Perdida de agua en purgador de caldera ROCA RS 20/20
Preguntas y respuestas relacionadas
Se ha bajado la presión y caen gotas de agua
Tengo una caldera roca neobit 24/24,la semana pasada me cambiaron el vaso de expansión por que se apago la caldera, y aparte salio el código de error 40 50 80 90 ( esto me dijeron que era por la condensación, dif de temperatura entre la casa y...
1 respuesta
Tapón purgador Roca Gavina, cerrado o flojo.
Esta pregunta seguramente es muy fácil. ¿El tapón rojo que va a rosca en los purgadores de las calderas tiene que estar flojo para que vaya saliendo aire? ¿Si está cerrado del todo no sale aire?
2 respuestas
Caldera roca laia gti r no calienta acs
Tengo una caldera roca laia gtir la cual no me da acs, con la calefacción me funciona correctamente pero cuando abro el grifo par que salga acs, ¿Me sale unos segundos(2 o 3 litros)no se que puede ser?
1 respuesta
Que frio
Algo raro pasa con mi caldera roca victoria 20/20............ Hace un par de días empezó a sonar y apareció el código 50-60-90... En el foro comentaron que había que darle al botoncito del lado derecho lo hice y bien, funciono. Pero desde esta mañana...
2 respuestas
Caldera gotea
Hace una par de meses me mudé a un piso de alquiler, que tiene una caldera modelo VCW 15/3 T3 WDH de Vaillant. Esta semana ha empezado a gotear agua por una parte de la bomba. Si te digo que ésta tiene forma de lata de tomate tumbada, con una parte...
5 respuestas
Caldera sara 24/24F
04587 mira el tema es que la caldera va a tirones de 2 segundos se enciende i a los dos segundos se apaga la calefacción no da ninguna alarma los radiadores están purgados, desmonte el filtro lo limpie un poco i lo volví a montar .El año pasado vino...
1 respuesta
Caldera roca neobit es 24/24f da el error 70-80.
¿Cuál puede ser la avería? En el manual indica que al encender los dos testigos juntos es por presencia caliza en el circuito del agua caliente pero lo raro es que solo encienden los testigos usando el grifo de la ducha.
1 respuesta
Problema con caldera Roca 20/20F
Tengo un problema con una caldera de la marca Roca, es el modelo Victoria 20/20F. Da un código de fallos que es el siguiente: 50-60-90. Cuando la encgufo a la red eleéctrica, hace un test y en seguida marca este código quedándose bloqueada. Al pasar...
2 respuestas
Ruidos por la calefacción
Tengo un problema que creo que tiene relación con la calefacción. Es el segundo año que la conecto, la instalación es monotubo. Cuando me dieron la vivienda había radiadores de hierro y yo los cambie por unos de aluminio de Roca y le puse purgadores...
1 respuesta
Válvula de seguridad del circuito sanitario
Tengo una caldera estanca de Saunier Duval modelo isofast F30 EH y gotea por la válvula de seguridad de 10 bars. Del circuito sanitario. Sin embargo no creo que se deba a una sobrepresión. La caldera marca o, 9. ¿A qué se puede deber tal goteo?