¿Como conectar una maquina de soldar correctamente?
Preguntas y respuestas relacionadas
En una instalación trifásica, en cuanto le afecta a un automático IGA la descompensación de las fases ?
Con la pinza amperimétrica tengo unos valores de 17A, 10A. Y 8A.. ¿Es causa para que el automática se pueda disparar?
2 respuestas
Reorganización cuadro eléctrico tipo publica concurrencia
Disponemos de un local de publica concurrencia el cual uqeremos solicitar aumento de potencia, La instalación esta cableada con tubo y cable adecuado a la normativa de publica concurrencia. En elcuadroa hay 6 circuitos más emergencias, además están...
1 respuesta
Sobre la corriente de corto circuito...
La definición de cc según un libro afirma que se produce cuando hay contacto accidental entre 2 conductores vivos, o entre uno vivo y otro de potencial diferente. ¿Pero si es así el cable fase es uno vivo y la tierra es de potencial diferente(como...
4 respuestas
Conectar dispositivo 110V en linea de 220V
Quisiera saber si alguien puede desasnarme en el siguiente tema. He leído varias preguntas y respuestas de las que hay en el sitio, pero ninguna habla específicamente sobre lo que yo quiero saber. Tengo entendido que la corriente 110V funciona con...
8 respuestas
Porque en las líneas de transmisión, se reduce la intensidad y sube el voltaje, ¿Si la ley de ohm la I es proporcional al V?
Sabemos que la ley de ohm la intensidad es igual a voltaje sobre resistencia, en pocas palabras a cuanto más voltaje mayor la intensidad, pero en las líneas de transmisión tenemos que el voltaje es alto pero la intensidad es baja y la resistencia igual.
5 respuestas
Horno en circuito C4 con PIA de 20
Tengo el horno conectado en una caja del salón, que da a la pared de la cocina donde está el horno, a cables de 4mm procedentes de lmagneto de 20, de esa misma clema salen cables que van a otra caja de la cocina donde están conectados lavadora y...
1 respuesta
Consulta sobre sección de cables
Del foro. La pregunta seria la siguiente, voy a colocar un toma shuko de 16 amp., lo lógico seria ponerle cables de 2,5 mm de sección a un magneto térmico de 16amp. ¿Qué pasa si pongo cables de 4mm y un magneto de 20 amp? ¿Quiere decir que podría...
3 respuestas
Suministro eléctrico a plantas de soldar
Disculpa. Exp., en mi trabajo me piden efectuar un levantamiento para conectar diez plantas de soldar eléctricas las cuales consumen en sus lineas primarias 120/220 v.c.a. Que costea mas en cuanto a consumo eléctrico, conectarlas a 220 o 120 v.c.a. Y...
1 respuesta
Por que no es recomendable conectar dos transformadores secundarios en paralelo?
.. He oído que no es recomendable conectados los secundarios de dos transformadores en paralelo ¿A qué se debe?
2 respuestas
Ejercicio para comprobar la sobretensión al cortar el cable neutro
Revisando un ejercicio de electrotecnia de 2º año, el profesor nos hablo de lo que pasaría al cortar el cable neutro de la línea III... ILUSTRANDO así: La pregunta es ¿Dónde esta la sobretensión?... Más bien lo que hay es subtension... Ya que se ve...
3 respuestas
Ver más »
¿No es la pregunta que estabas buscando?
Puedes explorar otras preguntas del tema
Ingeniería Eléctrica