Discos duros de Servidores se dañan, problema eléctrico?
Los discos se han estado dañando, Se cuenta con una UPS de 20 KVA, está no tiene transformador de aislamiento, se hizo estudio de calidad de energía y el valor de armónicos en voltaje no supera el 5%, pero el de corriente el THDi llega hasta un 75%,...
4 respuestas
Frigorífico LIEBHERR no enfría la nevera
Estoy reparando un frigorífico LIEBHERR Mod. 4003 index 21G/001 Nº Prod. 9989162-07 El problema que tiene es que la nevera (parte superior ) una veces enfría (2.. 3ºC ) Y otras no (15--18 ºC ) He comprobado el ventilador y funciona bien, el...
3 respuestas
Cuando pongo la pirólisis salta el automático
He comprado un horno Siemens con pirólisis. La primera vez que puse la función de calentamiento rápido, funciono bien, ahora saltan el automático. La primera vez que use la pirólisis funciono bien, ahora salta el automático. No puedo usar esas dos...
1 respuesta
Por que no va el congelador
Tengo una nevera Indesit y de un día para otro a empezado a pitar a ponerse las luces naranjas parpadeando y no funciona el congelador Para que pare de pitar tengo que apagar el botón del congelador y volverlo a enchufar y cuando le da se vuelve a...
1 respuesta
Conectar cafetera trifásica
Mi pregunta es respecto a una cafetera que quiero conectar en un local, la cafetera es trifásica, yo tenia entendido que solo tengo que pasar tres cables; dos fases y tierra; se que dos fases me dan 380 V, pero me comentan que tengo que pasar cuatro...
1 respuesta
¿Una vivienda con 15mil le o 20mil kW puede tener inconvenientes?
Estudie electricidad hace 6 años pero no recuerdo si había un máximo, tengo que instalar maquinaria 40 computadoras potentes cálculo que serán alrededor de 30 o 40 fuentes de 750 y no es problema el tema es el consumo desmesurado ¿Hay qué cambiar...
4 respuestas
Cable de sección 2.5mm ¿Que aguante máximo tiene
He realizado una pequeña instalación eléctrica en la caseta cercana a mi vivienda, en dicha caseta no tenia electricidad y la he cogido de el cuadro de mi vivienda. La duda que tengo es que e tirado un cable de 2.5mm de sección, con toma de tierra,...
3 respuestas
Quebseccion de cable tengo que poner para una derivación individual?
Voy a poner un ICP de 25 A con 5 circuitos básicos y dos extras : aire acond y secadora, ¿5700w de potencia y tengo unos 10 m de contadores hasta caja i.c.p que sección necesito?
2 respuestas
Se calienta cable antes de llegar al cuadro general
Tengo una duda tengo el cuadro de térmicos en casa (una casa antigua) la instalación no tiene toma de tierra, bueno, de la linea principal antes de que llegue al cuadro general (ipc, diferencial, 2 térmicos 16a y 10a), tengo un dado, ficha, como se...
1 respuesta
Conectar un interruptor de 125v a una tensión de 220V
Tengo un conmutador que pone 125v y lo quiero conectar a una lámpara que tiene la corriente de casa que es de 230v. ¿Podría conectarlo? O necesito algún transformador o algo.