¿Qué es un fusible para complementar una derivación?
Preguntas y respuestas relacionadas
Sacar toma de16A de una de 25A
Tengo una toma C3 de 25A en la cocina para el horno y vitro sin usar, ya que el horno y vitro ya funcionan con otra toma igual (hay dos instaladas en la cocina). Quiero conectar ahí el lavavajillas dado que es el hueco dejado al efecto pero el...
1 respuesta
Duda sobre instalación de Magneto y Diferencial
Tengo en un trastero un hueco donde hago reparaciones, el magnetotérmico y el diferencial de la instalación eléctrica se encuentran en un cuarto bastante alejado y tengo que ir a pedir la llave alguna vez que se ha ido la luz. Al trastero llegan los...
1 respuesta
Tierra con corriente y algún tema más
Me acabaron hace unos meses la nueva instalación eléctrica de toda la casa. Noté un error en uno de los conmutados (no conmutaba), por estar los cables mal puestos en la caja distribuidora. Empecé a hacer otras comprobaciones en la casa, y empecé a...
1 respuesta
Sobrecalentamiento de magnetotérmico C10
Me llamo Javier y mi problema es con un magnetotérmico que me salta, en concreto el C10. Después de leer por ahí respecto al tema, creo que el problema está en que este circuito se sobrecalienta. En este circuito están algunos enchufes y luces de...
1 respuesta
¿Cuántos circuitos eléctricos poner electrificación básica?
Tengo algunas dudas sobre los circuitos eléctricos a poner en una vivienda unifamiliar: 1) Los enchufes múltiples. ¿Computan cómo uno solo a efectos de los 20 que hay que colocar en cada circuito de enchufes? Es decir. Si en una habitación tengo uno...
2 respuestas
Distribución cuadro eléctrico , Instalación eléctrica vivienda
Estoy realizando la instalación eléctrica de mi piso y tengo varias dudas y corregir los Posibles errores *Cable desde contador a entrada del piso: 10mm2 *Potencia contratada 2.200w ( en principio no se va aumentar potencia) DISTRIBUCION Combi prot....
1 respuesta
Circuitos eléctricos de una vivienda
Tengo que hacer la instalación eléctrica de el aire acondicionado de una vivienda nueva. Son 5 aparatos de 900w y uno de 1750w,¿En cuántos circuitos los divido, que sección utilizo para los cables y que intensidad utilizo para los magnetotérmicos?....
1 respuesta
Enchufe para cable de 6mm
El año pasado me instalaron un aire acondicionado, me lo conectaron a un enchufe "normal" con cable de 2,5mm y la instalación eléctrica salio ardiendo. Saltó el diferencial pero los empalmes de la caja de registro se fundieron al igual que el enchufe...
2 respuestas
Instalar otro enchufe con tierra en misma habitación
Tengo dos tipos de enchufe en la misma habitación. Uno con tierra y otro sin ella. Quisiera que el enchufe sin tierra la tenga porque es en este en el que enchufo el ordenador ya que para enchufarlo en el que tiene tierra tengo que pasear un cable...
2 respuestas
Por qué no tengo corriente en el tomacorrientes?
He cheq chequeado todas las cajas de fusible en el tablero y tengo tensión en todas las salidas... Pero en el tomacorriente entre fase y neutro no tengo tensión.. ... Sin embargo cuando pongo la lamparita piloto entre un cable y la tierra si se...
2 respuestas