Calculo del breaker principal o totalizador
Preguntas y respuestas relacionadas
Carga monofásica en circuito trifásico.
Tengo una alimentación trifásica con la cual voy a alimentar 24 apartamentos, repartí 8 apartamentos por fase para que este lo más balanceado posible, como seleccionar el breacker trifásico para proteger el circuito ademas de que en cada fase tengo...
1 respuesta
¿Es posible conectar motor trifásico de 220 v a 110 v?
En ocasiones anteriores he realizado la conexión de motores trifásicos de 460/220 a líneas monofásicas a 220v con la ayuda de un capacitor. Mi pregunta es si se puede seguir este mismo principio para conectar un motor de esas características a una...
2 respuestas
¿Qué sección de cable es la apropiada para acometida a 3 circuitos diferenciados con 3 icp de 50A?
Tengo ya realizada una instalación de suelo radiante para exteriores (para evitar hielo en el pavimento) mediante hilo calefactor repartida en 3 circuitos (cada circuito con 3 resistencias de 2500W que hacen 7500W) con cable de 10mm y cada cual...
3 respuestas
Potencia red trifásica
Una dudilla: si tengo una red trifásica 400V 63A, entre fases hay tensión de línea 400V y entre fase y neutro tensión de fase 230V. ¿Por cada una de las fases van 63A, tendría 189, o tengo que repartirlos? ¿Para el cálculo de potencia que emplearía...
2 respuestas
Calculo c.d.t% de linea alumbrado publico
Queria saber: teniendo una línea de 10 mm2 xlpe 0.6/1 kV, luminarias de 150W, interdistancia 25 m, 400V, c.d.t max 3% por ser alumbrado. Se alimenta con un trafo de 250 kVA. Como calcular la c.d.t% por tramo y la intensidad de cortocircuito. Creo que...
1 respuesta
Conexión de 220v tres hilos a toma corriente 220v dos hilos
Como puedo conectar un motor de 220 tres hilos y tierra a tomacorriente 220v dos hilos agradezco la ayuda gracias saludos
2 respuestas
Instalación trifásica para heladería
Quiero montar una heladería, todas las máquinas que necesito, funcionan con corriente monofásica ( a. Acondicionado, frigorífico, campana extractora, crepera, iluminación del local, congelador, cafetera, granizadora), excepto una que funciona con...
2 respuestas
Variador de frecuencia delta c2000
Tengo un variador de la marca delta c2000 de 440 Volrios trifásico que alimenta a un moto reductor de 10hp .. Pasa que se ha desfasado la corriente ya la L1=7A, L2=15A, L3=15A... Esto ocasiona a que se me dispare el relé térmico que alimenta al...
1 respuesta
Cambio de potencia de suministro eléctrico
En internet, en la página endesa vi que tenia demasiada potencia contratada: tengo 13.856kw y mi tarifa es 3.0.1. Mi vivienda era un local y esta rehabilitado como casa. Mide 55 metros y tengo estos aparatos: aire acondicionado con bomba de calor de...
1 respuesta
Conductor adecuado para consumo 10 kw potencia instalada
¿Cable de 25mm soporta un consumo de 10 kw de potencia instalada en artefactos eléctricos?
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica