¿Calculo sección conductor?
Preguntas y respuestas relacionadas
De q capacidad tengo q instalar el térmico de un minisplit q consume 9 amp ya q con un de 15 amp me lo proteje
Ya tengo la instalación q es con un conductor calibre12 y le instale un térmico de 15 amp cuando el minisplit consume 9 amp pero me lo proteje q me sugieren
3 respuestas
Potencia Nominal Transformador en Kva
Por más que lo busco por ahí no encuentro la respuesta razonada de porqué la potencia nominal de los transformadores se expresa en Kva y no en Kw. Hasta donde yo "sé" la potencia nominal, aparente o asignada no depende del coseno de phi del...
1 respuesta
Calcular relé de sobrecarga para motor asincrónico
Tengo un motor de 27HP que va a trabajar en un molino, en una red trifásica en 400V, con arranque directo. Tenía instalado un interruptor térmico, con un protector de sobrecarga o salva motor bimetálico de 80A. Hicieron trabajar el motor con un...
1 respuesta
Calculo de lineas eléctrica
Me gustaría que aclararas el tema de cuando tenga que tirar una linea (monofásica o trifásica) los pasos a seguir para dar con la sección apropiada sabiendo el consumo, lógicamente.
1 respuesta
Calculo
No se si llamar trifásica ala instalación que nos brinda nuestra empresa eléctrica. El tema es que tenemos 2 lineas vivas y una neutral, acá se le llama linea muerta. Ya que si medimos con respecto a tierra cada una mide : las dos lineas vivas 220 v...
1 respuesta
Instalación acumuladores
Vivo en una vivienda unifamiliar y voy a instalar la calefacción por acumuladores. Me gustaría saber partiendo del cuadro general, que secciones voy a necesitar y numero de hilos hasta cada radiador. En la planta de abajo: Cocina 1200w Salon 2000 y...
8 respuestas
Motor trifasico 380v 220v 660v 380v
Se puede hacer un arranque indirecto estrella triangulo con un motor trifásico cuya chapa diga 380v 220v, ¿Seria 380 en estrella dividido 1.732 y 220 en triangulo por 1.732? .¿Con un motor 660v 380v seria 660v en estrella dividido 1,732 y 380v en...
1 respuesta
Calcular resistencia conductor
Para calcular la corriente de cortocircuito que soporta una instalación tengo que usar la fórmula Icc=(0.8xU)/R. La resistencia la calculo con la fórmula R=rL/S. La duda es si la longitud es la suma de las tres fases + neutro o la de un solo conductor.
1 respuesta
¿Cómo seleccionar canaleta a usar para cables?
1. Estoy usando el programa CYPELEC CORE para diseñar una instalación doméstica. Aunque me ha parecido magnífico, solo me permite seleccionar una determinada canaleta, enorme para el cable que voy a usar. ¿Alguien está usando este programa, para...
1 respuesta
Si la placa de un motor dise 220/380
Si la placa de un motor dice 220 /380 eso me permite arranca el motor en forma directa en estrella o si quiero en triangulo ???? Y si me dise 380/660 quiere decir q tengo q acer la coneccion estrella traingulo ?????
2 respuestas