueden ir en una canaleta cables de 4 y de 1,5, para el garaje (que tendrá lavadora)...
1 respuesta
Con un diferencial es suficiente en el cuadro eléctrico
Acabo de comprar una vivienda... Tengo un diferencial de 40a y siete circuitos: uno de 25a para horno, vitro y microondas, otro de 20a para lavadora, nevera y lavavajillas, otro de 20a para aire acondicionado, uno de 16a para enchufes de dos baños y...
4 respuestas
Toma de neutro con jabalina
Tengo una instalación monofásica rural con un transf de 10kva y tengo la carga a 250metros con cables desnudos de aluminio, para no tener caída de tensión estuve viendo como calcular la sección de los cables y me da una exageración ya que al tomar el...
3 respuestas
Secciones a emplear y consejo
Voy a hacer una reforma en mi casa, es antigua, y no me fio de la instalación eléctrica y aprovechando que se tiraran los tabiques me gustaría cambiar la instalación. Por esto que te hago varias preguntas - Ahora están contratados 2,6kw...
1 respuesta
Consumo de máquina
Me gustaría que me dijeras que fórmula debo aplicar para conocer el consumo de una máquina, así como hago, para pasar el consumo que me sale de amperios a kilowatios/hora.