Consumo de reactancia al desconectar el tubo fluorescente
Preguntas y respuestas relacionadas
Energía reactiva comunidad de vecinos
En la comunidad de vecinos tenemos un contador trifásico. Una potencia contratada de 17,321 kW. Es una comunidad pequeña de solo 6 vecinos. Tenemos encendidos 4 fluorescentes 24 horas (uno por planta) y un ascensor. En las facturas nos penalizan...
2 respuestas
¿Qué sentido tiene poner generadores en paralelo?
Estudiando, vi en un libro 2 generadores de 45 v conectados en serie y luego en paralelo con otra rama de 2 generadores de 45 v Si ponemos generadores en serie, sabemos que aumentamos el voltaje, pero cuando ponemos baterías en paralelo, el voltaje...
7 respuestas
Fluorescante que solo luce una de las dos barras, indistintamente
Que por más que le doy vueltas no se que le ocurre a esta lámpara. Datos que doy. La lámpara lleva dos fluorescentes en paralelo de 20W, y una sola reactancia que permite 2x20W. Los barras y cebadores los he comprobado y funcionan bien en otra...
3 respuestas
Como poner un programador aire acondicionado 24v
Tengo un aire acondicionado por conductos con un control de pared que no me permite más que la programación de dos tramos horarios. El caso es que al programador llegan 3 cables y solo uno de ellos le da la corriente, el rojo, según el esquema, y...
2 respuestas
Perdida de eficiencia en paneles y cables solares
Instale 4 paneles solares de 12 v . 150w, 18.3 v., 8.2A, y los conecte a la red de110 v. Con un Inversor Grid-tie de 1000ws. Porque se pierde eficiencia, ya que medí a las 12 m con pleno sol, la salida de amperios y únicamente marco 2.3 amp en la...
1 respuesta
La bobina del contactor no se activa con la lampara en serie
¿Puede ser que al conectar a 224 v una lampara incandescente de 40 w en serie con la bobina de un contactor s esta ultima no se activa? Al medir tension, casi toda estaba en la lampara mientras que el contactor no marcaba tension y el amperimetro...
2 respuestas
Consejo acerca de downlights
Quiero comprar 4 downlights de unos 22w para una cocina de 15 m2. ¿Qué diferencia hay entre los directos y los de trasformador?. No entiendo porque casi todos son con transformador encareciendo y complicando la instalación pudiendo ser directos.
1 respuesta
¿Como conectar una maquina de soldar correctamente?
Vivo en Panamá y compré una maquina de soldar pero quiero saber como se conecta correctamente sin afectar el panel de distribución
3 respuestas
Sustituir fluorescentes por tubos led
Recientemente he adquirido un par de tubos led que vienen con su cebador, para sustituir los dos fluorescentes que tengo actualmente en la pantalla de mi cocina. El consumo eléctrico de los nuevos es menor que los antiguos solo por cambiarlos por led...
3 respuestas
Bombillas bajo consumo y halógenas con transformad
Que es centor de discusión entre varios amigos y yo. Se refiere al consumo eléctrico de unas bombillas: halógenas contra las de bajo consumo, me explico: ¿Qué gasta más? Una bombilla de bajo consumo (tipo fluorescente), de 11 w a 220v o una pequeña...
1 respuesta