Quisiera saber como sacar la sección de la acometida llave general y seccionador bajo carga
Preguntas y respuestas relacionadas
¿Qué debo poner antes del contactor? ¿Una térmica o fusibles?
Si quiero alimentar un contactor en una industria...¿El contactor lo alimento directamente de la llave general del tablero ..., o debo poner una llave térmica (alimentada de la general)especialmente para el contactor... O en lugar de la térmica se...
1 respuesta
Cálculo red de distribución aérea
Me ha surgido un problema en una granja antigua con la red de distribución (privada). Necesito sustituirla y no tengo claro si mis cálculos son correctos. La potencia contratada son de 14Kw, 400V, unos 300m de cable a sustituir. El cable va montado...
1 respuesta
Caida de tension
Necesito saber como calcular fácilmente la perdida de tensión que tendría un cable. Lo que pasa es que tengo que determinar con que voltaje debo comenzar en un punto de una linea de 2.000 metros para llegar al otro extremo con 380v, la corriente es...
2 respuestas
Bypass ups
Me gustaría que me ayudara con la siguiente duda! Se va instalar un bypass para un tablero bifásico regulado, ademas se va instalar una llave selectora de 3 posiciones, la ups es de 6 kva y es bifásica. Lo que yo quiero saber si instalándole una...
1 respuesta
El disyuntor principal de mi apartamento es de 16A(C16 esa clasificación que viene en el disyuntor son los amperios)
La electricidad del apartamento es de 220v sera que se puede instalar una ducha eléctrica de 6300w me parece que no e.
5 respuestas
¿Qué sección de cable es la apropiada para acometida a 3 circuitos diferenciados con 3 icp de 50A?
Tengo ya realizada una instalación de suelo radiante para exteriores (para evitar hielo en el pavimento) mediante hilo calefactor repartida en 3 circuitos (cada circuito con 3 resistencias de 2500W que hacen 7500W) con cable de 10mm y cada cual...
3 respuestas
Un tablero monofásico solo con un diferencial de 40Amp y una térmica de 25Amp como protección., ¿Esta bien?
Mi pregunta es por aquellas viviendas de bajo recursos económico y que solo se debe proteger la línea con un mínimo gasto
3 respuestas
Medición de tensión trifásica entre fase y fase
Resulta que al medir tensión entre fases del tablero general trifásico entre R y S me marca 380V y entre S y T también los 380V, ¿Pero al medir tensión entre R y T me marca 0. A que se puede referir este problema? Es primera vez que veo una situación...
2 respuestas
¿Fuga de corriente?
Me encuentro con una duda y le agradecería bastante que me ayude a tener respuestas claras. En la subestación de la empresa donde laboro, existe un disyuntor de potencia principal que se encarga de transmitir la energía eléctrica a la planta. Antes...
1 respuesta
Impedancia de los Txs para cálculo de Icc del Interruptor Principal en la salida secundaria.
Y Disculpen mi insistencia. Si tengo un banco de Txs de 3x25kVA, 24Kv (Prim) a 0.120-0.240Kv (Secund), y la Impedancia de cada uno de ellos es (Z%) es 2.5, y teniendo en cuenta que la fórmula para calcular la ICC es: ¿ICC= I/Z*100, qué impedancia...
1 respuesta