Se quemó la llave termomagnética
Preguntas y respuestas relacionadas
Llave de engrampe negra 100 amp calienta
Medí amp en cada línea de la llave las mediciones son las siguientes 32 amp, 25 amp, 15 amp . Esas son las medidas de cada línea . Por que calentará la llave gracias por su pronta respuesta.
2 respuestas
Como coger corriente para dos enchufes más?
En una habitación sólo tengo un enchufe para la corriente, y este enchufe tiene un fusible. Para coger corriente para otros dos enchufes, lo he hecho metiendo otro cable en las conexiones del enchufe que hay de origen en la habitación. Es decir, son...
1 respuesta
¿Puedo aplicar un cable trifásico a un tomacorriente 220V monofásico?
Salud a todos, quiero preguntar si puedo aplicar sin riesgo alguno un cable trifásico a un tomacorriente 220V de mi casa (corriente monofásica sin cable a tierra) para encender mi cocinilla de ese mismo voltaje. El cable trifásico ya está con sus 3...
2 respuestas
Cable eléctrico
Deseo instalar desde mi piso a mi camarote cable eléctrico para enchufar un congelador. Mi pregunta es, teniendo en cuenta que la tirada seria de unos 25 o 30 metros, y que voy a coger las fases de la entrada de mi piso (donde están los...
3 respuestas
Electrodomésticos de la cocina
Me van a instalar la cocina y los electrodomésticos son: frigorífico, congelador, horno, microondas, vitro, campana, lavavajilla y lavadora. Por la distribución de enchufes tengo: 1 para la lavadora, con cables de 4mm, también coge corriente la...
2 respuestas
¿Que sección admite el cableado de un contador?
Actualmente tengo un contador muy antiguo con cableado de 6mm tanto de entrada como de salida, de este va al ICP y luego aprovechando una obra se ha puesto cable de 16mm hasta el cuadro de protección. Como tienen que venir a cambiar el contador para...
3 respuestas
La secadora me quema el enchufe.
Resulta que la secadora me quema el enchufe, es clase energética B, he ido a comprar un enchufe nuevo y le enseñe el anterior con los cables quemados. Me comentaron que uno de los cables era demasiado fino para ese aparato y que ademas no tenia toma...
1 respuesta
Tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16A?
Quidera me aclararan una duda tengo una ICP de 15 A cual deberían ser el diferencial y cuantos térmicos de 10A y\o 16 serian posible montar? ¿Qué sección de hilo seria apropiado para longitud de linea de 5 a 10 metros?
5 respuestas
Cuadro de luz
Voy ha hacer una instalación en una casa, y no quiero que sea una instalación profesional, porque sabemos algo pero no queremos complicarnos, explico un poco la intencio a ver que decís. Seria dividir la casa por habitaciones. Sala y dormitorio,...
1 respuesta
Conexión individual para horno eléctrico, tipo de cable
Me estoy mudando a una piso con una instalación eléctrica muy antigua, los cables están aislados con tela. La instalación de la finca y el cuadro son "nuevos". Quiero poner un horno eléctrico pero no puedo cambiar todo el cableado ahora por razones...
3 respuestas